Аватар пользователя
Алма-атинец

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Алматы

Сообщений: 14

13.12.2013 в 12:07:45

Всем доборого времени суток! По теме:на оборудовании стоит частотный преобразователь HITACHI L100 - 030HFE,управляет вентилятором. Суть просьбы - вкратце: сейчас частотник работает в ручном режиме...частота выставлена потенциометром, стартует и крутит мотор с фиксированной скоростью, мы хотим сделать(запрограммировать) две фиксированных частоты - это всё описано в инструкции к частотнику. То бишь - одна больше/одна меньше раза в 2..к примеру - 30 и 15 Герц...чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от режима работы оборудования. Так вот= с помощью какого сигнала можно заставить частотник переключаться с одной фиксированной частоты на другую??? Я предполагаю - что можно подать +24Вольта с электрошкафа (- взяв от пускателя двигателя конвейера через NO контакт на пускателе, как вариант=конвейер остановили=вентилятор переключился на меньшую скорость)
на некий управляющий вход частотника - и он переключится с одной фиксированной частоты на другую. НО не уверен в своём предположении...ибо не сталкивался с подобным. ЕСТЬ ТЕ КТО В ТЕМЕ??? Заранее благодарен за любую информацию.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.12.2013 в 12:22:40

У вас есть от него инструкция? Обычно управление и выбор режима в простейшем варианте осуществляется замыканием контактов на входе частотника.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.12.2013 в 12:48:21

Ступенчато изменять частоту ЧП можно множеством способов. Простейшие из них - замыкать сухой контакт или подавать +24V. При этом необходимо соответствующим образом запрограммировать ЧП (есть в руководстве по эксплуатации). Можно сделать ещё хитрее - переключать ЧП с фиксированной частоты (например 15Гц) на частоту, заданную потенциометром (0-50Гц) :)

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.12.2013 в 15:33:25

Ну и зачем нужно было дублировать тему на форумах, Вам же было сказано- стр, 15 - "фиксированные частоты" http://www.yanviktor.ru/chrp/tecnical/instr\_l100\_rus.pdf

Алма-атинец написал : Так вот= с помощью какого сигнала можно заставить частотник переключаться с одной фиксированной частоты на другую???

Designman написал : Обычно управление и выбор режима в простейшем варианте осуществляется замыканием контактов на входе частотника.

ksiman написал : Ступенчато изменять частоту ЧП можно множеством способов. Простейшие из них - замыкать сухой контакт

0
Аватар пользователя
Алма-атинец

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Алматы

Сообщений: 14

19.12.2013 в 07:20:57

ksiman написал : Ступенчато изменять частоту ЧП можно множеством способов. Простейшие из них - замыкать сухой контакт или подавать +24V. При этом необходимо соответствующим образом запрограммировать ЧП (есть в руководстве по эксплуатации). Можно сделать ещё хитрее - переключать ЧП с фиксированной частоты (например 15Гц) на частоту, заданную потенциометром (0-50Гц) :)

Вот именно такой вариант наиболее удобен. Токо переключать будет удобнее с ручного режима - на фиксированную частоту. Понял,что 24 Вольта нужно брать с самого частотника. Теперь пытаюсь понять как запрограммировать фиксированную частоту.
Знаю что как это сделать есть в руководстве по частотнику, пытаюсь вкурить.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.12.2013 в 14:52:41

Алма-атинец написал : Теперь пытаюсь понять как запрограммировать фиксированную частоту.

Один из вариантов: A01=00 (основная частота устанавливается потенциометтром) A02=01 (управление вращением дискретными входами 1 и 2) A21=15 (установка дополнительной фиксированной частоты 15Гц) C03=02 (переключение на фиксированную частоту дискретным входом 3)

Остальные параметры устанавливаются в соответствии с параметрами двигателя.

0
Аватар пользователя
Алма-атинец

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Алматы

Сообщений: 14

20.12.2013 в 07:45:36

Здесь ещё вот какой вопрос. Между клеммами Р24 и 1 стоит перемычка. То бишь - как я понимаю - для запуска с внешнего пульта(в моём случае - спульта оператора на оборудовании). Оператор кнопку на пульте жмёт - -частотник запускается в ручном режиме...почему в ручном(как я понимаю) - потому что потенциометром можно частоту при работе регулировать. Так вот - мне для перехода на фиксированную частоту нужно ставить реле для снятия +24 В с 1 клеммы и подачи на другой дискретный вход или же оставить перемычку как есть и просто подавать +24 В на тот дискретный вход на который я фиксированную частоту программировать буду?

ksiman написал : Один из вариантов: A01=00 (основная частота устанавливается потенциометтром) A02=01 (управление вращением дискретными входами 1 и 2) A21=15 (установка дополнительной фиксированной частоты 15Гц) C03=02 (переключение на фиксированную частоту дискретным входом 3)

вот это если я в точности так сделаю - то у меня фиксированная частота(15 Герц) будет на дискретном входе 3,правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.12.2013 в 08:28:21

Алма-атинец написал : Здесь ещё вот какой вопрос. Между клеммами Р24 и 1 стоит перемычка. То бишь - как я понимаю - для запуска с внешнего пульта(в моём случае - спульта оператора на оборудовании). Оператор кнопку на пульте жмёт - -частотник запускается в ручном режиме...почему в ручном(как я понимаю) - потому что потенциометром можно частоту при работе регулировать. Так вот - мне для перехода на фиксированную частоту нужно ставить реле для снятия +24 В с 1 клеммы и подачи на другой дискретный вход или же оставить перемычку как есть и просто подавать +24 В на тот дискретный вход на который я фиксированную частоту программировать буду?

вот это если я в точности так сделаю - то у меня фиксированная частота(15 Герц) будет на дискретном входе 3,правильно понимаю?

Перемычка P24 - 1 это сигнал на запуск ЧП вперёд (в соответствии с параметром C01=00). Т.е. для запуска ЧП с частотой 0-50Гц (устанавливается крутилкой), эта перемычка и устанавливается. Для запуска на фиксированной частоте (независимо от положения крутилки), дополнительно устанавливается перемычка P24 - 3

0
Аватар пользователя
Алма-атинец

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Алматы

Сообщений: 14

20.12.2013 в 10:31:23

Принял,сЭнкс преогромный...буду пробовать. О результатах отпишусь.

0
Аватар пользователя
Алма-атинец

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Алматы

Сообщений: 14

23.12.2013 в 10:22:23

ksiman написал : Перемычка P24 - 1 это сигнал на запуск ЧП вперёд (в соответствии с параметром C01=00). Т.е. для запуска ЧП с частотой 0-50Гц (устанавливается крутилкой), эта перемычка и устанавливается. Для запуска на фиксированной частоте (независимо от положения крутилки), дополнительно устанавливается перемычка P24 - 3

Точно так и сделал...для запуска на фиксированной частоте - запустил перемычку Р24 - 3 через релюху. Всё работает - всем кто был здесь в теме - ещё раз огромная благодарность. А тов.ksiman-у из Н.Новгорода - отдельное спасибо за точные и грамотные советы.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.12.2013 в 10:43:22

Алма-атинец написал : Точно так и сделал...для запуска на фиксированной частоте - запустил перемычку Р24 - 3 через релюху.

А зачем релюха то? Обычный переключатель двухпозиционный с одним НО контактом берется и усе. Ставим его рядом с потенциометром. Надо потенциометром регулировать выключаем его влево, надо фиксированную частоту - переключаем вправо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2013 в 12:07:51

Видимо процесс переключения ЧП должен осуществляться дистанционно, либо управляться от чего-либо. Но обычно системы вентиляции делают с плавным изменением частоты вращения при помощи датчиков обратной связи (по температуре, давлению, потоку, влажности и т.п)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.12.2013 в 12:18:40

ksiman написал : Видимо процесс переключения ЧП должен осуществляться дистанционно, либо управляться от чего-либо.

Для таких целей потенциометр нафиг не нужен... а человек выбрал именно с потенциометром.

ksiman написал : Но обычно системы вентиляции делают с плавным изменением частоты вращения при помощи датчиков обратной связи (по температуре, давлению, потоку, влажности и т.п)

Угу Равно как и насосы.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2013 в 12:26:29

ЧРП и ЧП - несколько разные вещи. Не?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.12.2013 в 12:31:27

Alexiy написал : ЧРП и ЧП - несколько разные вещи. Не?

ЧП это часть ЧРП. Но как эти сокращения у нас употребляют, так практически одно и то же... ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу