13.12.2013 в 12:07:45
Всем доборого времени суток!
По теме:на оборудовании стоит частотный преобразователь HITACHI L100 - 030HFE,управляет вентилятором.
Суть просьбы - вкратце:
сейчас частотник работает в ручном режиме...частота выставлена потенциометром, стартует и крутит мотор с фиксированной скоростью,
мы хотим сделать(запрограммировать) две фиксированных частоты - это всё описано в инструкции к частотнику.
То бишь - одна больше/одна меньше раза в 2..к примеру - 30 и 15 Герц...чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от режима работы оборудования.
Так вот= с помощью какого сигнала можно заставить частотник переключаться с одной фиксированной частоты на другую???
Я предполагаю - что можно подать +24Вольта с электрошкафа
(- взяв от пускателя двигателя конвейера через NO контакт на пускателе, как вариант=конвейер остановили=вентилятор переключился на меньшую скорость)
на некий управляющий вход частотника - и он переключится с одной фиксированной частоты на другую.
НО не уверен в своём предположении...ибо не сталкивался с подобным.
ЕСТЬ ТЕ КТО В ТЕМЕ???
Заранее благодарен за любую информацию.
13.12.2013 в 12:22:40
У вас есть от него инструкция? Обычно управление и выбор режима в простейшем варианте осуществляется замыканием контактов на входе частотника.
13.12.2013 в 12:48:21
Ступенчато изменять частоту ЧП можно множеством способов. Простейшие из них - замыкать сухой контакт или подавать +24V. При этом необходимо соответствующим образом запрограммировать ЧП (есть в руководстве по эксплуатации). Можно сделать ещё хитрее - переключать ЧП с фиксированной частоты (например 15Гц) на частоту, заданную потенциометром (0-50Гц) :)
13.12.2013 в 15:33:25
Ну и зачем нужно было дублировать тему на форумах, Вам же было сказано- стр, 15 - "фиксированные частоты"
Алма-атинец написал : Так вот= с помощью какого сигнала можно заставить частотник переключаться с одной фиксированной частоты на другую???
Designman написал : Обычно управление и выбор режима в простейшем варианте осуществляется замыканием контактов на входе частотника.
ksiman написал : Ступенчато изменять частоту ЧП можно множеством способов. Простейшие из них - замыкать сухой контакт
19.12.2013 в 07:20:57
ksiman написал : Ступенчато изменять частоту ЧП можно множеством способов. Простейшие из них - замыкать сухой контакт или подавать +24V. При этом необходимо соответствующим образом запрограммировать ЧП (есть в руководстве по эксплуатации). Можно сделать ещё хитрее - переключать ЧП с фиксированной частоты (например 15Гц) на частоту, заданную потенциометром (0-50Гц) :)
Вот именно такой вариант наиболее удобен.
Токо переключать будет удобнее с ручного режима - на фиксированную частоту.
Понял,что 24 Вольта нужно брать с самого частотника.
Теперь пытаюсь понять как запрограммировать фиксированную частоту.
Знаю что как это сделать есть в руководстве по частотнику, пытаюсь вкурить.
19.12.2013 в 14:52:41
Алма-атинец написал : Теперь пытаюсь понять как запрограммировать фиксированную частоту.
Один из вариантов: A01=00 (основная частота устанавливается потенциометтром) A02=01 (управление вращением дискретными входами 1 и 2) A21=15 (установка дополнительной фиксированной частоты 15Гц) C03=02 (переключение на фиксированную частоту дискретным входом 3)
Остальные параметры устанавливаются в соответствии с параметрами двигателя.
20.12.2013 в 07:45:36
Здесь ещё вот какой вопрос. Между клеммами Р24 и 1 стоит перемычка. То бишь - как я понимаю - для запуска с внешнего пульта(в моём случае - спульта оператора на оборудовании). Оператор кнопку на пульте жмёт - -частотник запускается в ручном режиме...почему в ручном(как я понимаю) - потому что потенциометром можно частоту при работе регулировать. Так вот - мне для перехода на фиксированную частоту нужно ставить реле для снятия +24 В с 1 клеммы и подачи на другой дискретный вход или же оставить перемычку как есть и просто подавать +24 В на тот дискретный вход на который я фиксированную частоту программировать буду?
ksiman написал : Один из вариантов: A01=00 (основная частота устанавливается потенциометтром) A02=01 (управление вращением дискретными входами 1 и 2) A21=15 (установка дополнительной фиксированной частоты 15Гц) C03=02 (переключение на фиксированную частоту дискретным входом 3)
вот это если я в точности так сделаю - то у меня фиксированная частота(15 Герц) будет на дискретном входе 3,правильно понимаю?
20.12.2013 в 08:28:21
Алма-атинец написал : Здесь ещё вот какой вопрос. Между клеммами Р24 и 1 стоит перемычка. То бишь - как я понимаю - для запуска с внешнего пульта(в моём случае - спульта оператора на оборудовании). Оператор кнопку на пульте жмёт - -частотник запускается в ручном режиме...почему в ручном(как я понимаю) - потому что потенциометром можно частоту при работе регулировать. Так вот - мне для перехода на фиксированную частоту нужно ставить реле для снятия +24 В с 1 клеммы и подачи на другой дискретный вход или же оставить перемычку как есть и просто подавать +24 В на тот дискретный вход на который я фиксированную частоту программировать буду?
вот это если я в точности так сделаю - то у меня фиксированная частота(15 Герц) будет на дискретном входе 3,правильно понимаю?
Перемычка P24 - 1 это сигнал на запуск ЧП вперёд (в соответствии с параметром C01=00). Т.е. для запуска ЧП с частотой 0-50Гц (устанавливается крутилкой), эта перемычка и устанавливается. Для запуска на фиксированной частоте (независимо от положения крутилки), дополнительно устанавливается перемычка P24 - 3
20.12.2013 в 10:31:23
Принял,сЭнкс преогромный...буду пробовать. О результатах отпишусь.
23.12.2013 в 10:22:23
ksiman написал : Перемычка P24 - 1 это сигнал на запуск ЧП вперёд (в соответствии с параметром C01=00). Т.е. для запуска ЧП с частотой 0-50Гц (устанавливается крутилкой), эта перемычка и устанавливается. Для запуска на фиксированной частоте (независимо от положения крутилки), дополнительно устанавливается перемычка P24 - 3
Точно так и сделал...для запуска на фиксированной частоте - запустил перемычку Р24 - 3 через релюху. Всё работает - всем кто был здесь в теме - ещё раз огромная благодарность. А тов.ksiman-у из Н.Новгорода - отдельное спасибо за точные и грамотные советы.
23.12.2013 в 10:43:22
Алма-атинец написал : Точно так и сделал...для запуска на фиксированной частоте - запустил перемычку Р24 - 3 через релюху.
А зачем релюха то? Обычный переключатель двухпозиционный с одним НО контактом берется и усе. Ставим его рядом с потенциометром. Надо потенциометром регулировать выключаем его влево, надо фиксированную частоту - переключаем вправо.
23.12.2013 в 12:07:51
Видимо процесс переключения ЧП должен осуществляться дистанционно, либо управляться от чего-либо. Но обычно системы вентиляции делают с плавным изменением частоты вращения при помощи датчиков обратной связи (по температуре, давлению, потоку, влажности и т.п)
23.12.2013 в 12:18:40
ksiman написал : Видимо процесс переключения ЧП должен осуществляться дистанционно, либо управляться от чего-либо.
Для таких целей потенциометр нафиг не нужен... а человек выбрал именно с потенциометром.
ksiman написал : Но обычно системы вентиляции делают с плавным изменением частоты вращения при помощи датчиков обратной связи (по температуре, давлению, потоку, влажности и т.п)
Угу Равно как и насосы.
23.12.2013 в 12:26:29
ЧРП и ЧП - несколько разные вещи. Не?
23.12.2013 в 12:31:27
Alexiy написал : ЧРП и ЧП - несколько разные вещи. Не?
ЧП это часть ЧРП. Но как эти сокращения у нас употребляют, так практически одно и то же... ;)