ситуация: в ряд расположены несколько помещений , проложен кабель с отводом фазы и рабочего ноля из распред.коробки в каждое из помещений, затем счетчик, автомат, далее розетка и от розетки взята фаза на выключатель освещения. Но ... рабочий ноль на освещение взят ДО счетчика, т.е. из распредкоробки ( от общего нуля на кабеле). Вопрос - это что ? И в чем подводные камни такого решения ? (Не судите строго за вопрос )

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.12.2013 в 23:39:28

Yurikk написал : Вопрос - это что ? И в чем подводные камни такого решения ? (Не судите строго за вопрос )

ни в чём.главное,чтоб ноль и фаза были заведены в счётчик.то,что ноль потом взят мимо-ничего страшного.потребление по фазе он всё равно будет считать правильно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.12.2013 в 23:54:00

Понял, спасибо

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

18.12.2013 в 10:56:29

Еще можна добавить, что если счетчик имеет функцию отслеживания равности токов в нулевом проводе и в фазном (как у УЗО), то на нем будет светиться соответствующий индикатор.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 11:10:11

Yurikk написал : И в чем подводные камни такого решения ?

подводные камни в том, что если ноль в распредкоробке на счётчик отвалится, то счётчик считать перестанет, а электричество в розетках останется. так что целостность соединений в этих коробках очень важна - это возможность воровать электричество. Я бы даже эти коробки опломбировал специальной клеющейся лентой, на которой после срыва отображается "вскрыто"