19.12.2013 в 14:19:32

Здравствуйте уважаемые спецы!

Прошу Вас покритиковать составленую схему щитка.

Дом новый 2013г. На сегодня есть вводной кабель в щиток внутри квартиры, который однозначно полностью под замену.

Основные вопросы по схеме:

  1. Хочу сделать отдельный рубильник на все электричество, за исключением холодильника и возможно радиатора на утепленном балконе (кабинете) (пока думаю о необходимости). Для отключения электричества на время отъездов. Верно ли подключаю УЗО и автомат?
  2. Верно ли расчитал амперажи автоматов и УЗО?
  3. Правильный ли порог срабатывания у УЗО №0 100мА?
  4. Есть ли смысл задумываться о диф. автоматах?
  5. Правильный ли выбран тип первого автомата С?
  6. Нужен ли автомат между УЗО №0 и остальными УЗО?
  7. Делать ли систему уравнивания потенциалов на эту шину РЕ?
  8. Если устанавливать территориально разнесенные духовку и плиту, можно ли на них ставить один автомат?
  9. Есть ли что то чего не хватает?

Думаю, это все.

Заранее всем большое спасибо!

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.12.2013 в 14:29:46

illnick написал : Прошу Вас покритиковать составленую схему щитка.

  • Верхняя часть схемы как-то криво нарисована. Без поллитра понять где ввод не представляется возможным!
  • Холодильник без УЗО остался что ли?
  • на варочную поверхность кабель 3*6 и автомат 32А
  • на духовку кабель 3*2,5 и автомат 16А и обычную розетку (если только духовка не уникальная...)
  • на холодильник кабель 3*2,5, автомат 16А и обычную розетку
  • на кондей кабель 3*2,5
  • в квартирном щитке УЗО на 100мА смысла не имеет при защите всех линий УЗО 30мА
  • кабинет на балконе? не вижу на схеме теплый пол балкона Подрисуйте этажный щиток, сечение кабеля до квартирного щитка, и что стоит в этажном щитке. Если еще фото сделаете еще лучше будет.
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2013 в 16:20:50

  1. Не принципиально
  2. Добавте УЗМ после второго вводного автомата или перед ним.
0
illnick
illnick
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

19.12.2013 в 16:27:52

Поправил схему.

  1. Вехнюю часть поправил
  2. Для холодильника не будет достаточно УЗО №0?
  3. Если варочная и духовка в одном, будет достаточно 3*6 и автомата 32?
  4. Кабель для холодильника поправил
  5. кабель на кондей поправил
  6. Встречал на форумах рекомендации по установке УЗО на 100мА. Может УЗО №0 вообще убрать? Или отдать только на холодильник? Есть ли смысл двойной страховки?
  7. Теплый пол не планировал делать, думал обойтись одним радиатором из-за возможного перемещения точки росы в неудачное место, но еще буду думать над этим. Возможно сделаю и заведу тогда на УЗО-холодильник-радиатор-теплый пол.
  8. Этажный щиток дорисую через пару дней, когда доберусь до квартиры (поскольку не знаю ни сечения кабеля до кв. ни что стоит в этажном щитке). Фотки постараюсь сделать.

MINik написал :

  1. Не принципиально

В чем тогда разница? Для чего они разные?

MINik написал :

  1. Добавте УЗМ после второго вводного автомата или перед ним.

Какое УЗМ Вы порекомендуете и есть ли в нем действительная необходимость? При том, что цены у них не копеечные. Дом новый, думаю, больших скачков напряжения быть не может. На сколько оправдана установка УЗМ?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2013 в 16:50:44

illnick написал : В чем тогда разница? Для чего они разные?

Тут много обсуждалось... для новостроя не принципиально, для старых домов важна меньшая величина отключающего тока из за особенности проводки (старая с растрескавшейся или превратившейся в труху изоляцией.

illnick написал : На сколько оправдана установка УЗМ?

ну 2000 все же не большие деньги если погорит комп или телевизор из за скачка или проседания напряжения, отваливания нуля. 51М сейчас похоже самое новое.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.12.2013 в 16:50:50

Так, я отпишусь. В схеме косяк с этим "вводным" УЗО на 63А №0. Надо так: Ввод пошёл на этот ваш 2P C50. Оттуда один хвост через УЗО 25/0,03 на холодильник, а второй хвост - на второй автомат 50А, и после него - на остальные УЗО. А то ща получается, что все УЗОшки на 0,03 стоят по одним общим на 0,03. А это масло масляное.

Только вместо этих 50А надо ставить рубильники. По идее, в C50/0.1 стоит уже в этажном щитке вместе со счётчиком, если я верно угадаю.

MINik, Про УЗМ чёрт теперь его поймёт. В старых домах косяки потому что всё хилое и рушится. А в новых косяки потому что где-то что-то забыли прикрутить, или дом вообще по времянке питается... так что хрен поймёт - иногда получается, что и в новых домах УЗМка тоже нужна.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2013 в 16:55:53

Cs-Cs написал : MINik, Про УЗМ чёрт теперь его поймёт.

Вообще вопрос про автоматы был с разной характеристикой срабатывания, а уж по УЗМ пусть каждый для себя решает... я за то чтобы перебдеть... и на будущее поставлю УОДП 5SM6 если будет на большие токи

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.12.2013 в 16:57:16

вторая цитата про оправданность узм =))

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2013 в 17:03:54

illnick, Чем отличаются характеристики B, C и D, типы 1P+N и 2P автоматов и типы А, АС, S УЗО?. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=29

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.12.2013 в 17:13:41

illnick написал :

  1. Если варочная и духовка в одном, будет достаточно 3*6 и автомата 32?

Должно хватить. Ну сами прикиньте: 32А*220= 7кВт примерно (и это без учета перегрузки которую держит автомат). Посмотрите бегло на плиты - больше врят ли из бытовых найдете.

на схеме по прежнему четверка и 20А на плиту - убирайте.

А если сомневаетесь по поводу духовки: все равно делайте розетку для духовки, + от этой линии и пару розеток фартука запитать можно.

С УЗО №0 вы конечно перепутали Cs-Cs вам уже пояснил

0
illnick
illnick
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Москва

Сообщений: 19

20.12.2013 в 10:14:41

Cs-Cs, действительно с вводным УЗО был косяк, я это понимал, что масло масляное. Но сделал по примеру другой схемы, где обосновано это двойной защитой. Значит я правильно понимал, что это не нужно! Поправил.

Сегодня постараюсь до квартиры добраться и посмотреть щиток.

Solovey написал : на схеме по прежнему четверка и 20А на плиту - убирайте.

Все поправил.

0