Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.
Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех.
Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
В каком состоянии? Следует измерить полное сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ожидаемый ТКЗ линии.
vostok13 написал :
электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.
Дык... и ставьте на 32А.
vostok13 написал :
Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)
АВ с такой характеристикой мгновенного расцепителя есть у многих производителей. Но не слишком распространены в торговой сети.
Смысл этой буковки в том что АВ сработает мгновенно при токе 10-20х In что составит 320-640 ампер. Если это значение превышает ожидаемый ТКЗ вашей питающей линии он может "не заметить" короткого замыкания в вашей проводке...
Сгорит проводка, а возможно и дом.
vostok13 написал :
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
Какой нибудь "деревянный" ВА 2043 без теплового расцепителя- дом сгорит, а он и не заметит.
Так у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.
Если серьезно, в моем варианте какой бы марки,модели Вы поставили вводной автомат на 32А.
sergey_sav написал :
Полагаю, D32A будет ещё надёжней...
Интересно знать, какие автоматы стоят после счетчика и вырубает ли их. И как вообще выполнен ввод, разводка в щитке...
В крайнем случае - реле приоритета в помощь.
Никакого щитка сейчас нет,так как ставилось это все в 1964г.Ввод в счетчик, наверху четыре пробки по 10А,единственное, что я дополнительно сам поставил это автомат на 25А.Через него запитана кухня,стиралка и гараж. В принципе его хватает,вырубается крайне редко,в основном когда варю электросваркой.
Zubr56 написал :
Есть щитки с отдельным опечатываемым отсеком для вводного автомата или поставьте вводной в опечатываемом футляре. Тогда вызывать не придется.
Если по какой то причине придется заменить вводной а он опечатан в боксе или в футляре, все равно придется вызывать, что бы проверили пломбу и потом заново опечатали