Буду делать ввод в квартиру, подскажите пожалуйста по текущей схеме подключения на ЛК.
В блочной хрущевке идет медная "магистраль" 6 или 8 квадратов.
от магистрали (провод 4 квадрата) идет "земля" на шину, фаза и ноль идут на двухполюсный автомат ИЭК ВА47-29 2P 40А (у соседей стоят однополюсные на 25 и 16 ампер). Далее от автомата (провод 4 квадрата) фаза и ноль идут на счетчик, судя по виду древний советский дисковый счетчик (к сожалению модель не записал и не сфотографировал). От счетчика (провод 4 квадрата) ноль идет на шину, фаза на 3 автомата по 16 ампер (розетки, свет (судя по всему медь, кабель похож на телефонную "лапшу", только проводники 2,5 квадрата) и стиральная машина (отдельный ввод в квартиру, его демонтирую)).
По потребителям:
Ванна - стиральная машина.
Коридор - холодильник
Кухня - в доме газ, но будут периодически использоваться электро чайник, микроволновка, если можно хотелось бы поставить электрический духовой шкаф.
Комната 1 и 2 - различные потребители суммарно до 2 КВт.
Кондиционеры устанавливаться не будут.
Вопросы:
Текущий автомат перед счетчиком оставить или заменить (на что?)?
Кто то поставил, я только въезжаю в эту квартиру.
Розетки в комнате без УЗО ради экономии.
Про подключение УЗО почитаю, схему перерисую.
По номиналам а лучше сразу на модели, почему то хочется все собрать на AAB :)
судя по схеме вы его оставить собираетесь. на кой он вам нужен?
заводите в квартиру 3х6 или 3х10 (про запас;))
щит на одном УЗО не совсем хорошо тем что если УЗО сработает останетесь без света во всей квартире поставьте 2-3.
разводку в щите тоже 6мм*2 гибким типа ПВ3 делать удобнее но нужно обжимать концы НШВИ.
все что до счетчика фактически относится к УК. менять или нет АВ до счетчика решать Вам, я бы поменял вместе с отводами от стояка. Сам счетчик поставьте Меркурий и не ломайте голову. 1 или 2х тарифный разница в цене ровно в 2 раза на счетчики.
используя свой дар к экстрасенсорике, я догадался))) но написал так , поржать)))
я вот немного не пойму Вы эконимить пытаетесь и в тоже время АВВ. Соберите на SE дешевле будет.
Alex2507 написал :
используя свой дар к экстрасенсорике, я догадался))) но написал так , поржать)))
я вот немного не пойму Вы эконимить пытаетесь и в тоже время АВВ. Соберите на SE дешевле будет.
Я даже пока не прикидывал сколько стоит на ABB, можно и на SE собрать.
В одной комнате оставлю штатную проводку на свет, ибо денег спрятать провод под ротбанд нет. В остальных помещениях есть возможность в полости плиты перекрытия пробросить провод.
Вы можете заложить щит по максимуму (все УЗО, в т, ч, в ванную, все автоматы), а ставить сейчас не всё, а только самое необходимое. Потом добавите.
Я бы поставил УЗО, вернее поставлю (отдельное и на 10 ма)в ванную в самую первую очередь.
Ужас!
1) На свет надо 3*1,5
2) На розетки кухни 3*2,5 (четверку умучаетесь в розетки пихать, проклянете все)
3) И никаких автоматов 25А на розетки!!!
4) и схему на форум грузите!
И лично я бы еще весь свет под УЗО спрятал. Хотя ПУЭ этого и не требует жестко.