Форумчане, помогите советом по нескольким вопросам. Предстоит полная замена электропроводки. В квартире будет свой эл. щиток, т.е. требуется завести в квартиру один кабель. В связи с чем:

  1. Кого и как заставить навести порядок в лестничном эл. щитке (см. фото).
  2. Заменит ли мне электрик (и какой ДЕЗа или Мосэнерго) три вводных старых автомата на современные УЗО + автомат (утвержденного проекта нет).
  3. Какие УЗО и автомат ставить на входе? Сейчас, если я правильно понимаю стоят три автомата: 40А на плиту и другие на свет и розетки.
0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.12.2013 в 22:53:37

  1. Управляющую компанию. Через суд.
  2. Зачем? Утверждать проект не нужно.
  3. Правильно. Сколько УК разрешит столько они и поставят. Обычно 50А
0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.12.2013 в 23:06:59

даа...щиток жесть. может и не найтись в ДЭЗе в таком что-то делать по собственному желанию. насчёт вводного автомата-у вас стоят счётчики на 40А.вряд ли вводной больше поставят

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

28.12.2013 в 23:39:53

Я вот думаю может в Мосэнерго прям фотки эти скинуть. За электроэнергию им плачу значит и содержать в порядке они должны.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.12.2013 в 23:42:25

В Мосэнерго Вы платите за электричество, а этажный щит должна обслуживать Управляющая Компания. Хотя никто не мешает пожаловаться в оба места.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.12.2013 в 00:14:53

RomoR написал : Я вот думаю может в Мосэнерго прям фотки эти скинуть.

Вы путаете Мосэнерго с советской газетой Правда, на основании критических публикаций которой раньше часто начинались расследования и возбуждались уголовные дела. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.12.2013 в 00:16:08

Abrikos Что поделать, я неисправимый идеалист:)

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

29.12.2013 в 00:25:25

Abrikos написал : Вы путаете Мосэнерго с советской газетой Правда, на основании критических публикаций которой раньше часто начинались расследования и возбуждались уголовные дела. :)

Ваши предложения?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.12.2013 в 00:41:43

Rumato, я и сам такой :)

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.12.2013 в 00:42:26

4Серый написал : даа...щиток жесть.

:D Да обычный щиток. Вот когда что-то дымится, половина обуглена, есть раскалённые участки и т.п., то можно было бы согласиться.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.12.2013 в 00:57:59

RomoR написал : Ваши предложения?

Я поговорил бы с местным электриком, разузнал бы что и как можно сделать. Московских правил я не знаю, зато точно знаю, что эти управляющие компании создаются не для того, чтобы менять автоматы, а для того, чтобы корпорации могли скупить ЖКХ. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.12.2013 в 01:05:23

Московских правил я не знаю,

рассказываю

эти управляющие компании создаются не для того, чтобы менять автоматы, а для того, чтобы корпорации могли скупить ЖКХ.

:)

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

29.12.2013 в 17:49:18

Вводный УЗО с каким током утечки ставить? 100?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.12.2013 в 17:53:29

да

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.12.2013 в 19:51:29

RomoR написал :

  1. Кого и как заставить навести порядок в лестничном эл. щитке?

Rumato написал : Управляющую компанию. Через суд.

Других вариантов нет.

AndyMirror написал : Да обычный щиток. Вот когда что-то дымится, половина обуглена, есть раскалённые участки и т.п., то можно было бы согласиться.

Хм... Действительно, нормальный щиток, никакого "палева" не увидел. Лет 10 назад обслуживал в числе прочего сеть аптек. И занесло меня в щит первого этажа жилого дома. Подвал залит гуаном по уши. Влажность вместе с теплым воздухом по законам физики прет вверх по кабельной шахте. Открыл щит и слегка испугался. Внутри все черное, в плесени и конденсате. Насчитал четыре "светлячка". Обзвонил квартиры первых трех этажей (две двушки и две трешки на этаже), сообщил им, что скоро будет абзац. Ответ -"А мы знаем". Пошел в местное РЭУ, благо всего через дом. Диалог:

  • Где электрик?
  • А вот он. (10 часов утра, элек уже в нирване)
  • Нормальный есть?
  • А он у нас один.

Жильцам отмерял неделю. Полыхнуло через три дня. Стояк выгорел до четвертого этажа. Восстанавливали неделю. Владелец аптек раскошелился на отдельный кабель от ВРУ.

0