ksiman написал : Так всё-таки 0,707 или 0,606?
А любой .... В данном случае или 40А или 50А - хозяин барин - но не 63А же ...
09.03.2014 в 19:05:13
ksiman написал : Так всё-таки 0,707 или 0,606?
А любой .... В данном случае или 40А или 50А - хозяин барин - но не 63А же ...
09.03.2014 в 19:10:05
DED@ПВО написал : В данном случае или 40А или 50А - хозяин барин - но не 63А же ...
Спасибо, значит оставим 40А что бы не было лишних вопросов, у электро экспортирующей организации..
09.03.2014 в 20:22:27
что бы не было лишних вопросов, у электро экспортирующей организации..
Для этого вам не надо подходить к этажному щиту вообще.
09.03.2014 в 20:34:03
Счетчик на 40, менять его не собираюсь, так что вводный на 40.
09.03.2014 в 21:18:52
RomoR написал : Счетчик на 40, менять его не собираюсь, так что вводный на 40.
Вот теперь вариантов нет :)
09.03.2014 в 21:57:52
DED@ПВО написал : Можно назвать этот коэффициент - коэффициентом разумного подхода, или что то вроде этого ...
Коэффициент спроса, что ли?
09.03.2014 в 22:15:31
НЕМЕЦ написал : Коэффициент спроса, что ли?
Нет, скорее разумного использования ...
10.03.2014 в 02:10:07
Счетчик на 40, менять его не собираюсь
А это уже не вы решаете, а Энергоучёт. Придёт время замены и они заменят на те, которые считают наиболее удовлетворяющими их требования, но никак не ваши.
вводный на 40
Можете хоть на 25А поставить, но урезать самому себе отпущенную мощность выглядит не совсем разумно. Наиболее разумным, с моей точки зрения, был бы номинал автомата 50А + селективное УЗО 63А 100мА.
10.03.2014 в 09:50:29
avmal написал : А это уже не вы решаете, а Энергоучёт. Придёт время замены и они заменят на те, которые считают наиболее удовлетворяющими их требования, но никак не ваши.
Можете хоть на 25А поставить, но урезать самому себе отпущенную мощность выглядит не совсем разумно. Наиболее разумным, с моей точки зрения, был бы номинал автомата 50А + селективное УЗО 63А 100мА.
Вам бы не помешало свою разумность выражать в менее категоричной форме.
10.03.2014 в 11:36:18
avmal написал : Для этого вам не надо подходить к этажному щиту вообще.
Блин... может действительно внять вашему совету и не лесть туда куда не нужно... Оставлю тогда всё как есть, что бы чего не бы...
С уважением..
10.03.2014 в 13:11:56
Вам бы не помешало свою разумность выражать в менее категоричной форме.
В какой "менее категоричной форме"? Типа "сам я не электрик, но советую сделать так"? А может сорокалетний стаж электромонтажных работ и несколько профильных заочных образований дают мне право и в "категоричной форме" давать свои советы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.