Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.01.2014 в 15:36:30

Не могу найти в линейке продукции Legrand такой штуки как реле напряжения. Ограничители перенапряжения есть (которые от импульсных), а от длительного пере- недо- напряжения нет. Неужели ничего не предусмотрено для такого типа защиты?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.01.2014 в 15:39:42

УЗМ-51М перекрывает практически все потребности в таких случаях.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.01.2014 в 15:42:22

Да, почти убедившись что у французов ничего нет, начал поглядывать в т.ч. на это устройство. Для окончательной уверенности решил тут спросить, видимо действительно у них такого продукта нет.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

02.01.2014 в 18:27:08

Internet написал : убедившись что у французов ничего нет

В каталоге за 13-14 года ничего и нет,АВВ и Шнайдер перекрывают все потребности.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

02.01.2014 в 18:28:33

В каталоге за 13-14 года ничего и нет,АВВ и Шнайдер перекрывают все потребности.

подскажите если не затруднит что у авв и шнайдера есть в аналогии УЗМ-51м

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.01.2014 в 19:18:17

У АВВ нету ничего похожего на УЗМ-51М, потому что у них за состоянием сетей следят очень тщательно. И малейший перекос, выходящий за рамки +-10% от номинального напряжения, а тем более - отгорание нуля это авария, за которую все (местные электрики, их начальники и т.д) получат чертей.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

02.01.2014 в 19:18:46

для европейцев такие реле неактуальны, следовательно, их нет

0

человек-электрик

Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

02.01.2014 в 19:23:10

У АВВ нету ничего похожего на УЗМ-51М, потому что у них за состоянием сетей следят очень тщательно. И малейший перекос, а тем более - отгорание нуля это авария, за которую все (местные электрики, их начальники и т.д) получат чертей.

это все понятно, но само УЗМ-51м очень тяжело найти, еще и подделок много, вот есть ли у кого что-нибудь такое же, квартирка старенькая и истории про отгорания 0 уже обошли 2-3 подъезда в моем доме, с весьма не хорошим исходом))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

02.01.2014 в 19:39:55

sakataga написал : вот есть ли у кого что-нибудь такое же,

Нет,такого у них нет,реализовывал подобное на контакторе,реле напряжения от SE Телемеханика и АВ в цепи управления - очень дорого,раз в 5,чем УЗМ,раскритиковали на форуме из-за питания реле по верхней границе,поэтому или стаб с защитой,или УЗМ.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2014 в 19:49:37

sakataga написал : УЗМ-51м очень тяжело найти

Спишитесь с форумчанином 333vs333, он как-то находит в Беларуси, подскажет.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.01.2014 в 20:46:35

Товарищи, а есть адекватный розничный магазин в Москве? Чем ближе к метро, тем лучше. Нашёл http://www.electro-mpo.ru/card24624.html#.UsWXnXimW7N но цена 2807.60 не то что бы много, но на тысячу больше чем везде.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.01.2014 в 20:53:47

До 8-го января вряд ли где-то купите. http://www.msk.etm.ru/cat/nn/3005649/?city=77

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2014 в 21:04:17

Internet написал : Товарищи, а есть адекватный розничный магазин в Москве?

Попробуйте здесь: http://www.etm.ru/ В праздники не факт, что работают, но попробуйте прозвониться по контактам. Для Вас цена на УЗМ-51М у них будет 1931 рубль.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

02.01.2014 в 21:06:49

Да я никуда не тороплюсь, пока время есть матчасть поизучал. Озаботился проблемой после ознакомления с несколькими заметками в районной газете о случаях выхода бытовой техники из строя. Точнее, о том каким образом возвращать за неё деньги, процедура напугала больше самой возможности скачка напряжения)))

Кстати, ещё вопрос - в даташите с реле.ру указано одновременно о том, что защищает "...от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения..." и в то же время указано, что не заменяет собой УЗИП. Как быть, УЗИП то в квартирном щитке дело излишнее, ведь так?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2014 в 21:10:11

Internet написал : Как быть, УЗИП то в квартирном щитке дело излишнее, ведь так?

В многоквартирном доме при кабельном вводе электропитания, да, излишнее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу