Уважаемые форумчане, подскажите на сколько жизнеспособна данная схема?
07.01.2014 в 05:01:11
Неправильно подобраны номиналы УЗО, косяки на вводе. Что будет на чердаке и на улице? Розетки? Тогда АВ 16 вместо 25 и также под УЗО. Свет желательно с дифзащитой.
07.01.2014 в 05:35:33
Johnny27 написал : Неправильно подобраны номиналы УЗО, косяки на вводе. Что будет на чердаке и на улице? Розетки? Тогда АВ 16 вместо 25 и также под УЗО. Свет желательно с дифзащитой.
УЗО поднял номиналы Чердак и улица почти не пользуем, номиналы автоматов опустил до 16А Что может произойти при подключении заземления после счетчика?
07.01.2014 в 05:50:59
Назарий написал : Что может произойти при подключении заземления после счетчика?
оно у вас не просто после счетчика, а после вводного двухполюсного автомата подключено. этого категорически нельзя делать! посмотрите в "Хэлпе", как что подключается. К тому же, надо определяться, какая система заземления вам подходит: ТТ или TN-C-S.
Назарий, какая вам мощность выделена? а то вы так лихо С63 на ввод поставили, а потом зачем-то С40.
И почему у вас заземление не протянуто на линии освещения, которые вдобавок и без дифзащиты остались? почему самые опасные места (чердак, улица) без УЗО?
07.01.2014 в 12:39:17
Система заземления TN-C-S. От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии. Ввод от стояка будет изолированный. Заземление представляет собой три трехметровых уголка, соединенных между собой под землей (0,8м), установленные вряд на расстоянии друг от друга 2.5-3м. Единственное препятствие подключения заземления перед счетчиком, это сомнение в согласованости с местными электриками.
так лихо С63
да, переборщил немного.
почему самые опасные места (чердак, улица) без УЗО?
улицу переделал, на чердаке сейчас одна лампочка, но со временем возможно будет его обустройство и установка там дополнительного щитка.
И почему у вас заземление не протянуто на линии освещения
не вижу смысла заземлять лампочки и ставить на них диф защиту, думаю что хватит и автоматов
07.01.2014 в 12:53:06
Назарий написал : не вижу смысла заземлять лампочки и ставить на них диф защиту, думаю что хватит и автоматов
как говорится, нужно не смотреть, а испонять правила.
Назарий написал : на чердаке сейчас одна лампочка, но со временем возможно будет его обустройство и установка там дополнительного щитка.
на чердаке не то что щиток - выключатель поставить нельзя.
07.01.2014 в 13:10:26
на чердаке не то что щиток - выключатель поставить нельзя.
об этом не знал, если Вас не затруднит, можно подробнее? К примеру с чердака сделать две комнаты (из гипса), развести там отопление, и нельзя там ставить щиток?
08.01.2014 в 13:31:53
Поправил схему соответственно TN-C-S. Правильно ли я понял этот тип подключения?
08.01.2014 в 14:04:50
Назарий, где земля на линиях света?
Теперь заземление сделано правильно - до вводного автомата. Но вы нам не рассказали, в каком состоянии линия электропередачи.
Назарий написал : можно подробнее? К примеру с чердака сделать две комнаты (из гипса), развести там отопление, и нельзя там ставить щиток?
это мансарда будет или все-таки чердак?
08.01.2014 в 18:56:08
andrewkhv написал : Назарий, где земля на линиях света?
поправил
andrewkhv написал : Теперь заземление сделано правильно - до вводного автомата. Но вы нам не рассказали, в каком состоянии линия электропередачи.
От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии. О состоянии самих проводов я понимаю плохо, столбы бетонные, ввод от стояка ВЛ до дома будет изолированный.
andrewkhv написал : это мансарда будет или все-таки чердак?
Сейчас чердак с одной лампочкой, которая включается автоматом на считке, в последствии масандра
09.01.2014 в 09:42:02
Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.
09.01.2014 в 10:27:27
Назарий, Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!
Сечения кабелей подпишите на схеме.
И еще. Свет и кондей конечно можно оставить без дифзащиты, но для себя любимого - я бы и туда УЗО поставил.
10.01.2014 в 03:31:35
Бех написал : Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.
Посоветуйте "Ограничитель перенапряжений", просмотрел темы про Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) , но для меня это сложно в понимании.
В УЗМ-51 есть варисторная сборка с параметром "Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс, А", понимаю что его недостаточно..
От щитка со счетчиком до основного 5-6 метров кабеля.
Solovey написал : Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!
Сечения кабелей подпишите на схеме.
Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.
По дому кабель ВВГ, а какой кабель применить от ВЛ до дома?
10.01.2014 в 03:40:21
Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.
Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.
10.01.2014 в 03:51:31
Johnny27 написал : Это УЗО должно стоять в щитке на столбе.
Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?