31.10.2015 в 01:09:35
Назарий написал : Обычные, сразу об этом не подумал, просто завел кабель ВВГ сечением 4 мм2 на кухню да и все.
делаем распаечную коробку и переходим на 2.5 мм2
31.10.2015 в 17:57:42
Unica должна "принимать" "четвёрку", но как это будет выглядеть на практике (с моножилой) - представляю слабо.
31.10.2015 в 19:37:28
Johnny написал : Unica должна "принимать" "четвёрку", но как это будет выглядеть на практике (с моножилой) - представляю слабо.
Все теоретики-перестраховщики единожды попробовав установить проходную розетку на шлейф из четверки сразу понимают... Короче, все понимают :)
31.10.2015 в 22:58:33
Johnny, НЕМЕЦ, Спасибо что не оставили без присмотра мое детище :)
НЕМЕЦ написал : Все теоретики-перестраховщики единожды попробовав установить проходную розетку на шлейф из четверки сразу понимают... Короче, все понимают
Да я еще когда четверку по распределительным коробкам разводил, начал чувствовать не ладное..
Скорее всего сделаю переход на 2,5 и далее шлейфом примерно так
01.11.2015 в 16:09:21
Назарий написал : приветствую Вас!
добрый день.
Назарий написал : Обычные, сразу об этом не подумал, просто завел кабель ВВГ сечением 4 мм2 на кухню да и все.
Вы не поверите - практически в любую приличную встанут,но как указал Немец - а шлейф ?!И тут картина - "Приплыли".
Назарий написал : а вот по кухне засада
Ну вариант с переходом на 2.5 мм2 вам уже предложили,главное что бы автомат на 16 А был. Назарий, это тот самый случай когда лучшее враг хорошего :)
И это пройдёт ...
01.11.2015 в 18:19:51
serj12 написал : главное что бы автомат на 16 А был.
Да куда же без него родимого.. :) По мере возможности буду выкладывать мини фото-отчеты о выполненной работе
01.11.2015 в 19:38:06
serj12 написал : это тот самый случай когда лучшее враг хорошего
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.