Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.01.2014 в 10:27:27

Назарий, Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!

Сечения кабелей подпишите на схеме.

И еще. Свет и кондей конечно можно оставить без дифзащиты, но для себя любимого - я бы и туда УЗО поставил.

0
Назарий
Назарий
Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 03:31:35

Бех написал : Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.

Посоветуйте "Ограничитель перенапряжений", просмотрел темы про Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) , но для меня это сложно в понимании. В УЗМ-51 есть варисторная сборка с параметром "Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс, А", понимаю что его недостаточно..
От щитка со счетчиком до основного 5-6 метров кабеля.

Solovey написал : Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!

Сечения кабелей подпишите на схеме.

Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.

По дому кабель ВВГ, а какой кабель применить от ВЛ до дома?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

10.01.2014 в 03:40:21

Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.

Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.

0
Назарий
Назарий
Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 03:51:31

Johnny27 написал : Это УЗО должно стоять в щитке на столбе.

Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

10.01.2014 в 03:57:11

Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?

Именно! И УЗО - селективного действия (S, с задержкой срабатывания), чтобы не бегать на улицу, если что.

0
Назарий
Назарий
Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 04:27:23

Johnny27 Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.

Я верно Вас понял?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

10.01.2014 в 04:33:52

Ну вот... А вводной автомат перед счетчиком куда делся? :( Автомат > счетчик > "противопожарное" УЗО > вводной кабель в дом > рубильник (выключатель нагрузки) > УЗМ и т.д.

0
Назарий
Назарий
Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 05:02:35

Johnny27 написал : Ну вот... А вводной автомат перед счетчиком куда делся?
Автомат > счетчик > "противопожарное" УЗО > вводной кабель в дом > рубильник (выключатель нагрузки) > УЗМ и т.д.

Поправил

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.01.2014 в 10:28:16

Назарий написал : а какой кабель применить от ВЛ до дома?

а ввод по воздуху или кабелем в земле?

В первом варианте СИП, во втором что-нибудь с броней.

0
Назарий
Назарий
Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 12:40:49

Solovey написал : а ввод по воздуху или кабелем в земле?

В первом варианте СИП, во втором что-нибудь с броней.

По воздуху, СИП, какое необходимо сечение? 2х16 достаточно? и СИП-4 или СИП-5 ?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

11.01.2014 в 00:02:54

Назарий написал : какое необходимо сечение? 2х16 достаточно?

да.

Назарий написал : и СИП-4 или СИП-5 ?

И СИП-2 нормально,но можно и 4-ку.

0

И это пройдёт ...