Бех написал :
Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.
Посоветуйте "Ограничитель перенапряжений", просмотрел темы про Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) , но для меня это сложно в понимании.
В УЗМ-51 есть варисторная сборка с параметром "Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс, А", понимаю что его недостаточно..
От щитка со счетчиком до основного 5-6 метров кабеля.
Solovey написал :
Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...???
И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!
Сечения кабелей подпишите на схеме.
Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.
По дому кабель ВВГ, а какой кабель применить от ВЛ до дома?