11.01.2014 в 23:08:40
#4283892
serj12 спасибо за разъяснения
Johnny написал : Именно! И УЗО - селективного действия (S, с задержкой срабатывания), чтобы не бегать на улицу, если что.
Где в Украине можно приобрести УЗО тип S? Везде только А да АС
11.01.2014 в 23:28:19
#4283950
Назарий написал : УЗО тип S? Везде только А да АС
Тип S - селективное есть у УЗО с характеристикикой А и АС
12.01.2014 в 00:52:56
#4284237
12.01.2014 в 23:19:21
#4286555
Можно еще по автоматам вопрос: Автоматические выключатели тип С, есть с отключающей способностью 4,5 kA и 6 kA, какие нужны?
Убрал вводной автомат, его роль будет играть переключатель со средним контактом, и УЗО в ванную заменил на 16A
13.01.2014 в 00:42:32
#4286796
Назарий написал : с отключающей способностью 4,5 kA и 6 kA
Обычно на 4.5кА у производителей это домашняя серия типа чуть пожиже в плане внутренностей, 6кА лучше и дороже соответственно
13.01.2014 в 09:40:45
#4287217
Назарий, розетка в щитке как-то странно нарисована. Ноль до УЗО, фаза после УЗО... Так неправильно, будет УЗО от нагрузки выбивать.
13.01.2014 в 23:32:19
#4289392
Solovey написал : розетка в щитке как-то странно нарисована. Ноль до УЗО, фаза после УЗО... Так неправильно, будет УЗО от нагрузки выбивать
Solovey спасибо! да, неправильно нарисовал, исправил
Никогда ранее не сталкивался с электрощитами, порекомендуйте пожалуйста, какие преобрести:
Сегодня звонил в представительство HAGER, цены почти на всю автоматику адекватные, думаю отдам предпочтение этому брэнду. Нашел дома несколько новых однофазных автоматов КЭАЗ (С6А-1шт, С25А-3шт, С32А-1шт, С50А-2шт), стоит ли их применить в этой схеме?
14.01.2014 в 08:33:07
#4289930
Нашел дома несколько новых однофазных автоматов КЭАЗ (С6А-1шт, С25А-3шт, С32А-1шт, С50А-2шт), стоит ли их применить в этой схеме?
Лучше все от одного производителя.
15.01.2014 в 00:29:28
#4292171
Все-же подскажите по электро щитах:
На сколько я понял, размер нужно брать с запасом, например насчитал 34 секции, нужно смотреть с сторону 48 секционного щита. В чем разница между дешевыми и дорогими щитками, после того как их замуруешь в стену? Например между этими:
На уличный щит вообще не понимаю что нужно, ведь там дождь, сырость, холод, потом жара и т.п. ..
думаю что-то похожее на
Посоветуйте как правильно сделать выбор. Спасибо!
15.01.2014 в 05:04:34
#4292452
Например между этими:
Насколько я могу судить по картинкам Хагер:
На уличный щит вообще не понимаю что нужно, ведь там дождь, сырость, холод, потом жара и т.п. ..
Это который под учёт? Может лучше ABB Europa IP65 на 24 модуля? Одну дин-рейку можно перекинуть на нижние крепления и закрепить на ней мелкий бокс для вводного АВ под опломбировку. Тогда все красиво закроется крышкой с фальшпанелью (в теории) :)
Типа как тут
16.01.2014 в 01:26:13
#4294869
Johnny огромное Вам спасибо, теперь все более-менее понятно.
В одной из тем увидел фразу которая меня озадачила:
Многовато УЗО, а в доме какой ток утечки(наверно 30мА)? Вы надеетесь если в бане будет утечка, то сработает узо в бане? Нет, сработает УЗО в бане, в гараже и в доме.
выходит при повреждении линии сработает не только УЗО в ее цепи, а и остальные?
16.01.2014 в 06:14:14
#4294989
Многовато УЗО, а в доме какой ток утечки(наверно 30мА)? Вы надеетесь если в бане будет утечка, то сработает узо в бане? Нет, сработает УЗО в бане, в гараже и в доме.
Эээ, ну не знаю, откуда это выдрано - выглядит какой-то чушью. У Вас такого не будет, не бойтесь. Если только произойдет утечка, достаточная для срабатывания вводного селективного УЗО где-то на линии без группового УЗО - отключится весь дом.
16.01.2014 в 13:35:34
#4295600
Не пойму счетчик установлен в щитке на столбе ? -если так то схема категорически не верна Ноль от ДГУ должен быть тоже глухо заземлен Необходимо отдельно запитать через дифф.автоматы приоритетные группы ( холодильник, ОПС) Котёл и циркуляционный насос запитать раздельными автоматами без УЗО (если насос не встроен в котел,или если котел сам не управляет насосом) ГЗЩ по правилам располагается в котельной и соответственно к ней присоединяем ввод воды,газа
16.01.2014 в 16:02:29
#4296009
Котёл и циркуляционный насос запитать раздельными автоматами
Вы имеете ввиду отдельно по автомату на счетчик и насос, без УЗО, а защита их будет от заземления проводки плюс заземления СУП ?
ГЗЩ по правилам располагается в котельной и соответственно к ней присоединяем ввод воды,газа
нет у меня котельной, ввод газовой трубы на кухне, там-же установлен котел
Не пойму счетчик установлен в щитке на столбе ? -если так то схема категорически не верна
Примерно так:
20.01.2014 в 16:07:17
#4305424
В Украине не могу найти в продаже селективное УЗО 63А 300мА Hager (по каталогу CPC263M). Уважаемые форумчани, посоветуйте аналогучное УЗО другиого производителя.
20.01.2014 в 18:37:02
#4305729
Назарий написал : Уважаемые форумчани, посоветуйте аналогучное УЗО другиого производителя.
Легранд УЗО 2п 63А 300мА тип АС S 4 115 43 шнейдер УЗО iID 2п 63А 300мА тип АС S A9R15263 Сименс УЗО 2п 63А 300мА тип А S 5SM3 616-8 АВВ 63 F202 A S-63/0.3 2CSF202201R3630 784401 АВВ 63 F202 AC S-63/0.3 2CSF202901R3630 821601
20.01.2014 в 19:40:30
#4305850
А трехфазное селективное УЗО CP463J на одну фазу подойдет? Краткие характеристики: УЗО 63 A, 300 мA селективное, тип A, 4 полюса, Hager CP463J
20.01.2014 в 19:42:23
#4305855
А не кажется, что оно в любом случае того не стоит?
20.01.2014 в 20:07:16
#4305929
Johnny написал : А не кажется, что оно в любом случае того не стоит?
Что именно? Устанавливать селективное УЗО вместо обычного?
20.01.2014 в 23:28:15
#4306533
ну может я не там смотрю.. стоимость однофазного селективного УЗО около 90-150уе CP463J предложили за 510грн (63уе), поставщик ООО " Поло-Электро" Киев
21.01.2014 в 20:59:39
#4308495
Поправлюсь, по ценам, что смог найти: Легранд УЗО 2п 63А 300мА тип АС S 4 115 43 - 1253,00 грн. (149уе) АВВ 63 F202 A S-63/0.3 2CSF202201R3630 784401 - 1272,70 грн. (151уе) шнейдер УЗО iID 2п 63А 300мА тип АС S A9R15263 - 625,00 грн. (74,4уе) а HAGER CP463J 63 A, 300 мA селективное, тип A, 4 полюса - 507 грн. (60,35уе)
Вот и интересуюсь, можно ли CP463J использовать в однофазовых сетях?
22.01.2014 в 01:32:18
#4309242
Немного переделал схему, добавил еще УЗО на свет, немного изменил номиналы, отдельно запитал холодильник и котел
22.01.2014 в 04:18:59
#4309356
шнейдер УЗО iID 2п 63А 300мА тип АС S A9R15263 - 625,00 грн. (74,4уе)
Этого более чем достаточно.
Вот и интересуюсь, можно ли CP463J использовать в однофазовых сетях?
Знаю, что ABB'шные можно)
Там с номиналами на схеме вообще беда. УЗО на 63 Вам не нужны совсем, УЗО на котел-холодильник можно поставить 25А, а на ванную - 16А/10мА. Весь свет под одним УЗО - это плохо.
22.01.2014 в 11:49:31
#4309718
Johnny написал : Там с номиналами на схеме вообще беда.
На сколько я понял, ампераж, в УЗО это максимально допустимая рабочая нагрузка, и она на срабатывание не влияет, и исходя из этих соображений заменил потопу что они в одну цену.
Johnny написал : на ванную - 16А/10мА
Да, хорошее УЗО, но дороже почти в два раза, на форуме пишут то и 30мА вполне достаточно
Johnny написал : Весь свет под одним УЗО - это плохо.
Об этом не знал, если можно подробнее. Я до сих пор сомневаюсь в его целесообразности установки на освещение..
И есть еще вопрос, возможно сразу не буду менять старый ввод в дом (не тянут финансы), из этого следует вывод что ни о какой TN-С-S не может быть и речи. Что бы применить систему ТТ мне нужно не соединять ГЗШ с нолевым проводом. Но на сколько я понял есть еще особенности в сборе щита, какие? Планирую применить VU48UA и VU12UA для слаботочки.
22.01.2014 в 12:05:42
#4309751
22.01.2014 в 12:07:47
#4309761
Назарий написал : Об этом не знал, если можно подробнее. Я до сих пор сомневаюсь в его целесообразности установки на освещение..
вроде все очевидно. Если весь свет висит на 1 УЗО, то если это УЗО выбьет - то сразу пропадет весь свет. Делите свет хотя бы на 2 УЗО.
24.01.2014 в 23:52:42
#4316039
Пересобрал схему с учетом поправок и расположения элементов в щитке