08.01.2014 в 01:31:35
Добрый день, уважаемые форумчане!
Еще три недели назад я и подумать не мог, что щиток и проводка в моей квартире нуждается в каком-либо внимании. Опыта в этом деле у меня не было никакого. В моем представлении, квартира была чем-то вроде коробки с торчащими из стен и потолков проводами, в щитке - автоматы :) Ни о каких нюансах кроме удобства расположения розеток/выключателей я и не задумывался, наивно полагая, что тов. ремонтники обо всем побеспокоились заранее. Из их предложений, поверх голых стен свежей 2х-комнатной панельной новостройки (без газа) было сделано следующее:
Так бы я и закончил ремонт без малейшего понятия о состоянии электрики в квартире если бы не один случай. Некоторое время назад я обнаружил, что одна из "переключалок" в щитке перестала взводиться. Комментарий ремонтников был "ерунда, не обращай внимания". Позже на некоторое время перестал взводиться еще один, и я был заинтересован еще больше. Ответ моих ремонтников: "Да выкинь ты эти УЗОшки, они только мозги ****! Поставь обычные автоматы. Сколько раз так делали, никогда проблем не было." После этих слов мне стало по-настоящему интересно :) Позже выяснилось, что мои мозги привлекали внимание двух диффов TDM, один из которых приказал долго жить... Прошло три недели и я здесь :)
Хочу заранее предупредить, что разделение по линиям идиотское (отчасти по вине хренового квартирного проекта...) и что-либо серьезно менять проблематично. Поэтому я постарался обойтись малой кровью и рассчитать щиток, исправив по-возможности косячность уже заложенных линий. С удовольствием выслушаю предложения по реорганизации, однако прошу учесть, что:
Из доступных мест для прокладки новых линий/коммутации старых - под еще ненатянутым натяжным потолком. Именно этим я решил воспользоваться, чтобы провести все-таки отдельную линию 3х6 для ВП. При этом часть кабеля будет проложена открыто от потолка к кухонной столешнице. Кроме того, на бойлерную линию я хочу повесить вентилятор и розетку в ванной, все под УЗО 10 мА
Также прошу исходить из того, что стояк выглядит неплохим и проблем как снаружи так и внутри квартиры я не ожидаю. Рассчитываю на принцип собрал - забыл. Раз в сто лет если что-то где-то отключится, я не против потратить некоторое время на расследование и меня трудно убедить, что установив диффы по всем линиям, мне будет гораздо удобнее. Кроме того, т.к. я вовремя не озаботился о переносе щитка внутрь квартиры, рассчитывать приходится только на место в этажном...
Пардон, что отнял много времени писаниной... Вот он, прошу сильно не пинать, мой щиток версии 0.4:
Пояснения:
Ну и табличка, чтоб уж совсем все было ясно:
Есть пара вопросов, которые я пока не забыл:
08.01.2014 в 02:01:41
Для справки, щиток "от застройщика" :mad::
Слева направо: Вводной АВ С50 АВ С40 для э/плиты - эту линию я хочу "поделить" АВ С16 свет во всей квартире АВ С20 розетки везде, кроме кухни. Раньше на его месте был дифф С25 TDM, вышедший из строя. Но ребята-ремонтники не растерялись ;) Дифф АВ С32 кухонные розетки :eek:
08.01.2014 в 02:22:49
У Вас там (сами пишите) дешёвый ВВГ. Хорошо если ВВГ. Сечение вообще неизвестно, но вероятность занижения очень высока. А значит ни в коем случае автоматы с номиналами выше 16 ампер не линии 3*2,5 не ставить! А если там 3*1,5 - 10 ампер. Так что автомат А3- проверяйте что там с кабелем. Остальные также проверяйте.
Щит от застройщика - как всегда.
Комментарии ремонтников - как всегда.
08.01.2014 в 02:44:23
r00kie написал : УЗО SE iID "Asi" Категорию выбрал из-за того, что доплата для моих объемов небольшая.
Странный критерий.Тип А бал бы самое оно.
r00kie написал : ну и я насмотрелся рекламы
r00kie написал : Ну и реклама конечно =)
Это единственное что они умеют,сцуки...продованы,а техническую инфу задолбаешься ковырять.
r00kie написал : и меня трудно убедить, что установив диффы по всем линиям, мне будет гораздо удобнее.
И таки ПУЭ идёт лесом :swoon Ну и учитывая
r00kie написал : дешевый ВВГ 3х2.5
r00kie написал : (2х1.5)
и прочие мелочи типа СУП
r00kie написал :
- Стоит ли все же добавить УЗО для света? Если нет, необходимо ли мне противопожарное УЗО?
Я подозреваю что это не самое актуальное.У-ф-ф. P.S.Найти толкового спеца,он на месте посмотрит и откорректирует,а на форуме болтать можно долго,какой там кабель дешёвый,какие подарки в распайках ...
И это пройдёт ...
08.01.2014 в 15:05:49
web-rr написал : У Вас там (сами пишите) дешёвый ВВГ. Хорошо если ВВГ. Сечение вообще неизвестно, но вероятность занижения очень высока.
Там именно ВВГ - сам покупал. В магазине по умолчанию выдали самый дешевый :(
web-rr написал : Так что автомат А3- проверяйте что там с кабелем.
Линия А3 - от застройщика, предназначение - электроплита. Вид у кабеля внушительный, минимум 3х4, может и 3х6.
web-rr написал : Щит от застройщика - как всегда.
Комментарии ремонтников - как всегда.
Грустно все это :(
serj12 написал : И таки ПУЭ идёт лесом
Имею ввиду, что преимущества схемы "диффавтоматы на все линии" перед "несколько УЗО + группа автоматов" для меня несущественны.
serj12 написал : P.S.Найти толкового спеца,он на месте посмотрит и откорректирует,а на форуме болтать можно долго,какой там кабель дешёвый,какие подарки в распайках ...
Именно так я и собирался поступить пару недель назад. Не поверите, оказалось, гораздо спокойнее быстрее и надежнее изучить предмет самому + обратиться к корифеям через форум. Ключевая проблема - "найти толкового спеца". Миссия почти невыполнима =) Отчаявшись найти хорошего товарища, бегал по подъезду, разглядывал щитки. Нашел только один переделанный более-менее разумно, оставил телефон, электрик не позвонил. Остальные соседи ограничились добавлением пары АВ и иногда заменой с тем же номиналом померших TDMов. Так что вся надежда на форум :help
P.S. Насчет 2х1.5, так уж вышло, что под вентилятор и подсветку ремонтники изначально заложили 2х1.5 от линии А8. Чтобы избежать разницы в сечениях (А8 - 3х2.5 от застройщика), я решил перевесить эти потребители на отдельную линию 2х1.5 и дотянуть это безобразие до щитка, чтобы защитить все положенным АВ на 10А. Поправьте, если не прав, но отсутствие в такой линии РЕ не кажется проблемой, т.к. оба потребителя "встроенные", третьего контакта на них не предусмотрено.
08.01.2014 в 15:14:54
r00kie написал : третьего контакта на них не предусмотрено.
все равно нужно 3-жильный кабель тянуть. "земля" и кабель тоже защищает, при повреждении кабеля позволит вовремя отключить линию. не всегда, конечно, но шансы повышает.
08.01.2014 в 15:23:08
r00kie написал : Миссия почти невыполнима =)
Это -увы - вы правы,никто не хочет чужое "добро "разгребать.Просто очень тяжело давать советы,на месте сразу видишь картину в целом (какое сечение кабеля,заниженное или нет,какая у него изоляция,как соединено в распайках,что можно убрать и переделать и т.д.
И это пройдёт ...
08.01.2014 в 16:24:17
r00kie написал :
- стяжка залита
- стены отштукатурены, зашпаклеваны, поклеены обои проблем как снаружи так и внутри квартиры я не ожидаю. Рассчитываю на принцип собрал - забыл.
Зря Вы так уверено на это рассчитываете... Если оба дифа у Вас срабатывали - вероятно уже имеются серьёзные проблемы с проводкой :( Необходимо полностью всё проверять мегомметром
08.01.2014 в 21:40:16
andrewkhv написал : все равно нужно 3-жильный кабель тянуть. "земля" и кабель тоже защищает, при повреждении кабеля позволит вовремя отключить линию. не всегда, конечно, но шансы повышает.
Спасибо!
ksiman написал : Необходимо полностью всё проверять мегомметром
Будем искать...
И все же, делая очень грубое допущение, что косяков с проводкой нет или они минимальны, что скажете насчет нарисованного? Какие мнения насчет ПП УЗО/ УЗО на свет?
P.S. Прикупил сегодня УЗМ, напугали, что их быстро разбирают.
09.01.2014 в 00:16:35
УЗМ в новостройке - не самая нужная вещь ;) Если за процессом электромонтажа внимательно не наблюдали, в дальнейшем могут быть неприятные сюрпризы :(
09.01.2014 в 00:25:28
ksiman написал : УЗМ в новостройке - не самая нужная вещь
был в квартире,в новостройке где электрику делал мастер-универсал таджик,мне говорит заказчик очень боиться электричества,вот в щит установил для его безопастности УЗМ, спросил у мастера про дифф.защиту не-е,не слишал:)
11.01.2014 в 13:12:31
Up!
Чуть поправил:
11.01.2014 в 15:13:29
r00kie написал : Чуть поправил[/ATTACH]
Для 6кв 50А - перебор Внизу - это отдельный щиток?
11.01.2014 в 16:25:40
ksiman написал : Для 6кв 50А - перебор
У меня там АВ 32А если вы про линию А5. Или речь идет о сечении ПВ-3 для разводки внутри щитка?
ksiman написал : Внизу - это отдельный щиток?
Ага:
r00kie написал : Странного вида сооружение внизу схемы - попытка компенсировать ограниченное число линий, выделенное для кухонных потребителей. Для этих целей заиспользована невостребованная "родная" линия для электроплиты. У меня ДШ и ВП запланированы вдоль другой стены, поэтому я решил соорудить мини-щиток на кухне, чтобы подключить ТВ, Холодильник, ПММ, СМ максимально корректно. Я встречал подобные решения ранее, но там количество мощных потребителей только удваивалось. Я же планирую щиток с 4-мя DIN розетками, каждая под свой потребитель, под своим автоматом. С нетерпением жду комментариев
11.01.2014 в 16:41:32
r00kie написал : Или речь идет о сечении ПВ-3 для разводки внутри щитка?
Речь о вводном кабеле (проводе) 6кв под защитой 50А автомата в этажном щите