08.01.2014 в 20:56:17
Добрый день, уважаемые электрики. Помогите нам, пожалуйста. Задача была - подключить 7-кВ водонагреватель. Для его подключения в щитке поставили новый автомат, провели отдельный провод (3-жильный). Электрик утверждает, что нашёл шину заземления в щитке и заземлил наш прибор. Однако у меня возникли сомнения - дом ОЧЕНЬ старый. Я попросил его измерить вольтметром (мультиметром) напряжение. Фаза-земля - 220В. То есть заземления нет? Ведь если оно есть, заземляющий провод должен создавать какое-то сопротивление? Правильно я понимаю?
Большое спасибо.
Добавил фотографии:
Наш автомат - второй справа, счётчик - верхний правый. Я вижу, что жёлтый (заземляющий?) провод просто прикручен к болту на щите.
08.01.2014 в 21:02:21
Вы фотоаппаратом умеете пользоваться?
08.01.2014 в 21:24:47
По идее д.б. УЗО, а оно при контакте нуля с земле:й отключается. У ТС зануление, с большой вероятностью.
З.Ы. Положено ли вам 7 кВт?
08.01.2014 в 21:44:42
Badaboom написал : Электрик утверждает, что нашёл шину заземления в щитке
искал долго?
08.01.2014 в 22:15:39
avmal написал : Вы фотоаппаратом умеете пользоваться?
Что именно сфотографировать?
08.01.2014 в 22:16:55
AndyMirror написал : По идее д.б. УЗО, а оно при контакте нуля с землей отключается. У ТС зануление, с большой вероятностью.
УЗО не встало. Отключается сразу же.
AndyMirror написал : З.Ы. Положено ли вам 7 кВт?
На входе стоит автомат на 40 ампер, счётчики на 50 у всех квартир. Видимо, да.
08.01.2014 в 22:18:31
masol666 написал : искал долго?
Нет, пошёл, открыл этажный шкаф, сказал, что нашёл.
08.01.2014 в 22:27:56
Что именно сфотографировать?
Щит, разумеется, где земля была найдена. И ракурсов побольше. Только с открытой дверцей желательно.
08.01.2014 в 23:01:05
Пытаюсь загрузить фотографии. Выдаёт какое-то предупреждение на кракозябрах. Сейчас попробую загрузить куда-нибудь в другое место.
08.01.2014 в 23:02:17
Badaboom написал : УЗО не встало. Отключается сразу же.
Это весьма печально.
08.01.2014 в 23:05:28
Badaboom написал : УЗО не встало. Отключается сразу же.
:eek: А если затем начнёт автомат отрубать - его тоже в ведро?
Кстати, имейте в виду, что некорректно подключённое заземление гораздо опаснее его полного отсутствия (при этом можно хотя-бы на исправное УЗО понадеяться)
08.01.2014 в 23:07:58
Вот фотки. Наш автомат - второй справа, счётчик - верхний правый. Я вижу, что жёлтый (заземляющий?) провод просто прикручен к болту на щите.
А что с измерениями? Можно ведь как-то определить по розетке, заземлена ли линия, с помощью вольтметра или мультиметра. Или нет?
08.01.2014 в 23:08:45
А если затем начнёт автомат отрубать - его тоже в ведро?
Без таких "специалистов" тема "Лже" загнется:)
Я один нулевых шинок не нашел? Автор, квартира с электроплитой? В любом случае зануляться на такое я бы остерегся. Заземления у Вас нет и быть не может.
08.01.2014 в 23:14:44
Самое интересное (стояк) не показано :( Судя по проводам, щиту уже лет 40, не меньше. Электрик нашёл заземление под винтом на корпусе щита? Да и с нулями тут напряжёнка...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу