Уважаемые знатоки!

Просьба дать замечания по квартирному щитку.

Читал форум и вроде бы все сделал правильно на свой взгляд, но уверен что где то не досмотрел.

В межквартирном тамбуре противопожарное УЗО 32А Трехфазное

**АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4

на 32 ампера

**

В квартире сейчас от строителей вводной автомат на 63А Трехфазный **Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-363-УХЛ3 (ВМ63Р)

**

**По моему мнению чето я на кухне с линиями накосячил:(

И как мне все это по фазам еще раскидывать ума не приложу:(

Кабель планирую использовать NYM (иль другой какой посоветуете?)**

Подскажите плиз. Буду рад любым советам и критике

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.01.2014 в 17:55:03

Это все - в квартирном щитке? Так ли нужны УЗМ в новостройке? "Вводной" автомат меняем на трехполюсный рубильник (здесь даже экономы могут не нервничать - рубильник OT63...80F3 стоит дешевле такого АВ). Рабочий ноль (при трех фазах) по возможности нигде не коммутируем, используем трехполюсные АВ. Автомат на варочную без УЗО? Сколько она потребляет? Лучше использовать трехполюсный автомат! Кабелям 3х4 и 5х6 здесь делать нечего! Автоматам 20А - аналогично! Холодильник лучше под отдельное УЗО.

0
Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

10.01.2014 в 18:11:54

Вот знал же что что-то не досмотрел:( Варочная индукционная трехфазная 7,2квт (пока не купил может она и 2-х фазная будет но провод хочу сразу заложить на 5 х 6)

Вот новая схема

А на варочную УЗО обязательно?

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.01.2014 в 18:15:44

А на варочную УЗО обязательно?

Нет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 18:16:00

IceManP написал : А на варочную УЗО обязательно?

Не обязательно

0
Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

10.01.2014 в 18:20:39

Вот обновил схему Добавил УЗО на кухню что-бы проще было по фазам раскидать нагрузку

Если с варочной убираем УЗО и ставим автомат 3 полюсной то получается на 2 500 дешевле. Безопасности это не повредит? Кабель 3 х 4 на духовку заложил из расчета того что она 3.85кВт и соответственно автомат B20 если будет В16 то он будет вырубаться (поправьте если не прав)

УЗМ поставил - а в друг ноль отгорит иль скачок напряжения?

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.01.2014 в 18:29:11

перечитайте еще раз мой пост #2

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.01.2014 в 18:34:16

Счетчик где у вас установлен и что перед ним стоит?

  1. Зачем вводной автомат у вас аж на 63 А если перед ним стоит противопожрный диф на С32? Может лучше уж выключатель нагрузки на 40 А поставить, ну или автомат только на 32А.

  2. Я бы вынес групы света из под УЗО. А то при срабатывании УЗО останетесь и без света и без розеток.

  3. На душ кабину (которая 3,2 кВт) номиналы автомата и УЗО занижены. А вот кабель нормальный. Ставьте УЗО на 25 А и автомат на 25 А.

  4. Варочную на автомат без УЗО. Но при этом варочную розетку подключайте не через розетку, а напрямую

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.01.2014 в 18:44:06

  1. Я бы вынес групы света из под УЗО.

Не надо. Но лучше перераспределить УЗО#1 - свет комнаты 1 + розетки комнаты 2. И наоборот. Либо сделать пару УЗО чисто под освещение.

  1. На душ кабину (которая 3,2 кВт) номиналы автомата и УЗО занижены. А вот кабель нормальный. Ставьте УЗО на 25 А и автомат на 25 А.

Зачем? Что за глупости?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.01.2014 в 18:47:43

Johnny27 написал : Зачем? Что за глупости?

3,2 кВт это порядка 16 А. Это вас не напрягает?

0
Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

10.01.2014 в 18:51:06

По поводу ввода в квартиру у меня была тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200319&highlight=icemanp В ней мне объяснили , что ввод в квартиру у меня идет трехфазный 32А на каждую фазу

В межквартирном щитке пока кроме противопожарного узо больше ничего нету - а в квартире стоит щиток на котором ввод в квартиру установлен 63А я вот чего понять не могу на противопожарном узо написано что оно 32А - и мне тут сказали что это на каждую фазу а в автоматах на вводе по фазам амперы суммируются или нет? Если противопожарное УЗО стоит на 32А на фазу то - правильно наверное было бы поставить вводной автомат на 32А или я не прав?

по поводу света по узо понял перемешаю

рубильник в начале хотел поставить но потом передумал - он же при перегрузке не вырубится сам. по поводу душ кабины она с парогенератором потребляет 3.2Квт - Если я не ошибаюсь то узо и автомат 16А * 220 = 3.5Квт вроде как есть запас и Хотелось бы иметь всетаки УЗО на душ кабине на 10мА а у ABB 25A УЗО 10mA вроде как нет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.01.2014 в 18:51:20

Johnny27 написал : Не надо. Но лучше перераспределить УЗО#1 - свет комнаты 1 + розетки комнаты 2. И наоборот. Либо сделать пару УЗО чисто под освещение.

если так сильно хочеться иметь УЗО на освещение, то согласен.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.01.2014 в 18:51:51

16А - это 3680 Вт (при 230В) :) И вы забываете, что при 16А автомат B16 еще и не подумает отключиться.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.01.2014 в 18:52:55

IceManP написал : правильно наверное было бы поставить вводной автомат на 32А или я не прав?

А я вам про это и говорил

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.01.2014 в 18:59:24

Johnny27 написал : 16А - это 3680 Вт (при 230В)

ТОлько почему 230 В? вы берете "идеальный вариант" которого в реальных условиях вряд ли можно достичь. Короче. Мое ИМХО в том что когда человек ставит кабель 3 х 4 под автомат на 16 А то это не рационально. Тогда или уменьшить сечение до 2,5 мм.кв или увеличить номинал автомата до 25А. Я склоняюсь к второму варианту.