Добрый день! Господа Мастера, интересует Ваше мнение по набивке квартирного щита (2-х к. квартира, новостройка, 1 фаза). В распред щите на стояке стоит один АВ на 50А, счетчик в квартире, ввод 3х10. Проводка в квартире сделана от застройщика стандартно: 1 линия все розетки, 1 линия весь свет. Планирую перетягивать отдельными линиями (как на схеме) ВВг -нг LS плоским (3х2.5-розетки, 3х1.5 свет).

По схеме щитка пару вопросов:

  1. Не слишком перегружена? (есть необходимость в "пожарном" УЗО, нужен ли общий рубильник на ВСЕ линии (если что. ведь можно тупо отключить автомат на стояке)
  2. Изначально думал свет без УЗО (нужна ли защита узо или "вытащить" из-под них?)
  3. АВ использовать 1р или 1р+n?

Ну и в целом рад буду вашим комментариям! Заранее спасибо!

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2014 в 15:43:16

Trojka написал : есть необходимость в "пожарном" УЗО

лишним оно не будет в этажном щитке.

В квартирном щитке от него есть смысл только в одном случае, если оставляете часть линий без дифзащиты 10(30) мА например свет и стационарное электрооборудование.

Trojka написал : нужен ли общий рубильник на ВСЕ линии (если что. ведь можно тупо отключить автомат на стояке)

только для вашего удобства. но можно и без него

Trojka написал :

  1. Изначально думал свет без УЗО (нужна ли защита узо или "вытащить" из-под них?)

я однозначно за то чтобы весь свет под дифзащиту 30мА прятать, но нормативы этого пока не требуют

Trojka написал : Ну и в целом рад буду вашим комментариям!

1) Нафига счетчик в квартире? Это по проекту? Я бы постарался выбросить его в этажный щиток. 2) мне не нравится как сгруппированы автоматы. Одно УЗО выбивает и мы теряем полностью и свет и розетки помещения. Это лично мой подход - если вы пошли по пути свое УЗО на каждое помещение, тоже реальный вариант, только надо понимать что возможна ситуация которую я описал. 3) УЗО на 10мА обычно номиналом 16А. У шнайдера есть 25/10, а вот 40/10 не найдете. только 40/30

Trojka написал : ВВг -нг LS плоским

Тип кабеля выбрали правильно. Но таже важно купить кабель приличного производителя, который сделан по ГОСТу, а не по ТУ.

  • Кольчугино, РЕК\PRYSMAN, Севкабель - этим можно доверять, все остальное под сомнением...
0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

12.01.2014 в 16:09:12

  1. УЗО 40А 10мА не найдете .
  2. Теплый пол лучше делать каждый под своим автоматом (вполне достаточно 10А)
  3. На сигнализацию 16А не нужно.
  4. Противопожарное УЗО перенести в этажный щит.
  5. 1р автоматов вполне достаточно
  6. Вводной общий рубильник в принципе избыточен, но если хотите иметь возможность обесточить весь щит не выходя из квартиры, то можно оставить. Можно также заменить его двухполюсным автоматом.
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.01.2014 в 16:23:37

Trojka написал : Не слишком перегружена? (есть необходимость в "пожарном" УЗО

У вас все линии под дифф.защитой узо 100-300мА.можете и не ставить,в этажный щит вам не дадут его поставить,можете там только заменить АВ,от строителей.

Trojka написал :

  1. АВ использовать 1р или 1р+n?

Если средства позволяют то АВ 1Р+Н.В УЗМ в новостройке нет,необходимости.

Solovey написал : Нафига счетчик в квартире? Это по проекту?

Он по проекту в квартире,так-же как и по-проекту в квартире противопож.узо.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.01.2014 в 16:29:28

дружба написал : в этажный щит вам не дадут его поставить

Можно поподробней почему?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.01.2014 в 16:35:55

MINik Потому,что по проекту,оно должно стоять в квартирном щите.Почему при проектировании,его ставлять в квартирный щит,мне не известно.Этажный щит новостройки,установлен АВ.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.01.2014 в 16:53:23

дружба, А что мешает после того как квартира принята по акту и свидетельство получено доставить узо в этажный щит? Некоторые наоборот выводят из этажного все кроме вводного и счетчика это же не запрещается.

0
Trojka
Trojka
Новичок

Регистрация: 12.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

12.01.2014 в 16:55:47

Перенести в Щит счетчик и УЗО не дадут - "проэкт") Про УЗМ в новостройках - считаю, что необходимо! Дом то от генератора (вокруг стройки - периодически экскаватором кабели какие-нибудь повредят) то на постоянку. И как лучше решить проблему со светом - вынести весь свет под отдельное узо? - тоже можно вообще без света остаться.... Про узо 10мА на 40а - не знал, Спасибо, буду думать!

немного поправил. хотя тоже не идеальный вариант... и в принципе счетчик в квартире мне не мешает

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.01.2014 в 17:14:18

Trojka, зачем у вас свет вместе с розетками на одном узо? и зачем отдельная линия на звонок?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.01.2014 в 17:14:25

Trojka написал : Перенести в Щит счетчик и УЗО не дадут

Так я не про счетчик говорю а про УЗО только, вряд ли кто то будет проверять и запрещать, но дело ваше хотя в этажном щите ему самое место.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2014 в 17:25:13

Trojka написал : немного поправил. хотя тоже не идеальный вариант...

смотрите мощность теплого пола, если влезаете, то кабель 1.5 квадрата и автомат 10А или 2 теплых пола делайте отдельными кабелями 1.5 квадрата от автоматов 10А

не вижу в схеме кондеев.

ошибок в схеме не вижу. Указав УЗО 25/10, вы заочно выбрали автоматику шнайдер для своего щитка - у другиъ производителей такиз УЗО нет