luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.01.2014 в 14:28:53

сантехники досверлились до вводного кабеля (Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х16)в стене уже обложенной плиткой сработал АВ на вводе (на столбе) они его включили -все работает сверлят дальше отступив 0,5м
опять попадают в тот же кабель -сработал АВ на вводе (на столбе)повторно они его опять включили -все работает

вопрос: кто нибуть знает реально ли снять броню с кабеля в середине не повредив кабель(стену конечно раздолблю:освобожу 1м кабеля)? как можно срастить аллюминиевые жилы (шоб потом замуровать)? :( буду рад любой инфе

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.01.2014 в 14:31:14

Жуть какая :( Сращивать алюминий - дело неблагодарное, а так вообще - гильзами.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.01.2014 в 14:58:22

че то картинки не прикрепляються

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

16.01.2014 в 15:36:58

luzgin написал : как можно срастить аллюминиевые жилы

Сначала вскройте кабель. Посмотрите, изоляция каких жил повреждена. Насколько сильно повреждены проволоки жил.

Автомат на вводе 32А, ПУ в боксе на опоре? Возможно, что удобнее окажется проложить линию из подвала к ГРЩ по другой трассе. И устроить ВУ в цоколе.

0

Следование моим советам вредит кошельку

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.01.2014 в 15:38:52

сколько денег брать за это акушерство?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.01.2014 в 15:43:07

Возможно, что удобнее окажется проложить линию из подвала к ГРЩ по другой трассе. И устроить ВУ в цоколе.

подвала нет
щит на 36 мест уже висит (к нему уже проложены все линии) в помещении со щитом уже выложена плитка

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.01.2014 в 15:46:56

первый просверл в левом нижнем углу:swoon второй -отверстие на 2 й картинке

0
Вложение
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

16.01.2014 в 15:48:32

есть специальные муфты. но это не дешево и монтаж не дешев. погуглите. например http://neva-cable.ru/catalog_mufty_rosmufta_connecting.html

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.01.2014 в 16:17:04

luzgin написал : они его опять включили -все работает

чудеса...:) надо вскрывать кабель и визуально смотреть тяжесть повреждений, а то вдруг кабель целый...:eek:

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.01.2014 в 16:39:40

Ixtim написал : надо вскрывать кабель и визуально смотреть тяжесть повреждений, а то вдруг кабель целый...

вскрывать и изолировать придется конечно ну ооооооочень неудобно будет:cool:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

16.01.2014 в 16:49:11

luzgin написал : сверлят дальше

бур покажите которым сверлили, что то не верится что в вводной попадали, там бы "чёрненькое было"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.