18.01.2014 в 22:57:50
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хочу обратиться к вам за помощью, т.к. сам в электрике абсолютный дилетант. Вообщем так: Имеется однокомнатная квартира в кирпичном 9-ти этажном доме , построенном , примерно между 1985 и 1990 годами силами МЖК. Проводка в квартире находится в ужасном состоянии: примерно треть розеток не работает, кое-где пластмасса оплавлена, а вот, например что я нашел в одной распаячной коробке после того как в очередной раз выбило автоматы:
кстати крышки на коробке не было:( Вот фото этажного щита: , вот автоматы
а вот моя схема:
Напишите пожалуйста, правильно ли я её составил? Жду ваших замечаний и предложений.
18.01.2014 в 23:08:41
18.01.2014 в 23:12:34
Не правильно все. Вы уже договорились о увеличении мощности до 40А?
18.01.2014 в 23:14:37
Ну и ещё несколько вопросов:
18.01.2014 в 23:22:46
Ого, как вы быстро.:) Третий вопрос снимаю, а я губы раскатал...
18.01.2014 в 23:27:44
18.01.2014 в 23:42:01
с таким положением меняйте на новую проводку.
18.01.2014 в 23:57:18
Mazayac написал : заменить на ВН
Что такое ВН?
Mazayac написал : Это если вся алюминиево-медная порнография в проводке будет выброшена на помойку.
Проводку планирую заменить полностью. На внешнюю. До тотального ремонта который состоится через 5-7лет. Честно говоря старую я просто боюсь. Где её в стенах искать? И какие там ещё сюрпризы от прежних жильцов?
Rumato написал : Вы уже договорились о увеличении мощности до 40А?
А с кем нужно договариваться? С эксплуатирующей организацией? Ладно, пошел переделывать схему.
19.01.2014 в 00:05:55
Где её в стенах искать?
Зачем её искать?
А с кем нужно договариваться?
С Управляющей компанией.
19.01.2014 в 01:37:58
Alarm написал : Что такое ВН?
Выключатель нагрузки (рубильник в корпусе автомата)
19.01.2014 в 12:49:41
Вот, переделал. Снизил номиналы АВ и добавил отдельную линию на плиту.
Rumato, это был риторический вопрос.:) хотя в некоторых местах где она- знать надо! Чтобы не попасть в неё буром при монтаже новой.
Насколько я понимаю стояк в этажном щите не соответствует современным нормам и правилам (отсутствует защитный ноль). Так вот у меня вопрос: эти нормы действуют только для вновь возводимых зданий или для старых тоже?
19.01.2014 в 13:53:53
Для вновь возводимых и для старых, в которых прошла реконструкция.
19.01.2014 в 14:00:53
Alarm написал : Так вот у меня вопрос: эти нормы действуют только для вновь возводимых зданий или для старых тоже?
Для вновь возводимых, но когда придет очередь капитального ремонта, то переделывать уже должны по новым нормам. У вас есть линия ванна, я так понимаю санузел совмещенный или подразумевается что и туалет входит в эту группу. Еще есть корридор с розетками и освещением, а так же квартирный звонок - это вы куда планируете подключать?
19.01.2014 в 14:36:09
А все таки, чего автоматы разные? Причем, по логике, 6 кА если и нужно ставить, то именно в подъездный щит, поближе к стояку. А лампочки IEK с неонками - позорище (ну, может уже что-то и изменилось).
19.01.2014 в 14:42:40
Замечания к последней схеме: