Здравствуйте, уважаемые мастера! Хочу обратиться к вам за помощью, т.к. сам в электрике абсолютный дилетант. Вообщем так: Имеется однокомнатная квартира в кирпичном 9-ти этажном доме , построенном , примерно между 1985 и 1990 годами силами МЖК. Проводка в квартире находится в ужасном состоянии: примерно треть розеток не работает, кое-где пластмасса оплавлена, а вот, например что я нашел в одной распаячной коробке после того как в очередной раз выбило автоматы:

кстати крышки на коробке не было:( Вот фото этажного щита: , вот автоматы

а вот моя схема:

Напишите пожалуйста, правильно ли я её составил? Жду ваших замечаний и предложений.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2014 в 23:08:41

  1. Вводной АВ в этажном щите заменить на 25А. С таким стояком 40А - мега-жирная заявка. Вводной АВ в квартирном щите - оставить как есть или заменить на ВН.
  2. Сигнальную лампу включить параллельно, а не последовательно.
  3. АВ на линии розеток - 16А, а не 25А. Это если вся алюминиево-медная порнография в проводке будет выброшена на помойку. Если останется - и 10А может оказаться с перебором.
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.01.2014 в 23:12:34

Не правильно все. Вы уже договорились о увеличении мощности до 40А?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.01.2014 в 23:14:37

Ну и ещё несколько вопросов:

  1. Сталкивались ли Вы с модульными устройствами LS industrial system. Как они по качеству? Стоит применять? Поиск по форуму результатов не дал.
  2. Какова должна быть отключающая способность АВ в моём случаи 4,5 кА или 6 кА ? Важно ли это?
  3. Автомат перед счетчиком можно поставить на 50А? Позволит ли эксплуатирующая организация?
  4. Читал на форуме, что элементы в одном щитке от разных производителей и/или серий -это не комильфо. Но кроме эстетики и невозможности использовать гребенчатые шины есть причины посерьёзней?
0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.01.2014 в 23:22:46

Ого, как вы быстро.:) Третий вопрос снимаю, а я губы раскатал...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.01.2014 в 23:27:44

  1. 4.5 кА достаточно
  2. Нет.
0
Аватар пользователя
servis99

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 1

18.01.2014 в 23:42:01

с таким положением меняйте на новую проводку.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.01.2014 в 23:57:18

Mazayac написал : заменить на ВН

Что такое ВН?

Mazayac написал : Это если вся алюминиево-медная порнография в проводке будет выброшена на помойку.

Проводку планирую заменить полностью. На внешнюю. До тотального ремонта который состоится через 5-7лет. Честно говоря старую я просто боюсь. Где её в стенах искать? И какие там ещё сюрпризы от прежних жильцов?

Rumato написал : Вы уже договорились о увеличении мощности до 40А?

А с кем нужно договариваться? С эксплуатирующей организацией? Ладно, пошел переделывать схему.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2014 в 00:05:55

Где её в стенах искать?

Зачем её искать?

А с кем нужно договариваться?

С Управляющей компанией.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.01.2014 в 01:37:58

Alarm написал : Что такое ВН?

Выключатель нагрузки (рубильник в корпусе автомата)

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.01.2014 в 12:49:41

Вот, переделал. Снизил номиналы АВ и добавил отдельную линию на плиту.

Rumato, это был риторический вопрос.:) хотя в некоторых местах где она- знать надо! Чтобы не попасть в неё буром при монтаже новой.

Насколько я понимаю стояк в этажном щите не соответствует современным нормам и правилам (отсутствует защитный ноль). Так вот у меня вопрос: эти нормы действуют только для вновь возводимых зданий или для старых тоже?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2014 в 13:53:53

Для вновь возводимых и для старых, в которых прошла реконструкция.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.01.2014 в 14:00:53

Alarm написал : Так вот у меня вопрос: эти нормы действуют только для вновь возводимых зданий или для старых тоже?

Для вновь возводимых, но когда придет очередь капитального ремонта, то переделывать уже должны по новым нормам. У вас есть линия ванна, я так понимаю санузел совмещенный или подразумевается что и туалет входит в эту группу. Еще есть корридор с розетками и освещением, а так же квартирный звонок - это вы куда планируете подключать?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.01.2014 в 14:36:09

А все таки, чего автоматы разные? Причем, по логике, 6 кА если и нужно ставить, то именно в подъездный щит, поближе к стояку. А лампочки IEK с неонками - позорище (ну, может уже что-то и изменилось).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.01.2014 в 14:42:40

Замечания к последней схеме:

  • поправьте подключение счётчика
  • щит можно развести проводом 4кв
  • наличие сигнальной лампы (тем более неонки) параллельно УЗМ не имеет смысла - там уже есть индикация
  • на розетки комнат УЗО 30мА (тем более там столько периферии)