24.01.2014 в 12:33:22
Здравствуйте! Суть такова. Есть тёплый пол
24.01.2014 в 12:36:56
Перед заливкой провод проверяли? Как подключаете? Фото регулятора?
24.01.2014 в 12:51:31
Mod написал : забыл проверить
Для успокоения можно взять еще один мультиметр и проверить снова. Но похоже про теплый пол можно забыть.
24.01.2014 в 12:53:54
Rumato написал : Для успокоения можно взять еще один мультиметр и проверить снова. Но похоже про теплый пол можно забыть.
Знаю что мультимерт который у меня сейчас дешёвый китай, а другого не где взять ну не покупать же. А почему тогда показания так скачут на мультиметре?
24.01.2014 в 13:00:49
Mod написал : почему тогда показания так скачут на мультиметре?
нагревательный элемент полностью был отключен от регулятора перед измерением?
24.01.2014 в 13:01:45
Alexiy написал : нагревательный элемент полностью был отключен от регулятора перед измерением?
Да полностью.После этого подключен регулятор.
24.01.2014 в 13:02:43
Mod написал : А почему тогда показания так скачут на мультиметре?
Видимо провод перебит но не до конца.
24.01.2014 в 13:04:27
Rumato написал : Видимо провод перебит но не до конца.
Ах да забыл сказать что проверил другой провод,показания так же скачут
24.01.2014 в 13:08:39
Mod написал : Ах да забыл сказать что проверил другой провод,показания так же скачут
Сфотографируйте процесс измерения, похоже мультиметр не так включен. Также имеет смысл проверить наличие напряжения на проводе. Щупы должны быть установлены на входы COM и V, режим измерения - 200ом.
24.01.2014 в 13:26:43
LoneWolf_SPb написал : Сфотографируйте процесс измерения, похоже мультиметр не так включен. Также имеет смысл проверить наличие напряжения на проводе. Щупы должны быть установлены на входы COM и V, режим измерения - 200ом.
Проверил напряжение на проводе идникатор горит. Вот мультиметр как я включаю для проверки провода.
24.01.2014 в 13:30:18
24.01.2014 в 13:47:28
Rumato написал :
- Поставьте переключатель в положение 2М
- Напряжение проверьте не индикатором а мультиметром V-750.
ок спс за совет, сейчас убегаю с обеда,вечером сделаю отпишусь.
24.01.2014 в 14:05:18
Rumato написал :
- Поставьте переключатель в положение 2М
А смысл? По идее, сопротивление греющего кабеля должно быть в районе 20Ом.
24.01.2014 в 14:14:40
LoneWolf_SPb написал : А смысл?
Знаете как доктор ставит диагноз? Сбор информации по максимуму, потом вывод.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу