30.01.2014 в 16:50:52
Проблема. В комнатах планируется электрический теплый пол DEVI. Сама система будет покупаться и монтироваться позже, непосредственно перед укладкой напольного покрытия (теплый пол будет уложен непосредственно между ДСП чернового пола и ламинатом). Однако разводку электрики, включая штробы, подрозетники, распаячные коробки, гофру с кабелем и пр. нужно делать сейчас. Потом это все уйдет под штукатурку и стяжку. Поэтому созникает вопрос: а что собственно нужно запихивать в гофру, идущую к месту установки регулятора теплого пола, если ни самого пола, ни регулятора еще нет? Регулятор планируется Devireg 535, а вот какой пол - я еще не знаю. Дешевле конечно просто греющим кабелем выложить, чем матами.
Вот основные вопросы:
Исходя из всего сказанного, главный вопрос: а может лучше заложить в штробу не гофру, а жесткую трубку ПВХ, выведя ее внизу вровень со стяжкой, чтобы потом не ломать голову, а просто тупо после покупки пола проволокой втащить в эту уже замоноличенную трубку все нужные провода?
И еще вопрос: а какого диаметра делать отверстие в стене под регулятор? Под розетки и выключатели я все сверлю коронкой 68 мм, достаточно ли такого диаметра?
30.01.2014 в 17:10:41
Дом деревянный? Или квартира? Стаканы какие ставите? стандартные? 67мм.Коронка 68-подойдет.Посмотрите в нете что за регулятор,я бы просто оставил хвост. Все равно будет вмазывать и замазывать алебастрой.
Схему регулятора надо посмотреть.Там и увидите-либо два провода либо больше.
В полу лучше трубу жесткую.Затягивать можно сталькой (как вы хотите) или шлыгой,можно протяжкой которая продается.
30.01.2014 в 17:15:49
Бех написал : Стаканы какие ставите? стандартные? 67мм.Коронка 68-подойдет.Посмотрите в нете что за регулятор,я бы просто оставил хвост. Все равно будет вмазывать и замазывать алебастрой.
Стаканы стандартные, вопрос в том, какой поперечник у встраиваемой части регулятора, влезет ли он в стандартный стакан.
30.01.2014 в 17:18:56
Надо смотреть регулятор воочию.
30.01.2014 в 17:21:47
Бех написал : Надо смотреть регулятор воочию.
Ну, на крайняк можно позвонить в фирму и спросить размер. А вот с закладкой вопрос сложнее.
30.01.2014 в 17:22:17
Можно в магазине посмотреть и оценить.Или в нете.
Вот посмотрите
30.01.2014 в 17:53:04
Вот основные вопросы:
- Нужно ли заводить к регулятору все 3 провода идущего от щитка кабеля (ноль+фаза+земля)?
- Как подключается к регулятору греющий кабель - непосредственно или можно заложить перемычку?
- То же самое про датчик температуры пола
- Как и где подключается земля к экрану греющего кабеля?
кто у вас работает что такие вопросы возникают????? или сами решили?
Исходя из всего сказанного, главный вопрос: а может лучше заложить в штробу не гофру, а жесткую трубку ПВХ, выведя ее внизу вровень со стяжкой, чтобы потом не ломать голову, а просто тупо после покупки пола проволокой втащить в эту уже замоноличенную трубку все нужные провода?
мы закладываем медную (под датчик) трубку 15-16мм(как под кондиционер) делаем угол не 90, а плавный изгиб, штроба в стене получается соответственно больше, но делается это непосредственно перед укладкой теплого пола. закладываем трубку, заводим в подрозетник теплый пол и питание. все штукатурится, а потом без проблем засовывается датчик.
30.01.2014 в 18:05:56
ringo71 написал : Нужно ли заводить к регулятору все 3 провода идущего от щитка кабеля (ноль+фаза+земля)?
Нужно!
ringo71 написал :
- Как подключается к регулятору греющий кабель - непосредственно или можно заложить перемычку?
Непосредственно кабель ТП к терморегулятору.
ringo71 написал : То же самое про датчик температуры пола
тоже самое- датчик подключается к своим контактам на терморегуляторе.
ringo71 написал : Как и где подключается земля к экрану греющего кабеля?
подлключить можно например опресовкой : жёлто-зелёная жила кабеля и экран ТП.
Про ТП много есть информации в теме:
ringo71 написал : влезет ли он в стандартный стакан
Если вы имеете ввиду круглый (диаметр 68 мм.) подрозетник- то не влезет. Нужен квадратный с таким же "диаметром". И то не каждый терморегулятор влезет. Смотреть по месту нужно...
30.01.2014 в 19:28:39
ringo71 написал : Поэтому созникает вопрос: а что собственно нужно запихивать в гофру, идущую к месту установки регулятора теплого пола, если ни самого пола, ни регулятора еще нет?
Можно заложить две гофротрубы с плавным переходом в зоне стена-пол с запасом по метру по полу и заткнуть пробками. А когда дойдёт черёд до пола... уже и с остальными вопросами разберётесь... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.01.2014 в 20:29:25
masol666 написал : мы закладываем медную (под датчик) трубку
А в полу как изолируете окончание?Надо попробовать.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.