eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

31.01.2014 в 02:23:11

Уважаемые коллеги,
Покритикуйте пожалуйста щит для квартиры:

Что необходимо заменить/исправить?

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.01.2014 в 02:34:25

На варочную отдельное УЗО, или вообще без узо. Кондиционеры то-же можно без УЗО и АВ характеристики С. И схема немножко нечитаема - что с чем соединено =)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.01.2014 в 10:35:17

eng1neer написал : Что необходимо заменить/исправить?

Покажите соединения.

А еще лучше нормальную принципиальную схему.

perf написал : На варочную отдельное УЗО, или вообще без узо.

под общим тоже номально живет

perf написал : Кондиционеры то-же можно без УЗО

можно, но не нужно

perf написал : и АВ характеристики С

В - лучше.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.01.2014 в 12:00:43

Solovey написал : можно, но не нужно

В - лучше.

Ну, на кондиционеры вообще не вижу смысла ставить УЗО, пустая трата денег, а по поводу B - у кондиционеров все-таки не маленький пусковой ток.

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

01.02.2014 в 01:49:20

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.02.2014 в 10:03:38

А шо ж нулевая шина обозвана фазной? В моей докуме она нулевой звалась всегда. И к УЗО лоджии её надо тоже добавить

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

01.02.2014 в 12:03:43

Уважаемые, Однофорумчане :) прошу помощи в проверке распред. щита.

Вот наконец-то пришло время заниматься электрикой в строящемся доме. На улице за забором стоит счетчик и автомат на три фазы 40А

Буду рад любым советам, что по вашему мнению нужно изменить?

0
Вложение
fizikx
fizikx
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

01.02.2014 в 12:21:23

первое что бросается в глаза: нет селективности, узо конечных потребителей получается на 100мА (многовато), все-таки надо разделять освещение и розетки

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

01.02.2014 в 12:42:09

Зачем разделять освещение от розеток ? Ну сунет кто-то вилку в розетку, ну выбьет автомат на комнату. Свет погаснет ведь только в этой комнате. Да и вероятность такой ситуации - очень небольшая, так зачем же городить огород?

Возможно я ошибаюсь, интересно было бы послушать мнение.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

01.02.2014 в 13:13:12

Новые минималисты пополняют ряды лже-электриков :)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.02.2014 в 13:19:46

А автомат на комнату не выбьет. Выбьет сразу вводной на 40А =)) И погаснет ВСЁ =))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу