Уважаемые форумчане! вот набросал схему щитка для 2х комнатной квартиры. Ввод в квартиру трехфазный. Покритикуйте плиз.
03.02.2014 в 00:30:09
Уважаемые форумчане! вот набросал схему щитка для 2х комнатной квартиры. Ввод в квартиру трехфазный. Покритикуйте плиз.
03.02.2014 в 01:31:25
"сырые" помещения, втч балконы обязательно под узо и не следует завышать токи утечки, просчитайте сами:
0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода
умножьте на 3 и приведите к ближайшему номиналу узо по току утечки
розетки и свет в детской, к примеру на разных фазах... на всякий скажу, что в одном помещении желательно, чтоб розетки все сидели на одной фазе, да и свет тоже...
непонятно почему свет без узо... это навскидку, наверняка есть ещё к чему "докопаться"
03.02.2014 в 02:03:30
Helicopter А что за фен, розетка фен? Розетки тёплого пола под ВА 10А. Если щит будет стоять в коридоре, то розетку на дин рейке можно под свой ВА 16А 1п, но под УЗО коридора. Дальше оптимизировать, если есть желание уменьшить кол-во автоматов.
03.02.2014 в 02:08:04
1) Освещение всё под УЗО загнать. 2) Номиналы автоматов под тёплые полы изменить. 3) Сечения всех линий подписать, марку кабеля указать. 4) Категорически не сводить в одну распредкоробку разные фазы. Только фазу, ноль и PE одной линии, т.е. одной фазы. 5) Кондиционеры и тёплые полы вообще без УЗО? Может ещё и монтировать будете двухжилкой? Немедленно под УЗО! 6) И варочная и водонагреватель - всё под УЗО. Номинал УЗО для санузла настоятельно рекомендуется (мной рекомендуется) уменьшить.
03.02.2014 в 02:17:58
web-rr написал : 1) Освещение всё под УЗО загнать.
Это ведь обязательно только в мокрых помещениях и в помещениях, где потолки ниже 2х метров, или нет?
web-rr написал : 5) Кондиционеры. Немедленно под УЗО!
Насколько помнится, на форуме проскакивала инфа, что необязательно.
web-rr написал : 6) И варочная
Вроде тоже проскакивала инфа, если подключать через коробку (без вилки) то необязательно? p.s. Но лишним не будет :)
03.02.2014 в 02:36:00
Songo, всё это конечно верно (С). Не всё. А с учётом практической жизни, с учётом того, что творится в реале - перестраховаться и предусмотреть любую защиту от дурака - вот наше всё.
03.02.2014 в 02:46:32
web-rr написал : перестраховаться и предусмотреть любую защиту от дурака - вот наше всё.
+1
03.02.2014 в 08:29:06
web-rr написал : с учётом того, что творится в реале - перестраховаться и предусмотреть любую защиту от дурака - вот наше всё.
Тогда уж и УЗМ 3шт следует предусмотреть если защищаться то по полной.
03.02.2014 в 09:32:44
Покритикуйте плиз.
Вы действительно хотите на балконе без УЗО обойтись?
03.02.2014 в 11:43:19
avmal написал : Вы действительно хотите на балконе без УЗО обойтись?
Ну вообще то это лоджия утепленная. По крайней мере не хочу использовать в щите больше 5и узо. А под существующее готов завести. Кстати, а сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?
03.02.2014 в 11:44:52
Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?