10.02.2014 в 00:25:55
Друзья, последнее время в квартире с периодичностью раз в месяц стали плавиться ненагруженные розетки. Серия дома 55-П. Розетки находятся в разных местах, в разных комнатах. Меняем, снова плавятся.
Дому 13 лет. Заменены все розетки.
Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.
Что можно с этим сделать? Менять полностью электрику пока не готовы.
10.02.2014 в 00:28:10
проверьте затяжку контактов в розетках для начала. Что за розетки, кстати?? Какая проводка: медная, или алюминий ??
10.02.2014 в 00:28:34
сделать соединение в розетках нормально
10.02.2014 в 00:29:45
Юрий-Электр написал : проверьте затяжку контактов в розетках для начала. Что за розетки, кстати?? Какая проводка: медная, или алюминий ??
Проводка: алюминий, розетки пробовали и Легранд и Buch-Jaiger (если правильно написала)
Последнее время использовались коннекторы Vago, делали электрики.
10.02.2014 в 00:43:59
Nettezza написал : Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка
Линии на посудомойку, стиралку, на фартук кухни (чайник)- должны быть отдельными, идущими из внутриквартирного эл.щитка.
Nettezza написал : Менять полностью электрику пока не готовы
Это зря. Подумайте о замене старого аллюминия, которому
Nettezza написал : 13 лет
на новую, современную электропроводку....
10.02.2014 в 01:59:26
не знаю по этой серии, но есть предположение, что розетки шлейфом, те щит----не нагруженная розетка комнаты-----чайник соответственно плохие контакты в розетках или завышение номинала ав (тк ав обязан был сработать) или неадекватные ав (типа ае) или всё вместе и сразу, нужно смотреть по месту и сразу исправлять
10.02.2014 в 03:45:35
Автоматы на розетки не 25А случаем?))
10.02.2014 в 03:48:44
Nettezza написал : Друзья, последнее время в квартире с периодичностью раз в месяц стали плавиться ненагруженные розетки. Серия дома 55-П. Розетки находятся в разных местах, в разных комнатах. Меняем, снова плавятся.
Дому 13 лет. Заменены все розетки.
Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.
Старая проводка рассчитана для подключения розеток шлейфом, что на сегодняшний день является халтурой, что усугублено безграмотностью в электротехнике, кривыми руками тех, кто менял розетки.
Nettezza написал : Что можно с этим сделать? Менять полностью электрику пока не готовы.
Нанять разбирающегося в электротехнике человека, чтоб с соблюдением техпроцесса установил купленные Вами или им розетки с плашечными зажимами, в которых жила непосредственно прижимается к контактам, в которые вставляются штепселя вилки.
А так же чтоб проверил адекватность автомата в щите.
Nettezza написал : Проводка: алюминий, розетки пробовали и Легранд и Buch-Jaiger (если правильно написала)
Последнее время использовались коннекторы Vago, делали электрики.
Розетки, коннекторы с самозажимными, без винтовыми, плоско пружинными клеммами используют по не знанию или умышленно халтурщики, так как быстро, удобно!
Про то что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ**** использовать писал в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
10.02.2014 в 04:07:35
vvladq написал : не знаю по этой серии, но есть предположение, что розетки шлейфом, ...
это вряд ли, т.к.
Nettezza написал : ... и Buch-Jaiger (прим."Busch-Jaeger")
пусть даже и прошлейфованный
...если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка)
сжечь не реально при правильном монтаже...
а вот старый люминь (а 13 лет - это уже и "старый", при этом и не такой "древний", когда он был ещё хорошим и качественным при совке) зажимы розеток не передавливают ли ? И... дурацкое конечно предположение, НО... чем чёрт, как говорится... Монтируют - клавишу нажимают ДО введения провода ? или просто втыкают (как в "ВАГО") ? Надо сначала нажимать...
10.02.2014 в 06:39:40
Nettezza написал : Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.
От выхода из строя розеточной группы может спасти, как выше писали прокладка дополнительных линий.
Nettezza написал : Последнее время использовались коннекторы Vago, делали электрики.
Единственный выход это опрессовка шлейфа (если инструмент подлезет). Но это не спасет в итоге проводку. Это предотвратит пожар. А также использование техники по отдельности. Решать Вам.
10.02.2014 в 07:26:38
Johnny написал : Автоматы на розетки не 25А случаем?))
Да стопудово ))) "чтоб не выбивало" Готовтесь к замене проводки....ремонт сейчас на каком этапе?
10.02.2014 в 09:41:14
В П-55 вроде всё шлейфом. Так что горит шлейф от большой нагрузки. Йээээх, надо было с нуля всё нафиг переделывать.
10.02.2014 в 11:55:23
горит шлейф от большой нагрузки
Большая нагрузка, способная довести электропроводку до перегрева, не может появиться даже в шлейфе при грамотной защите.
10.02.2014 в 12:03:56
avmal написал : Большая нагрузка, способная довести электропроводку до перегрева, не может появиться даже в шлейфе при грамотной защите.
имеется в виду плохой контакт (не затянутые винты на клеммах?) в розетках шлейфа, отчего и проявляются такие странности: включаем в одну розетку, а горит другая. и защита тут не при чем.
10.02.2014 в 12:14:33
Nettezza написал : Начинают гореть розетки, если работают два прибора
Скорее всего ваша проводка служит своего рода ТЭНом - она нагревается и плавит пластик.
Nettezza написал : Что можно с этим сделать?
Ревизия всех соединений+замена автоматов на меньший номинал.
И это пройдёт ...