В П-55 вроде всё шлейфом. Так что горит шлейф от большой нагрузки. Йээээх, надо было с нуля всё нафиг переделывать.
10.02.2014 в 09:41:14
В П-55 вроде всё шлейфом. Так что горит шлейф от большой нагрузки. Йээээх, надо было с нуля всё нафиг переделывать.
10.02.2014 в 11:55:23
горит шлейф от большой нагрузки
Большая нагрузка, способная довести электропроводку до перегрева, не может появиться даже в шлейфе при грамотной защите.
10.02.2014 в 12:03:56
avmal написал : Большая нагрузка, способная довести электропроводку до перегрева, не может появиться даже в шлейфе при грамотной защите.
имеется в виду плохой контакт (не затянутые винты на клеммах?) в розетках шлейфа, отчего и проявляются такие странности: включаем в одну розетку, а горит другая. и защита тут не при чем.
10.02.2014 в 12:14:33
И это пройдёт ...
10.02.2014 в 12:51:34
serj12 написал : Скорее всего ваша проводка служит своего рода ТЭНом - она нагревается и плавит пластик.
Потому что в середине (опционально в той розетке ) шлейфа хреновый контакт ...
10.02.2014 в 13:26:35
avmal написал : Большая нагрузка, способная довести электропроводку до перегрева, не может появиться даже в шлейфе при грамотной защите
Да, чой-то? А если я возьму и на розетке в начале шлейфа ослаблю винтик. А потом кааак вдую в шлейф все 3,5 кВт?
10.02.2014 в 15:22:35
Спасибо за ответы и комментарии! Что нужно для диагностирования причины? Может ли мастер по характеристикам и сравнению участков эл. сети локализовать неисправность?
10.02.2014 в 15:26:16
Вскрыть сначала все розетки и соединения и осмотреть, что там. Скорее всего - как следует их подтянуть.
10.02.2014 в 16:03:39
Да, чой-то? А если я возьму и на розетке в начале шлейфа ослаблю винтик. А потом кааак вдую в шлейф все 3,5 кВт?
А вы это сделаете? С чего это, вдруг, все заговорили про плохой "винтик" в шлейфе, если этот "винтик" может оказаться и при любой другой разводке, если руки кривые. Чтобы отвлечься от шлейфа, достаточно вернуться в начало темы и посмотреть что на одной групповой алюминиевой линии висит, а для полной ясности дождаться от ТС данные по защитному аппарату, хотя и без ясновидения ясно, что номинал завышен.
Что нужно для диагностирования причины?
Прочитать на автомате и обнародовать его номинал.
10.02.2014 в 23:34:46
Не ждите, когда загорится изоляция ваших проводов. Меняйте на новые кабели. Для квартир нужен кабель ВВГнг-LS по современным нормам по
11.02.2014 в 00:39:50
avmal написал : Чтобы отвлечься от шлейфа, достаточно вернуться в начало темы и посмотреть что на одной групповой алюминиевой линии висит, а для полной ясности дождаться от ТС данные по защитному аппарату,
Но плавится то одна, а не любая в шлейфе - значит дело в ней или около её ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу