serj12 написал : Скорее всего ваша проводка служит своего рода ТЭНом - она нагревается и плавит пластик.

Потому что в середине (опционально в той розетке ) шлейфа хреновый контакт ...

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.02.2014 в 13:26:35

avmal написал : Большая нагрузка, способная довести электропроводку до перегрева, не может появиться даже в шлейфе при грамотной защите

Да, чой-то? А если я возьму и на розетке в начале шлейфа ослаблю винтик. А потом кааак вдую в шлейф все 3,5 кВт?

0
Аватар пользователя
Nettezza

Местный

Регистрация: 07.05.2009

Москва

Сообщений: 74

10.02.2014 в 15:22:35

Спасибо за ответы и комментарии! Что нужно для диагностирования причины? Может ли мастер по характеристикам и сравнению участков эл. сети локализовать неисправность?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.02.2014 в 15:26:16

Вскрыть сначала все розетки и соединения и осмотреть, что там. Скорее всего - как следует их подтянуть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2014 в 16:03:39

Да, чой-то? А если я возьму и на розетке в начале шлейфа ослаблю винтик. А потом кааак вдую в шлейф все 3,5 кВт?

А вы это сделаете? С чего это, вдруг, все заговорили про плохой "винтик" в шлейфе, если этот "винтик" может оказаться и при любой другой разводке, если руки кривые. Чтобы отвлечься от шлейфа, достаточно вернуться в начало темы и посмотреть что на одной групповой алюминиевой линии висит, а для полной ясности дождаться от ТС данные по защитному аппарату, хотя и без ясновидения ясно, что номинал завышен.

Что нужно для диагностирования причины?

Прочитать на автомате и обнародовать его номинал.

0
Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

10.02.2014 в 23:34:46

Не ждите, когда загорится изоляция ваших проводов. Меняйте на новые кабели. Для квартир нужен кабель ВВГнг-LS по современным нормам по ГОСТ 31565-2012

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 00:39:50

avmal написал : Чтобы отвлечься от шлейфа, достаточно вернуться в начало темы и посмотреть что на одной групповой алюминиевой линии висит, а для полной ясности дождаться от ТС данные по защитному аппарату,

Но плавится то одна, а не любая в шлейфе - значит дело в ней или около её ...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2014 в 00:57:48

Но плавится то одна, а не любая в шлейфе

Сознайтесь, проказник, это вы только что сами придумали?

Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 01:38:53

avmal написал : Сознайтесь, проказник, это вы только что сами придумали?

Виноват, поздно уже, сонный - померещилось ...:o