Друзья, последнее время в квартире с периодичностью раз в месяц стали плавиться ненагруженные розетки. Серия дома 55-П. Розетки находятся в разных местах, в разных комнатах. Меняем, снова плавятся.

Дому 13 лет. Заменены все розетки.

Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.

Что можно с этим сделать? Менять полностью электрику пока не готовы.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.02.2014 в 00:28:10

проверьте затяжку контактов в розетках для начала. Что за розетки, кстати?? Какая проводка: медная, или алюминий ??

0
woddy
woddy
Местный

Регистрация: 01.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 226

10.02.2014 в 00:28:34

сделать соединение в розетках нормально

0
Nettezza
Nettezza
Новичок

Регистрация: 07.05.2009

Москва

Сообщений: 74

10.02.2014 в 00:29:45

Юрий-Электр написал : проверьте затяжку контактов в розетках для начала. Что за розетки, кстати?? Какая проводка: медная, или алюминий ??

Проводка: алюминий, розетки пробовали и Легранд и Buch-Jaiger (если правильно написала)

Последнее время использовались коннекторы Vago, делали электрики.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.02.2014 в 00:43:59

Nettezza написал : Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка

Линии на посудомойку, стиралку, на фартук кухни (чайник)- должны быть отдельными, идущими из внутриквартирного эл.щитка.

Nettezza написал : Менять полностью электрику пока не готовы

Это зря. Подумайте о замене старого аллюминия, которому

Nettezza написал : 13 лет

на новую, современную электропроводку....

0
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

10.02.2014 в 01:59:26

не знаю по этой серии, но есть предположение, что розетки шлейфом, те щит----не нагруженная розетка комнаты-----чайник соответственно плохие контакты в розетках или завышение номинала ав (тк ав обязан был сработать) или неадекватные ав (типа ае) или всё вместе и сразу, нужно смотреть по месту и сразу исправлять

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

10.02.2014 в 03:45:35

Автоматы на розетки не 25А случаем?))

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

10.02.2014 в 03:48:44

Nettezza написал : Друзья, последнее время в квартире с периодичностью раз в месяц стали плавиться ненагруженные розетки. Серия дома 55-П. Розетки находятся в разных местах, в разных комнатах. Меняем, снова плавятся.

Дому 13 лет. Заменены все розетки.

Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.

Старая проводка рассчитана для подключения розеток шлейфом, что на сегодняшний день является халтурой, что усугублено безграмотностью в электротехнике, кривыми руками тех, кто менял розетки.

Nettezza написал : Что можно с этим сделать? Менять полностью электрику пока не готовы.

Нанять разбирающегося в электротехнике человека, чтоб с соблюдением техпроцесса установил купленные Вами или им розетки с плашечными зажимами, в которых жила непосредственно прижимается к контактам, в которые вставляются штепселя вилки.

А так же чтоб проверил адекватность автомата в щите.

Nettezza написал : Проводка: алюминий, розетки пробовали и Легранд и Buch-Jaiger (если правильно написала)

Последнее время использовались коннекторы Vago, делали электрики.

Розетки, коннекторы с самозажимными, без винтовыми, плоско пружинными клеммами используют по не знанию или умышленно халтурщики, так как быстро, удобно!

Про то что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ**** использовать писал в теме сечение заземляющих отводов в розеточном блоке.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
TiMg33
TiMg33
Эксперт

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

10.02.2014 в 04:07:35

vvladq написал : не знаю по этой серии, но есть предположение, что розетки шлейфом, ...

это вряд ли, т.к.

Nettezza написал : ... и Buch-Jaiger (прим."Busch-Jaeger")

пусть даже и прошлейфованный

...если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка)

сжечь не реально при правильном монтаже...

а вот старый люминь (а 13 лет - это уже и "старый", при этом и не такой "древний", когда он был ещё хорошим и качественным при совке) зажимы розеток не передавливают ли ? И... дурацкое конечно предположение, НО... чем чёрт, как говорится... Монтируют - клавишу нажимают ДО введения провода ? или просто втыкают (как в "ВАГО") ? Надо сначала нажимать...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.02.2014 в 06:39:40

Nettezza написал : Начинают гореть розетки, если работают два прибора (чайник+посудомойка или чайник+стиралка или стиралка+посудомойка), розетки горят ненагруженные в зале или спальне.

От выхода из строя розеточной группы может спасти, как выше писали прокладка дополнительных линий.

Nettezza написал : Последнее время использовались коннекторы Vago, делали электрики.

Единственный выход это опрессовка шлейфа (если инструмент подлезет). Но это не спасет в итоге проводку. Это предотвратит пожар. А также использование техники по отдельности. Решать Вам.

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

10.02.2014 в 07:26:38

Johnny написал : Автоматы на розетки не 25А случаем?))

Да стопудово ))) "чтоб не выбивало" Готовтесь к замене проводки....ремонт сейчас на каком этапе?