11.02.2014 в 15:01:36
На щитке в кв стоит УЗО.
При включении частотного преобразователя Schneider-Electric atv12h055m2 срабатывает УЗО. Пробовал питать через ИБП, все равно срабатывает. В чем может быть проблема?
Заранее СПАСИБО за помощь и ответы! :)
11.02.2014 в 15:32:41
Высокие импульсные стартовые токи. Сами мучались с этим , пришлось УЗО удалить... Можно попробовать УЗО Asi от Шнайдера или Нрi от Легранда или или АР-R от АВВ они помехозащищенные
11.02.2014 в 15:36:39
еще бы интересно узнать для чего в квартире используеться частотник?
11.02.2014 в 15:40:24
Может фрезерный станочек там для перемещаения по ШВП как раз движки такие используются
11.02.2014 в 17:15:48
Shturman1 написал : еще бы интересно узнать для чего в квартире используеться частотник?
Дома собрал экструдер (нить пластиковую тянуть). Частотник очень удобен в данном случае.
Вопрос, имеем схему: УЗО 1 (щиток) -> электроприборы в кв -> ИБП (как пример) -> УЗО 2 -> частотник -> мотор. Будет ли срабатывать УЗО 1? Не хочется что бы в кв вырубались все приборы, можно ли избежать добавив перед частотником УЗО, что бы срабатывал он а не УЗО которое в щитке?
11.02.2014 в 17:19:39
Попробуйте отключить встроенный фильтр в ЧП (см руководство подключения стр. 28)
11.02.2014 в 17:34:30
ksiman написал : Попробуйте отключить встроенный фильтр в ЧП (см руководство подключения стр. 28)
Благодарю!
11.02.2014 в 22:10:30
Недавно читал одну статью тов. Гуревича, ныне проживающего в дальнем зарубежье и, как мне показалось (возможно, из-за того, что я сам не шарю в этом деле) шибко умного, из коей следует, что Вам наверное нужно УЗО типа F, т.е. слегка модернизированный вариант всем известного типа А.
"Ложные срабатывания УЗО - кто виноват и что делать?"
12.02.2014 в 08:23:21
Да не нужно там другое УЗО.
У частотника встроенный ЕМС фильтр. Сей девайс представляет из себя катушку с конденсатором. Кондер и дает утечку. У всех подобных частотников и указывают, что в таких случаях надо его отключать. Или УЗО убирать...
12.02.2014 в 12:34:57
Всем спасибо за ответы.
Как понял проблема не в частотнике (отключал фазу и ноль от частотника), а в общей схеме - грешу что не так заземлил. Вместо обычного автомата поставил диф. автомат, запустил от ИБП. Все работает, а как включаю ИБП в сеть - сразу срабатывает УЗО на щитке.
Где может быть проблема, что срабатывает УЗО на щитке?
Схема (извиняюсь, опыта в черчении схем нету):
12.02.2014 в 12:49:57
Нифига Вы не поняли. Отключите входной фильтр в частотнике. Он по определению дает утечку на землю. Там обычно какой-нибудь винтик на пластиковый меняется. Или перемычка снимается (где искать в инструкции Вам врозе написали)...
12.02.2014 в 13:17:04
SVKan написал : Нифига Вы не поняли. Отключите входной фильтр в частотнике. Он по определению дает утечку на землю. Там обычно какой-нибудь винтик на пластиковый меняется. Или перемычка снимается (где искать в инструкции Вам врозе написали)...
Фильтр отключал на частотнике - не помогло.
12.02.2014 в 13:25:34
Насколько я понимаю, тут не может ни чего кроме замены УЗО. Цитата из инструкции по частотнику:
"• выдержку времени, исключающую ложное отключение, вызванное зарядом паразитных емкостей при включении напряжения питания. Выдержка времени невозможна для аппаратов на 30 мА. В таких случаях используйте устройства, устойчивые к случайному расцеплению, например, УЗО с защитой от тока утечки типа SI ."
12.02.2014 в 13:32:34
Тогда запитать его вообще отдельно без УЗО через свой автомат.
Про кнопку стоп я тормоз. Но включать/выключать частотник с двигателем методом подачи/обрыва питания частотника это не правильная идея. Я бы сказал дурная...
12.02.2014 в 13:40:53
zayc написал : Всем спасибо за ответы.
Как понял проблема не в частотнике (отключал фазу и ноль от частотника), а в общей схеме - грешу что не так заземлил. Вместо обычного автомата поставил диф. автомат, запустил от ИБП. Все работает, а как включаю ИБП в сеть - сразу срабатывает УЗО на щитке.
Где может быть проблема, что срабатывает УЗО на щитке?
Схема (извиняюсь, опыта в черчении схем нету):
Назовите модель УПСа?