Занимаюсь самостоятельной заменой электропроводки в однокомнатной квартире. Раньше особых дел с квартирной электропроводкой не имел, но вообще в электрике разбираюсь хорошо. Выполнять буду проводом ВВГнг. 3*1,5 на освещение, 3*2,5 на розетки. Коммутацию планирую делать без распаечных коробок в глубоких подрозетниках. Соединение: обжимка гильзами ГМЛ. Щиток будет ABB UK524N3 на 24 модуля. Изначально столько запланировал УЗО и автоматов, что потребовался бы 36 модульный щит, но что-то уж слишком громоздким он будет для однокомнатной квартиры. В итоге был заказан щит на 24 модуля и пришлось немного ужаться по УЗО и по автоматам. Автоматы ABB серии SH201L. С серией УЗО пока не определился, скорее всего это будет ABB F202. Схему электропроводки прилагаю во вложении. Она по сути отражает заполнение щита на 24 модуля. Вольтметр, указанный на схеме, планируется DIN рейку модели ВР-М02. Просто для удобства и некой технической насыщенности щитка. Розетка на DIN-рейку для удобства обслуживания и ремонта. Счётчик электрической энергии останется в подъездном щитке и там же буде вводной автомат на 32А. Указанный на схеме - это вводной автомат в квартирном щитке, по сути, он дублирующий. Может быть он лишний?
Прошу помочь адекватными советами и предостеречь от ошибок. Может что-то добавить необходимо, может изменить, может убрать. Особенно прошу посоветовать с нужной начинкой в шкаф. Может зажимы какие-то удобные докупить, шинки или ещё чего-либо. А так же укажите на вероятные недочёты в прилагаемой схеме электропроводки.