avrora
avrora
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

17.02.2014 в 20:42:32

Всем доброго дня!

Прошу совета по организации электрики в квартире, вот что у меня имеется:

80 метров в монолитно-кирпичном доме, все стены внутри из газобетонных блоков. Введен кабель 3х16мм, установлен двухполюсный выключатель 63А, УЗО 63А\100мА (отечественные). В подъезде счетчик, рубильник. От застройщика стенами только СУ огорожен, по собственноручно составленному дизайн-проекту имеется: Прихожая: Свет, Домофон, Теплый пол 0,5м2 для сушки обуви. Детская: Свет, розетки на два рабочих места с компьютерами. Спальня-Кабинет: Свет, Телевизор, Теплый пол 3м2 в кабинете. Очень малая вероятность в будущем установить кондиционер(2-3кВт). Гостиная: Свет, Телевизор, Кондиционер(3-4кВт). Эркер - Сухое полутеплое помещение с остеклением от пола до потолка): Свет, розетка в теории для утюга, теплый пол 5м2. Кухня: Свет, ЭлПлита(возможно индукция), Духовка, ПММ, Измельчитель, Холодильник, СВЧ, Тостер, мультиварка, ЭлЧайник, Блендер, Вытяжка, Канальный вентилятор. СанУзел: Свет, Фен, Канальный вентилятор, Стиральная машина, Эл Полотенцесушитель, Теплый пол(2м2), Проточный водонагреватель(12кВт) - выбор нагревателя обсуждали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201950.

Вопросы: Не забываю ли я чего то очень важного с точки зрения потребителей? Верно ли я планирую щит? Номиналы, типы, диаметры проводов? Производители? Где покупать в Москве?

Лирика): Когда то заканчивал кафедру сварочного производства, базовые представления об электричестве есть, руки из нужного места, баню электрофицировал сам с удовольствием, ДЕЛАТЬ САМОМУ электрику квартиры или все же нанимать? В личку можно написать цену за которую сделали бы всю работу.

Планировка: Со временем выложу план света, план, розеток, слаботочку.

План электрощита:

P.S. Спасибо Andy112 за шаблон Visio)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2014 в 20:56:25

  • Приходящий PE не должен быть тоньше фазного
  • Не тянет кабель 10кв 63А. Меняйте АВ водогрея на 50А, причём можно и 1P. Он спокойно держит 12кВт
  • На ТП Кабель 3,5?
  • Перенесите ТП санузла с УЗО 25А и уберите ставший лишним АВ С25А
  • Свет спальни С16А :cool: Зачем в спальне столько света? ;)
0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

17.02.2014 в 21:02:45

Автоматы В16 на розетки - это вы молодец. Почему на свет спальни (группа 9) С16? Любой выключатель "держит" 10А максимум. Вы же не будете свет включать рубильником?)

Вообще выбор кривой отключения ( В и С в данном случае) - тема отдельного долгого разговора. В двух словах, в жилых помещениях лучше ставить "В", если не ожидается больших пусковых токов. Я бы поставил "С" на линии, где будет висеть стиралка, холодильник, кондиционер, токарный станок и большой андронный колайдер))

Предусмотрите розетки для пылесоса в каждой комнате! Не выдергивать же компьютеры в детской, чтобы прибраться)

По сечениям - зачем после УЗМ переход на 10 кв.мм? делайте везде 16

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.02.2014 в 21:04:58

ksiman написал : Не тянет кабель 10кв 63А.

У ТС 3х16мм2, однако ... Прийдётся и на водогрей 3х16 тянуть ...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2014 в 21:08:21

DED@ПВО написал : У ТС 3х16мм2, однако ... Прийдётся и на водогрей 3х16 тянуть ...

Посмотрел в лупу :) на кабель к водогрею - 10кв :(

DED@ПВО написал : Прийдётся и на водогрей 3х16 тянуть ...

Или автоматик поменять :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.02.2014 в 21:11:20

ksiman написал : Посмотрел в лупу на кабель к водогрею - 10кв

Да я тоже ... Для 12kW будет маловасто однако, на пределе ... Лучше иметь запас ... ИМХО

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.02.2014 в 21:13:18

FOLKEN написал : По сечениям - зачем после УЗМ переход на 10 кв.мм? делайте везде 16

Может это шинки имеются ввиду, схема то не его а ммм адаптированная им. хотя до первых шин и нужно было бы 16

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2014 в 21:16:31

Внутрищитовую разводку можно спокойно и десяточкой делать :)

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

17.02.2014 в 21:24:06

шинки тоже нужно брать 16мм, у легранда есть очень прикольные, например.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2014 в 21:26:10

FOLKEN написал : шинки тоже нужно брать 16мм

Шина 10мм спокойно держит 63А Шина 16мм - это уже до 80А

0
avrora
avrora
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

17.02.2014 в 23:46:05

ksiman написал :

  • Приходящий PE не должен быть тоньше фазного
  • Не тянет кабель 10кв 63А. Меняйте АВ водогрея на 50А, причём можно и 1P. Он спокойно держит 12кВт
  • На ТП Кабель 3,5?
  • Перенесите ТП санузла с УЗО 25А и уберите ставший лишним АВ С25А
  • Свет спальни С16А :cool: Зачем в спальне столько света? ;)
  • поправил
  • мой расчет 12Квт*4.5А=54А, 63 с запасом. Я не прав?
  • да, поправил.
  • Почему? 2м2 теплого пола в максимуме будет не более 0.5кВт http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=39932
  • ок, С10, две спальни по 0.5кВт света на каждую как максимум, а если решусь на светодиоды и того меньше.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу