Не надо объединять ТП и розетку!
Разносите на разные линии - С16 (В16) 2,5мм на розетку и С10 (B10) 1,5 на ТП
На проточник можно поставить 1P автомат, ибо УЗО и так отключает оба полюса. Между УЗО и АВ хватит провода десяточки
Вынесите ТП из-под УЗО 25А
Можно немного пояснить, почему?
-В прихожей теплый пол вешаю на линию розеток, т.к. розетка там будет под домофон и пылесос. Не понимаю почему нельзя объединить.
-В эркере хочу одним проводом обойтись, т.к. там теплый пол, 2 лампочки и розетка для утюга. неужели нельзя это оставить на одном проводе 2.5 и АВ В16?
-1p или 1р+н видимо не столь пришципиально, если места в шкафу не будет хватать поставлю 1р.
-Почему? пол потребляет не более 500Вт, из-за сверхмалого тока утечки?