avrora написал :
Зачем в домашний щит ставят рубильник АВВ, вольтметр и прочие специфический устройства?
Для удобства, рубильник для отключения на обслуживание или когда длительно отсутствуешь, чтобы обесточить большинство потребителей. Вольтметр смотреть показания и если вдруг авария то видеть из за чего (повышенное/пониженное напряжения) ну и прочие индикаторы и амперметры со счетчиками и звонками.
MINik написал :
Для удобства, рубильник для отключения на обслуживание или когда длительно отсутствуешь, чтобы обесточить большинство потребителей. Вольтметр смотреть показания и если вдруг авария то видеть из за чего (повышенное/пониженное напряжения) ну и прочие индикаторы и амперметры со счетчиками и звонками.
Для отключения на обслуживание понятно, зачем именно поворотные рубильники АВВ (серенькие), а не обычные АВ 2р?
Про приборы, правильно я понял, что для обычного пользователя - пустая трата денег?
vladimirsitnikov написал:
А вот если не в Visio рисовать, а в какой-то такой программе?
Вы путаете графику с расчётной прогой. Такие есть у Хагера, АББ, Легранд.
megrad, не путаю.
Во-первых, "Хагера, АББ, Легранд" не запускается в wine (под macos ни одну не удалось запустить, я пробовал все 3 прежде чем свой прототип делать).
Во-вторых, графику на основе составленной схемы тоже можно сделать. При этом графики 2 разных может быть: линейная схема (хотя, и текстовое представление тоже неплохо), и "планировка щитка по DIN рейкам".
Вот пример как может выглядеть графика: http://recordit.co/2Itr7umnlo (или то же самое в gif: http://g.recordit.co/2Itr7umnlo.gif).
В-третьих, тут можно вбить ту номенклатуру, которая реально нужна. Нужен кросс IEK, автомат ABB и автомат Schneider? Добавляем и радуемся.