Добрый вечер всем! Приобрел 3-х комнатную квартиру в монолитном доме. К большому сожаления застройщик не делает квартирный щиток и все обустраивает в общем щитке, откуда ведет кабель на электропечку (3*6), весь свет (3*1,5) и розетки (3*25). Вводной автомат С63. Взял схему разводки у застройщика.

Для организации квартирного щитка хочу перетянуть новый ввод 16 сечением. Только вот встал вопрос, какой для этого провод лучше использовать и самое главное, возможно ли будет его перетянуть через замоноличенные трубки ПВХ 32 диаметра (П32 на схеме). Электрики застройщика предлагают на ввод поставить ПВ 3 (ПуГВ) объясняя тем, что его проще будет протянуть. Так как хотелось бы все сделать по уму и поставить правильный ввод, подскажите, можно ли использовать ПВ 3 для ввода в квартиру, заранее спасибо.

P.S. поиск по форуму к сожалению не дал однозначного ответа, очень мало тем по этому вопросу, особенно про новый провод ПуГВ.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

19.02.2014 в 21:00:49

Можно использовать ПВ3 (ПуГВ).

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

19.02.2014 в 21:02:59

Алекsandr написал : Электрики застройщика предлагают на ввод поставить ПВ 3 (ПуГВ) объясняя тем, что его проще будет протянуть. Так как хотелось бы все сделать по уму и поставить правильный ввод, подскажите, можно ли использовать ПВ 3 для ввода в квартиру, заранее спасибо.

  • ПуГВ в трубе вполне себе допустимо, и перетягивать действительно легче. Ничего криминального в словах электриков я не вижу.
0
Алекsandr
Алекsandr
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Краснодар

Сообщений: 43

19.02.2014 в 21:37:34

А чисто технически ВВГнг-LS 3х16 в имеющейся на схеме ПВХ трубе реально протянуть? или это невозможно и не стоит даже заморачиваться этим, и делать ПуГВ? В ПуВГ пугает то, что "Провода не распространяют горение при одиночной прокладке", а надо тянуть три провода, а так же то, что как я понял с ним усложняется разделка провода (подключение к автоматам и т.д.)

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

19.02.2014 в 22:27:26

Алекsandr написал : а так же то, что как я понял с ним усложняется разделка провода (подключение к автоматам и т.д.)

  • почему же усложняется? Наоборот проще, 3 отдельных проводника, общая оболочка - отсутствует. Только оконцевать нужно будет при подключении.
0
Алекsandr
Алекsandr
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Краснодар

Сообщений: 43

18.03.2014 в 21:55:54

Добрый день! Только сегодня получил ключи от квартиры и теперь наконец могу заняться полноценным ремонтом. Сегодня в разговоре со строителя выяснялось, что с этажного щитка помимо разводки на весь свет (3*1,5) и все розетки (3*2,5) в одной гофре, идет отдельная гофра с кабелем на электроплиту (3*6). От идеи квартирного щитка я не хочу отказываться, но стоит ли тянуть новый вводной кабель 3*16 ради электроплиты? Может быть перетянуть кабель плитки на 3*10 и поставить дифавтомат на этаже, а на все остальное перетянуть вводной кабель 3*10 по гофре, в которой свет и розетки, и уже ставить щит внутри квартиры без электроплитки, тем самым оптимизировать внутриквартирную разводку с использованием жесткого 3*6 по всей квартире. Или же у данного варианта есть слабые стороны? Экономически это точно не выгодно, но возможно овчинка стоит выделки?!

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

18.03.2014 в 22:55:42

Алекsandr написал : внутриквартирную разводку с использованием жесткого 3*6 по всей квартире.

Не надо так делать.Это плохо кончится.

Алекsandr написал : Может быть перетянуть кабель плитки на 3*10

Это у вас цех там будет?

Алекsandr написал : на электроплиту (3*6).

Оптимально,но нужно проверить его.

0

И это пройдёт ...

Алекsandr
Алекsandr
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Краснодар

Сообщений: 43

18.03.2014 в 23:34:39

Про внутриквартирную имелось ввиду чтобы не тянуть от КЩ жёсткий кабель 3*6 на плитку и 3*6 на духовку, а протянуть 3*10 от ЭЩ по имеющейся гофре к этим двум потребителям.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

19.03.2014 в 00:02:42

Алекsandr написал : и 3*6 на духовку,

Господи,да что ж там за духовка на 7 к Вт?!:p А вы модель духовки ещё не приглядывали?Узнаете много интересного...

Алекsandr написал : жёсткий кабель

5х16,или там 4х25 немного жестковат,ну чуть-чуть :flirt А 3х6 просто пластилин :o

0

И это пройдёт ...

MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.03.2014 в 09:40:56

serj12 написал : 4х25 немного жестковат,ну чуть-чут

может товарисч пальцами колоду карт рвет:swoon

0
Alexdovgal
Alexdovgal
Новичок

Регистрация: 18.03.2014

Киев

Сообщений: 23

19.03.2014 в 12:06:45

Духовку я видел максимум на 3,5 кВт , с такой нагрузкой успешно справляется кабель 3х2,5 , на розеточные группы нет смысла тянуть 3х6 ,их просто надо разделить по нагрузкам и зонам , провод на ввод - ПВ3 нгд 1х16 я применял для этих же целей , только не знаю доступен он в продаже или его изготавливают под заказ, освещение тоже можно разбить на несколько зон ,а с варочной поверхностью провод 6 мм.кв тоже справится , для начала проштудируйте примерно оборудование по мощностям какое Вы планируете устанавливать а потом уже можно прикидыватьсеть