Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

19.02.2014 в 21:58:57

1 комнатная квартира, башня, 68-II. Электрическая плита. В общем щитке отдельного вводного автомата нету. Есть:

  1. 40А - На электро плиту.
  2. 16А - На верхний свет.
  3. 16А - На нижней свет.

По скольку, из кухни прямо до общего электро щитка проложена стальная труба, буду использовать ей в качестве кабель канала для протяжки нового кабеля для плиты. Кабель. ПВ3 3х6 уложенный в кембрик, с любрикантом протащу.

Еще отдельный кабель ВВГнг-LS 3х6 (Буду брать Конкорд) уйдёт в квартиру по общему коридору на свой щиток внутри квартиры..

Разводку верхнего света оставлю старую.

По этому, в общем щитке будет:

  1. Общий вводной автомат 2P - 40A
  2. УЗО 25А 30mA тип AC (на плиту) (или нужно УЗО 40А?)
  3. Автомат 2P - 25А (после УЗО на плиту)
  4. Автомат 2P - 25А (пойдёт после вводного автомата на внутриквартирный щиток)
  5. Автомат 1p - 16А (пойдет после вводного автомата, на весь верхний свет)

(Думаю 25А Автоматов вполне должно хватить)

Внутриквартирный щиток.

  1. Узо 25А 30мА тип АС --- Группа автоматов (или нужно УЗО 40А)
  2. Узо 25А 30мА тип АС --- Группа автоматов (или нужно УЗО 40А)

Все розетки разводка под полом в гофрах ВВГнг или NYM 3x2.5 Под вентиляторы, подсветку кухни, возможно 3х1.5 Шина PE на протяжении каждой линии неразрывна, через колодки WAGO в подразетнике. Шина PE выведена за вводной автомат в общий щиток. Подумываю не повесить ли на один автомат розетку и свет в ванной. и не повесить ли на один автомат розетки комнаты, и "не силовые" розетки кухни.

Ниже схемка. Автоматика вся будет ABB. УЗО AC (A дороговаты), Автоматы серии S200 Заранее благодарю за тапки и советы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.02.2014 в 00:28:59

Почему на варочную и духовку один автомат? Почему он двухполюсный?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 00:53:20

Freezer написал : В общем щитке отдельного вводного автомата нету. Есть:

  1. 40А - На электро плиту.
  2. 16А - На верхний свет.
  3. 16А - На нижней свет.

Странно ... Исходя из номиналов групповых АВ - 40+16+16=72А*0,707=50А Вам можно ставить вводной АВ50А. Сделайте фото этажного щита и сюда,чтобы подтвердить достоверность ...

Freezer написал : Шина PE на протяжении каждой линии неразрывна, через колодки WAGO в подразетнике.

Никаких WAGO в подрозетниках - они только для линий освещения ... Freezer, УЗО 25А для варочной маловасто будет, - надо 63А 30мА ... и после него АВ 40А 1р на варочную и 16А 1р на духовой шкаф ...

Freezer написал : Подумываю не повесить ли на один автомат розетку и свет в ванной.

Вешайте на диффавтомат С25А 10мА ...

Freezer написал : не повесить ли на один автомат розетки комнаты, и "не силовые" розетки кухни.

Не в коем случае - под одно УЗО пожалуйста, но каждые под свой АВ16А ...

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

20.02.2014 в 00:55:06

Johnny написал : Почему на варочную и духовку один автомат? Почему он двухполюсный?

А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть (обоснуйте ПЖЛСТ)? Почему бы ему не быть двух полюсным, что бы отсекать еще и ноль?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 01:00:37

Freezer написал : А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть (обоснуйте ПЖЛСТ)?

5500+3000=8500W, чему соответствует кабель 3х10мм2 ... Он у Вас проложен ...??? Если нет, то 3х6мм2 м АВ25А(и не более 32А) для варочной согласно ПУЭ и 3х2,5мм2 м АВ16А для духового шкафа ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 01:05:01

Freezer написал : Почему бы ему не быть двух полюсным, что бы отсекать еще и ноль?

У Вас на нём висят два устройства, один из которых(духовка) не будет защищен ... а при работе двух устройств одновременно -будет ещё и выбивать ...

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

20.02.2014 в 01:05:36

DED@ПВО написал : Странно ... Исходя из номиналов групповых АВ - 40+16+16=72А*0,707=50А Вам можно ставить вводной АВ50А. Сделайте фото этажного щита и сюда,чтобы подтвердить достоверность ..

DED@ПВО написал : Никаких WAGO в подрозетниках - они только для линий освещения ... Freezer, УЗО 25А для варочной маловасто будет, - надо 63А 30мА ... и после него АВ 40А 1р на варочную и 16А 1р на духовой шкаф ...

Ваши предложения как сделать неразрывную PE в розеточной группе??
Варочная по Максимуму будет кушать 6kw причем в таком режиме работать врятли будет, это около 27А, думаете вылетет?? 16А на духовой шкаф может быть мало они по 3-3.5KW. И Почему всё же 1P с нулём думаете баловство? (Обдумаю ваш совет, пересчитаю мощности)

DED@ПВО написал : Вешайте на диффавтомат С25А 10мА ...

Подумаю...

DED@ПВО написал : Не в коем случае - под одно УЗО пожалуйста, но каждые под свой АВ16А ...

По схеме так и есть, решил уточнить, так как на кухню по сути дела розетки будет проведены через стену комнаты, будет 1 группа из 2-3 розеток. Подумал что отдельной линии на отдельный автомат это жирно. Но пожалую все же выведу отдельно..

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.02.2014 в 01:07:54

DED@ПВО написал : Вешайте на диффавтомат С25А 10мА ...

Чего-чего?

Freezer написал : А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть (обоснуйте ПЖЛСТ)?

Конечно. Если духовка независимая, то:

  • Каждый мощный стационарный прибор подключается своей линией от щитка (в данном случае - кабель 3х2.5)
  • Духовка, как правило, имеет мощность до 3.5 кВт и подключается в обычную 16А розетку, которая защищается 16А же автоматом.

Freezer написал : Почему бы ему не быть двух полюсным, что бы отсекать еще и ноль?

Зачем отсекать ноль? Это выглядит особенно странным, учитывая, что все остальные групповые автоматы на схеме однополюсные.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 01:10:35

Freezer, Сделайте нормальные фото, чтобы были видны счетчики ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 01:11:35

Johnny написал : Чего-чего?

Не понял ... А, тю - под УЗО, блин ... Виноват, поздно уже, устал ...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.02.2014 в 01:12:37

Freezer написал : Ваши предложения как сделать неразрывную PE в розеточной группе??

На механизмах розеток.

Freezer написал : 16А на духовой шкаф может быть мало они по 3-3.5KW.

16А АВ никогда не отключится при 16А.

Freezer написал : Подумаю...

Нельзя С25 на розетки, а уж тем более свет. Куда вы собираетесь запихать 9 модулей в этажном щитке?

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

20.02.2014 в 01:12:41

DED@ПВО написал : 5500+3000=8500W, чему соответствует кабель 3х10мм2 ... Он у Вас проложен ...??? Если нет, то 3х6мм2 м АВ25А(и не более 32А) для варочной согласно ПУЭ и 3х2,5мм2 м АВ16А для духового шкафа ..

Не проложен, 8500W это 3х6 в крайнем случае 3х8 (встречается не часто). Работать духовка и сразу 4 конфорки на полную мощь, очень врятли.. По автомату так и планирую, на схеме это отмечено, решил обсудить..

DED@ПВО написал : У Вас на нём висят два устройства, один из которых(духовка) не будет защищен ... а при работе двух устройств будет ещё и выбивать ...

Почему не будет, УЗО --->Автомат--->кабель 3х6--->Варочная + Духовка. И то возможно её не будет. Варочная и духовка весят на одном кабеле. Кроме них больше нечего.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 01:16:34

Freezer написал : Почему не будет, УЗО --->Автомат--->кабель 3х6--->Варочная + Духовка. И то возможно её не будет. Варочная и духовка весят на одном кабеле. Кроме них больше нечего.

Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ... А для двух вместе - маловасто, будет вышибать ...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.02.2014 в 01:17:16

Однофазные электроплиты и варочные поверхности подключаются кабелем 3х6 под защитой 32А АВ.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.02.2014 в 01:21:03

DED@ПВО написал : Не понял ... А, тю - под УЗО, блин

Вообще-то я о том, что мы вроде тут люди адекватные и розетки, а уж тем более - свет, 25-ми автоматами не защищаем.

DED@ПВО написал : Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ...

И нужно, наверное, еще вот сюда ткнуть: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу