С 2008 года в США обязательны к применению "arc fault detection and interruption" (AFDI) - Устройства Обнаружения Дугового Разряда (УОДР) в электрической цепи.
Как правило, эти устройства совмещены с автоматами защиты. Они обнаруживают появление дуги в сети за автоматом и дают команду на его отключение.
Их применение позволяет в разы снизить вероятность возникновения пожара по причине плохих контактов (в розетках, удлинителях и пр).
Вопрос к знатокам; - а что у нас на эту тему есть? Что поставляется импортного? Что отечественного???? Что китайского есть?
В США немного другие стандарты по электричеству.
Для их токов это может и актуально, а нам нужно ли?
Дуговой разряд получается в результате чего?
Плохого контакта? АВ и УЗО не справятся?
ksiman написал :
Они не видят плохой искрящий контакт в розетке
Тогда возникает другой вопрос, с учетом качества наших розеток, искрит... примерно половина.
И если УОДР будет регулярно вырубать сеть, не будут ли его матерясь просто вырезать из сети?
ksiman написал :
Не справятся. Они не видят плохой искрящий контакт в розетке
не китайский ав с нормальной уставкой "распознаёт" искру на клемме.... сами понимаете, при дуге ток соответствует... ТС немного про другие дивайзы...
хорошо, распознали приход бяки с высокой стороны к примеру, и что?
обычные стабы, там, где это требуется помогут, что сделает ваш дивайз - рубанёт линии?
Ничего у нас нет. Для промышленных установок, наверное, многие фирмы и раньше выпускали, а в бытовом секторе на рынке Европы пионером стала в 2013 году фирма Siеmеns со своим УОДП (АFD, АFDD) 5SM6.
На подходе уже аналогичная фигня от SЕ, которую Шнейдер обещал буквально в течении нескольких месяцев довести до ума.
АFDD от Siеmеns выпускается в двух модификациях и предназначено для использования с автоматами номиналом до 16А 1Р+N номиналом до 16А включительно:
5SY6-0 ( ширина 1 модуль), 5SY4, 5SY7 (ширина 2 модуля), дифф. автоматами 1Р+N 5SU1 (ширина 2 модуля). Однофазные УОДП Siеmеns на ток более 16А и трехфазные УОДП сейчас на стадии разработки. А может уже и на стадии испытаний.
115-130 евро в России, заказная позиция.
А в Штатах с 2008 только в спальных и детских комнатах. А с 2011 по-моему вообще везде в жилых помещениях, но не во всех штатах США местные власти еще одобрили положения NЕС 2011 года.
Abrikos написал :
115-130 евро в России, заказная позиция.
Ради интереса погуглил - на ebay такие вещи начинаются от 25 долларов. Можно и б/у купить подешевле.
Из известных у нас производителей - Eaton. Судя по каталогу, у них такие позиции с 2002 года.
Разумеется, все это на 120 вольт.
Эти АFСI вроде давно уже используются в самолетах для профилактики пожаров на борту. Я как-то пытался уже пробудить интерес к этим устройствам на форуме, но народ отреагировал вяло. Ну оно и понятно - цена высокая, информации мало, опыта применения нет.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199786&
cooler.od написал :
Учитывая, что многие наши заказчики не хотят ставить УЗО стоимостью 20-30 долларов, такую штуку согласятся установить десять человек из миллиона
+100500
В квартирной сети проще выполнить осмотр и устранить выявленные дефекты, нежели вкорячивать очередную "чудо-коробочку"...
Ixtim написал :
+100500
В квартирной сети проще выполнить осмотр и устранить выявленные дефекты, нежели вкорячивать очередную "чудо-коробочку"...
Основное возражение - это шо, я на каждую линию должен ставить связку AFDD/RCBO ??? Да идите вы нафиг с вашими чудо-приборами !!! Где я возьму бабло на такие ништяки ???
:)
Хотя для одной неотключаемой линии можно было бы потратиться на АFDD при длительных отлучках из дома. Предвижу, как реклама будет давить на психику родителей, рисуя картинки безмятежно спящих в своих кроватках детей под защитой АFDD в общем щите или встроенных в розетки детской комнаты.