Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2014 в 21:59:06

Здравствуйте. Нарисовал схему для частного дома, но нужен эконом вариант. Что можно ещё объединить/ужать и исправить? Плана дома к сожалению нет в эл. виде :(, могу отсканить завтра.

Спасибо.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2014 в 22:13:08

Если только 2 УЗО на желтой фазе превратить в одно, больше то ужимать нечего. А в связи с чем экономия? Я насчитал 36 модулей, щит на 48 не встает?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 22:22:03

Songo, А третья фаза не защищена УЗМ ...??? И почему два деления PEN, зачем ...??? В домашнем щите PEN не делится, только на вводе в дом в щите ВУ, в дом только N и PE заводится ... Переделывайте схему деления PEN - деление только до счетчика ...!!!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2014 в 22:50:22

Rumato написал : А в связи с чем экономия? Я насчитал 36 модулей, щит на 48 не встает?

Встанет, но начинка будет легранд или шнайдер, посиму каждое устройство это деньга, а человек хочет эконом.

DED@ПВО написал : А третья фаза не защищена УЗМ ...???

Так на ней ничего нет ценного :)

DED@ПВО написал : И почему два деления PEN, зачем ...???

У нас так почти везде. Щит учета уже стоит и кабель АВВГ4х16 в дом уже брошен. Это у нас так рисуют проектировщики и всё считается нормальным. Если только сам попросишь 5х16, то забьют в проект и то, спросят зачем.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 23:18:40

Songo написал : Щит учета уже стоит и кабель АВВГ4х16 в дом уже брошен.

В дом должен заходить кабель 5х16, а не 4х16 ... В доме не должно быть PENа, как на Вашей схеме ... Для того и делается повторное заземление, чтобы не допустить этого ...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 23:22:01

Songo написал : Если только сам попросишь 5х16, то забьют в проект и то, спросят зачем.

Странные проектировщики, если положено кабель (3хХХ)5хХХ ...заводить в дом ...

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2014 в 23:26:08

DED@ПВО У дома свой контур заземления сделан. А есть запрет на такое решение? Я бы показал его нашим проектным канторам.

p.s. Насколько мне рассказывали, когда проектировщик несёт схему на одобрение (а она "большая"), то у него спрашивают, почему он не экономит деньги заказчика, или почему УЗО 63А стоит, если 32 хватит в данном месте. И могут даже не подписать проект, покуда его или не переделают, или бумажку заказчик не напишет (что я так хочу) и не приложит к проекту.:eek:

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.02.2014 в 23:27:01

а почему нету вводного автомата в щите дома?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.02.2014 в 23:27:48

Shturman1 написал : а почему нету вводного автомата в щите дома?

Это уже такие мелочи... ;) Он почему-то убежал во внешний щит поближе с счётчику

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2014 в 23:33:14

Shturman1 написал : а почему нету вводного автомата в щите дома?

Дельное замечание.

ksiman написал : Это уже такие мелочи... Он почему-то убежал во внешний щит поближе с счётчику

;)

Чтоб не рисовать с ноля, взял готовую и перерисовал, а там рубильник был, я его убрал, а ВН поставить забыл.

ALL Как думаете, есть смысл ставить ВН 4п, или 3п поставить?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.02.2014 в 23:41:20

Songo написал : ALL Как думаете, есть смысл ставить ВН 4п, или 3п поставить?

Лучше 3P Ещё лучше разобраться с PEN и ещё:

  • в качестве заземления пруток 12мм/3м? так не пойдёт :(
  • что за земля подходит к внутреннему щиту
  • корпуса щитов отдельным проводом на шины
  • N не так подключается к PEN
  • где противопожарное УЗО?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.