Хотелось бы услышать мнение экспертов, имеет ли право на жизнь такая специфическая творческая задумка: .
UPD: В схеме ошибка - АВ Reflex iC60N номиналом 16А, а не 25А, как указано.
Кратко попытаюсь описать схему в файле.
Представлена схема реального размещения блоков по имеющимся DIN-рейкам в шкафах, с учётом их наиболее логичного (с моей точки зрения) размещения и реального размера (в модулях).
В размере модульных мест я не особо ограничен, поэтому воплотил всё, что показалось правильным. Всё собрано из серии Acti 9 Schnider Electric.
Первый шкаф - историческое место щитка (ввода). По сути, там только счётчик. Это для упрощения согласования со снабжающей организацией. А дальше начинается веселье ;) Второй и третий шкаф - это, на самом деле, DIN-рейки в 19'' серверном шкафу. Поэтому места там много, одна рейка - 36 модулей. Ну, третью рейку решил подсократить, а то и так немало на двухкомнатную квартиру получается. Ещё один нюанс связан с планируемой системой "умного дома". И было решено, что бы распределительная электрика так же не отставала. В качестве одной из "фич" хочу сделать возможность массового отключения потребителей "по одной кнопке". Для реализации есть мысль применить управляемый внешним сигналом автоматический выключатель Schnider Electric REFLEX iC60. Он умеет включать/выключать свои контакты по внешнему сигналу.
Так же из специфики - освещение всё на светодиодах (применён мощный блок питания - преобразователь 220 перем.-24 пост.) и наличие отключаемого стабилизатора (бывают периоды с просадкой напруги до 200В - упсы рапортуют). Ещё имеются сигнализационный блоки - они сообщают контроллеру умного дома состояние рядом расположенным блоков (вкл/выкл) для контроля и визуализации.
На лестничной клетке в квартирном щите вообще ничего нет, только разводка, так что токоограничивающий автомат стоит в квартире (первый в щите 1).
Вопросы у меня такие:
Общая схема компоновки и разводки, в принципе, хороша или всё плохо и надо переделать? Если второе - то почему именно?
Нет ли проблем в применении двухполюсного автомата-реле (REFLEX), где каждый полюс - отдельная, по сути шина питания (простая и стабилизированная)?
Имеет ли право на жизнь придуманная схема - разводка после реле-автомата двухполюсными просто выключателями потребителей? Вроде, и найти проблемный можно, и отключить, и залимитировать общее потребление.
Нормально ли отнесётся стабилизатор (он ещё не выбран) к наличию тока на фазном кабеле при включении bypass-ного обхода этого стабилизатора? Или надо обязательно полностью разрывать и выходной контур? Просто хотел обойтись одни переключателем. Из-за этого и схема слегка усложнённой выглядит - второй полюс работает "снизу-вверх" для нейтрали, т.е. она берётся либо с приходящей в щиток, либо со стабилизатора.
Я на 2 ампера превышаю нижестоящими автоматами номинальный ток первого (40А 30мА) УЗО. Правда, с моей точки зрения оно вполне защищены вышестоящими АВ. Ваше мнение?
Соблюдена ли селективность УЗО и автоматов? Таблицу селективности просмотрел, вроде правильное выбрал, но уверенности нет. Вдобавок там на большие токи всё расписано, а у меня тут 32 в пике.
И буду благодарен за любые замечания и критику этого творения. Заранее спасибо.
Mechanist написал :
Представлена схема реального размещения блоков по имеющимся DIN-рейкам в шкафах, с учётом их наиболее логичного (с моей точки зрения) размещения и реального размера (в модулях).
Нормально ли отнесётся стабилизатор (он ещё не выбран) к наличию тока на фазном кабеле при включении bypass-ного обхода этого стабилизатора?
пользуйтесь байпасом самого стаба - у него есть взаимная блокировка.
ЗЫ! заставил себя все-таки взглянуть на схему.
1) про 20А автоматы забыть! Если это вообще автоматы
2) не указаны сечения кабелей
3) закружилась голова - дальше смотреть не смог
4) Отдохнул, собрался с силами - на розетки вообще 25А автомат...!!!
Эту схему в помойку, учите матчасть! (читайте форум), и начинайте рисовать с чистого листа принципиальную схему.
Эту монтажку довести до ума не представляется возможным!
Благодарю ответивших за внимание. Согласен, что весьма невнятно получилось :( Но я рисовал с целью определить размещение элементов на рейках, их возможное взаимноетраположение и сколько модульных мест получается. Принципиальная схема есть, но на бумажках. Сегодня перенесу в читаемый вид и попытаюсь учесть все Ваши замечания!
И суть схемы в том, что "выключатели" - это просто тумблеры. Автомат над всеми ними один - 16А (пресловутый Reflex). Надеюсь, как только перерисую всё в более внятном виде будет понятнее ;)
назначение выключателя после УЗМ - непонятно. Всё нормально отрубается вводным автоматом
УЗО 25А/10мА - перегружены :(
разводку щита 32А не стоит делать проводом сечением 2,5кв. Минимум - 4кв
все розетки под автоматами не более 16А. У Вас они под защитой 25А :eek:
трансформаторный БП на 2кВА :eek: будет выбивать автомат B10 при включении
переключатель 20А - перегружен
Советую в начале составить корректную принципиальную схему, а уж затем монтаж разводить
Согласен, но вообще автоматы не очень предназначены для ручного выключения под нагрузкой, вот и решил вставить. Не принципиально, можно и убрать, конечно же.
Первое, в щитке 2 - нет, за ним АВ на 16В (reflex). В эксельке ошибка - 25А указано, но так это же не превышение?
Ок, принимается, спасибо
Бага исправлена в диаграмме. Как перезалить файл (excel), если честно пока не понял.
Да, пусковой у него большой. Но при запуске на нём не будет нагрузки, только через некоторое время. Это спасёт? Если я поставлю туда больший АВ то ведь получу необходимость поменять вышестоящее УЗО на 63А?
А рабочим будет потребление на уровне 700Вт. А 2кВт выбран у учётом того, что если весь свет включить и диммеры на 100%, то получится ориентировочно 1400Вт плюс положенные 20% запаса. На 1.5кВт не получилось подобрать, вот и получилось 2.
Я в схеме старался всё таки минимальные номинальные токи брать, - если совсем плохо будет - увеличить проще.
Я его уже выкинул, т.к. было сообщено что лучше использовать bypass самого стаба, а не крутить вокруг него обвязку.
Насколько я понял, читая этот форум и прочие источники - нет общего мнения по поводу АВ до/после УЗО. Точнее, не для всякого УЗО. Для ABB - без разницы. А вот для SE мне не удалось найти инфы. Вот и перестраховываюсь, стараясь что бы нижеследующие АВ не превышали.
Согласен, но вообще автоматы не очень предназначены для ручного выключения под нагрузкой, вот и решил вставить. Не принципиально, можно и убрать, конечно же.
Скажу по секрету, что выключатели обычно приспособлены отключать под нагрузкой ещё хуже ;)
Mechanist написал :
нет общего мнения по поводу АВ до/после УЗО
Вы логику хоть немножко включайте =)) Так можно для большей перестраховки еще и щиток развести ПВ 16 кв. А что, я вот видел фотки щитка с вводом 32А, разведенного ПВ3 16 кв по требованию заказчика)))
Ну и, если что, любое УЗО правильно защищать "сверху".
ksiman написал :
Скажу по секрету, что выключатели обычно приспособлены отключать под нагрузкой ещё хуже ;)
О как! :confused: Они ж для этого, вроде, и предназначены? Я вот такой хотел - Schneider Electric Acti 9 iSW. Там и указано специально: "Включение и отключение цепей под нагрузкой". Не?
Mechanist написал :
О как! :confused: Они ж для этого, вроде, и предназначены? Я вот такой хотел - Schneider Electric Acti 9 iSW. Там и указано специально: "Включение и отключение цепей под нагрузкой". Не?
Разберите для сравнения типичный автомат и типичный выключатель и всё станет понятно :)
Johnny написал :
Вы логику хоть немножко включайте =)) Так можно для большей перестраховки еще и щиток развести ПВ 16 кв. А что, я вот видел фотки щитка с вводом 32А, разведенного ПВ3 16 кв по требованию заказчика)))
Ну и, если что, любое УЗО правильно защищать "сверху".
Стараюсь ;) Но так как опыта реального самостоятельного монтажа ЭЩ нет, то кто его - как оно на самом деле :confused: