08.03.2014 в 07:46:35

Мастера, здравствуйте. Какое-то время назад в нашем доме алюминиевый 4-проводный стояк заменили на 5-проводный стояк. Дом панелный, 10 этажей, в подъезде два стояка, по 20 квартир на стояк. Сечения старого стояка я не знаю, но по виду я думаю 16мм кв. Стояки выполнены 4-жильным медным кабелем+еще одна отдельная жила. В кабеле жилы:белая, черная, синяя,желтая. Сечение жил в кабеле я не знаю, поэтому померил диаметр жилы в кабеле прям по изоляции, получился диаметр 4,8 мм, получается чуть больше 9 кв.мм сечение "чистой" жилы, ну то есть это кабель 4*10. Пятая жила прикручена к корпусу этажного щита. Жила розового цвета. Померил ее диаметр по меди, 2,6 мм, т.е. Получаем сечение 5,3 кв.мм, т.е. это провод 6 кв.мм. Коммутация в щитке такая: синий кабель-это рабочий ноль, черная жила-фаза, это в моем щитке, в соседском щите фаза белая. розовая жила, это похоже PE. Меня смущает, что розовая жила PE тоньше фазных. Это не противоречит ПУЭ? И правильно ли я вообще понял назначение жил?

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

08.03.2014 в 08:47:36

назначение вы поняли правильно.

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

у вас как раз последний случай. нормально.

см. ПУЭ п 1.7.126-1.7.127

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2014 в 09:25:38

Вот и проектанты не правильно поняли этот пункт ПУЭ. Отдельные провода - это например подключение ДСУП. Сечение PE должно быть не меньше фазных.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.03.2014 в 09:25:53

Posix86749 написал : розовая жила PE тоньше фазных. Это не противоречит ПУЭ?

Противоречит. Да и стояк Вам поменяли странно. Был ровно аналогичный, но из алюминия, взяли и поменяли на сечение ступенью ниже из меди и получили в результате ту-же самую проводимость.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

08.03.2014 в 10:43:03

это не электрики, это проектанты так поняли.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2014 в 11:06:16

FOLKEN написал : это не электрики, это проектанты так поняли.

А, ну да, злодеи - экономы...

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.03.2014 в 11:19:48

web-rr написал : и стояк Вам поменяли странно. Был ровно аналогичный, но из алюминия, взяли и поменяли на сечение ступенью ниже из меди и получили в результате ту-же самую проводимость.

Я так понимаю, что у этих упырей не стояло задачей увеличить мощность, подводимую к квартирам. Они просто сменили алюминий на медь, т.е. убрали ветхие провода, положили новенькие. Дом газифицирован.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.03.2014 в 11:26:22

ksiman написал : Вот и электрики, заменившие стояки не правильно поняли этот пункт ПУЭ. Отдельные провода - это например подключение ДСУП. Сечение PE должно быть не меньше фазных.

web-rr написал : Противоречит.

Т.е. в принципе можно брать ПУЭ в руки и этой книгой пи...дить энергетика из Управляйки. Я вот что думаю, а если он начнет съезжать на то, что:

FOLKEN написал : у вас как раз последний случай. нормально.

см. ПУЭ п 1.7.126-1.7.127

? Как то в правилах не совсем ясно (лично для меня) написано. А если идти бодаться, то тут нужны "железные" аргументы ведь.

А вообщем всем спасибо, что откликнулись.

Кстати, вопрос. Для меня нарушение ПУЭ - это всегда повышенный риск электротравм, пожаров и, как следствие, смертей. Ну это опять же ИМХО. Вот тогда подскажите мне, чем грозить слишком тонкий PE проводник в стояке?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2014 в 11:44:22

Posix86749 написал : Кстати, вопрос. Для меня нарушение ПУЭ - это всегда повышенный риск электротравм, пожаров и, как следствие, смертей. Ну это опять же ИМХО. Вот тогда подскажите мне, чем грозить слишком тонкий PE проводник в стояке?

Если фаза ляжет на PE, а защитная автоматика корректно не сработает (в ВРУ стоит напильник вместо вставки или номинал завышен) - PE отгорит первым (это совершенно очевидно) и фаза будет на корпусах всех заземлённых приборов :mad: причём это может длительное время оставаться незамеченным :(

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

08.03.2014 в 12:00:39

ksiman написал : Вот и проектанты не правильно поняли этот пункт ПУЭ. Отдельные провода - это например подключение ДСУП. Сечение PE должно быть не меньше фазных.

Может проектанты и нормально нарисовали. (Если вообще рисовали.) А закупили то что было, да подешевле. Или вообще, то что с другого объекта осталось. Цвет проводов как бы намекает.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2014 в 12:06:31

Может действительно в начале посмотреть проект реконструкции. Вдруг там всё нормально нарисовано :)

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

08.03.2014 в 13:51:05

где его искать то, проект этот. у нас сплошь и рядом проекты на объекте появляются вместе с результатами приемо-сдаточных испытаний)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2014 в 14:30:44

Как минимум, проект должен быть у заказчика (эксплуатирующая организация), у исполнителя (электромонтажная организация) и у проектировщика :)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.03.2014 в 14:59:15

Posix86749 написал : А если идти бодаться, то тут нужны "железные" аргументы ведь.

Posix86749 написал : Я так понимаю, что у этих упырей не стояло задачей увеличить мощность, подводимую к квартирам. Они просто сменили алюминий на медь, т.е. убрали ветхие провода, положили новенькие. Дом газифицирован.

Судя по информации, это был произведен текущий ремонт вышедшего из строя электрооборудования.
А теперь надо разобраться и получить информацию на вопросы: 1 – год сдачи дома в эксплуатацию 2 – дом в чьей собственности (например, муниципальный) 3 – кто собственник дома 4 – нужно фото эт. щита подробнее без фанатизма 5 – что говорит по этому поводу ЖЭК, УК, МУП и т.д. 6 – планируется ли капитальный ремонт (сроки ниже) 7 – что подлежало капитальному ремонту по пунктам (приведены ниже)

ВСН 58-88р 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.

0
Вложение
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.03.2014 в 16:19:11

Bladiclab написал : Судя по информации, это был произведен текущий ремонт вышедшего из строя электрооборудования. А теперь надо разобраться и получить информацию на вопросы: 1 – год сдачи дома в эксплуатацию 2 – дом в чьей собственности (например, муниципальный) 3 – кто собственник дома 4 – нужно фото эт. щита подробнее без фанатизма 5 – что говорит по этому поводу ЖЭК, УК, МУП и т.д. 6 – планируется ли капитальный ремонт (сроки ниже) 7 – что подлежало капитальному ремонту по пунктам (приведены ниже)

ВСН 58-88р 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.

Что бы ответить на все вопросы, надо подготовиться:) завтра напишу

0