13.03.2014 в 19:11:32
Начал собирать щиток, пока естественно, ничего не протягивал, все насухую. Что имеем: ввод в квартиру будет 5*10мм ПВС, отсюда вопрос: для уменьшения кол-ва дополнительных колодок и соединений, мне важно зажать автоматовской клеммой сразу 2 номинала: 10мм ПВС и 2,5 ВВГ. Пока варианты такие: использовать на пвс обжимные наконечники, но тогда идея зажать два провода разным диаметром отпадает на корню, второй вариант, оба провода облудить и спаять вместе. пропаять хорошо, качественно. На сколько второй вариант плох? Очень уж не хочется в маленьком щитке городить колодки. к тому же там одно соединение предусматривается на первой фазе, до дифавтомата.
13.03.2014 в 19:14:42
ПВС не предназначен для постоянной проводки, срок службы его не тот. возьмите нормальный провод, возьмите автомат ABB или Siemens, и зажимайте смело по два провода, клеммы позволяют же
13.03.2014 в 19:15:35
Легенда68 написал : зажать автоматовской клеммой сразу 2 номинала: 10мм ПВС и 2,5 ВВГ
Нельзя. А что электрик из бригады говорит?
13.03.2014 в 19:21:01
FOLKEN написал : ПВС не предназначен для постоянной проводки, срок службы его не тот. возьмите нормальный провод, возьмите автомат ABB или Siemens, и зажимайте смело по два провода, клеммы позволяют же
10 лет, если не ошибаюсь, будет уложен в цельной гофре, что исключает его контакт с бетоном и т.д. Я бы рад был взять другой кабель, но конфигурация, путь прокладки очень сложный
Rumato написал : Нельзя.
Я знаю, что нельзя, но нужно. Потому и спросил, если все это дело очень качественно спаять, теоритически что может опасного случиться?
13.03.2014 в 19:25:01
Johnny написал : Вот пока не протягивали - купите ВВГ на ввод вместо ПВСа.
не получится из-за формы штатно уложенной полиэтиленовой трубы в стяжке коридора до щитка.
Johnny написал : Зачем?
отводы на реле напряжения нужны, а туда максимально 2,5 лезет, и еще одна линия должна отходить до главного дифавтомата, отдельная, для запитки холодильника и нептуна.
13.03.2014 в 19:25:36
Легенда68 написал : Я бы рад был взять другой кабель, но конфигурация, путь прокладки очень сложный
Возьмите ПВ-3 в гофре.
13.03.2014 в 19:28:30
Легенда68 написал : отводы на реле напряжения нужны, а туда максимально 2,5 лезет, и еще одна линия должна отходить до главного дифавтомата, отдельная, для запитки холодильника и нептуна.
Вы заводите вводной кабель на рубильник квартирного щитка. А оттуда уже разводите ПВ-3 разных сечений. Там все очень легко зажимается в одну клемму с помощью подбора подходящих наконечников НШВИ на нужное количество проводов.
13.03.2014 в 19:30:12
Легенда68 написал : Я знаю, что нельзя, но нужно. Потому и спросил, если все это дело очень качественно спаять, теоритически что может опасного случиться?
Олово расплавится, контакт ухудшится, пожара начнется.
Легенда68 написал : отводы на реле напряжения нужны, а туда максимально 2,5 лезет, и еще одна линия должна отходить до главного дифавтомата, отдельная, для запитки холодильника и нептуна.
Проще оторвать что-то Вашему проектировщику, о чем он раньше думал? Ставьте АВВ, с двумя клеммами.
13.03.2014 в 19:38:15
Johnny написал : Возьмите ПВ-3 в гофре.
у пвс хоть общая изоляция есть. Что такого в ПВ3, чего нет у пвс? там медь не медная?
13.03.2014 в 19:41:19
Johnny написал : Вы заводите вводной кабель на рубильник квартирного щитка. А оттуда уже разводите ПВ-3 разных сечений. Там все очень легко зажимается в одну клемму с помощью подбора подходящих наконечников НШВИ на нужное количество проводов.
до рубильника у меня реле напряжения стоит.
13.03.2014 в 19:46:23
И все эти два щитка НАХЕР выкинуть, и купить вместо них ОДИН БОЛЬШОЙ. Чтобы влезло всё. А не городить эту порнографию. Взяты самые помоечные серии щитков.
13.03.2014 в 19:47:28
Rumato написал : Олово расплавится, контакт ухудшится, пожара начнется.
принял к сведению, буду колодки ставить.
Rumato написал : Проще оторвать что-то Вашему проектировщику, о чем он раньше думал? Ставьте АВВ, с двумя клеммами
не могу на себя руки наложить. к тому же, некоторые вещи немного изменялись в процессе закупки материала. обойдусь, что есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу