Начал собирать щиток, пока естественно, ничего не протягивал, все насухую. Что имеем: ввод в квартиру будет 5*10мм ПВС, отсюда вопрос: для уменьшения кол-ва дополнительных колодок и соединений, мне важно зажать автоматовской клеммой сразу 2 номинала: 10мм ПВС и 2,5 ВВГ. Пока варианты такие: использовать на пвс обжимные наконечники, но тогда идея зажать два провода разным диаметром отпадает на корню, второй вариант, оба провода облудить и спаять вместе. пропаять хорошо, качественно. На сколько второй вариант плох? Очень уж не хочется в маленьком щитке городить колодки. к тому же там одно соединение предусматривается на первой фазе, до дифавтомата.

0
Вложение
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.03.2014 в 19:14:42

ПВС не предназначен для постоянной проводки, срок службы его не тот. возьмите нормальный провод, возьмите автомат ABB или Siemens, и зажимайте смело по два провода, клеммы позволяют же

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.03.2014 в 19:15:35

Легенда68 написал : зажать автоматовской клеммой сразу 2 номинала: 10мм ПВС и 2,5 ВВГ

Нельзя. А что электрик из бригады говорит?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.03.2014 в 19:16:27

Легенда68 написал : пока естественно, ничего не протягивал

Легенда68 написал : ввод в квартиру будет 5*10мм ПВС

Вот пока не протягивали - купите ВВГ на ввод вместо ПВСа.

Легенда68 написал : мне важно зажать автоматовской клеммой сразу 2 номинала: 10мм ПВС и 2,5 ВВГ.

Зачем?

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

13.03.2014 в 19:21:01

FOLKEN написал : ПВС не предназначен для постоянной проводки, срок службы его не тот. возьмите нормальный провод, возьмите автомат ABB или Siemens, и зажимайте смело по два провода, клеммы позволяют же

10 лет, если не ошибаюсь, будет уложен в цельной гофре, что исключает его контакт с бетоном и т.д. Я бы рад был взять другой кабель, но конфигурация, путь прокладки очень сложный

Rumato написал : Нельзя.

Я знаю, что нельзя, но нужно. Потому и спросил, если все это дело очень качественно спаять, теоритически что может опасного случиться?

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

13.03.2014 в 19:25:01

Johnny написал : Вот пока не протягивали - купите ВВГ на ввод вместо ПВСа.

не получится из-за формы штатно уложенной полиэтиленовой трубы в стяжке коридора до щитка.

Johnny написал : Зачем?

отводы на реле напряжения нужны, а туда максимально 2,5 лезет, и еще одна линия должна отходить до главного дифавтомата, отдельная, для запитки холодильника и нептуна.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.03.2014 в 19:25:36

Легенда68 написал : Я бы рад был взять другой кабель, но конфигурация, путь прокладки очень сложный

Возьмите ПВ-3 в гофре.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.03.2014 в 19:28:30

Легенда68 написал : отводы на реле напряжения нужны, а туда максимально 2,5 лезет, и еще одна линия должна отходить до главного дифавтомата, отдельная, для запитки холодильника и нептуна.

Вы заводите вводной кабель на рубильник квартирного щитка. А оттуда уже разводите ПВ-3 разных сечений. Там все очень легко зажимается в одну клемму с помощью подбора подходящих наконечников НШВИ на нужное количество проводов.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.03.2014 в 19:30:12

Легенда68 написал : Я знаю, что нельзя, но нужно. Потому и спросил, если все это дело очень качественно спаять, теоритически что может опасного случиться?

Олово расплавится, контакт ухудшится, пожара начнется.

Легенда68 написал : отводы на реле напряжения нужны, а туда максимально 2,5 лезет, и еще одна линия должна отходить до главного дифавтомата, отдельная, для запитки холодильника и нептуна.

Проще оторвать что-то Вашему проектировщику, о чем он раньше думал? Ставьте АВВ, с двумя клеммами.

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

13.03.2014 в 19:38:15

Johnny написал : Возьмите ПВ-3 в гофре.

у пвс хоть общая изоляция есть. Что такого в ПВ3, чего нет у пвс? там медь не медная?

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

13.03.2014 в 19:41:19

Johnny написал : Вы заводите вводной кабель на рубильник квартирного щитка. А оттуда уже разводите ПВ-3 разных сечений. Там все очень легко зажимается в одну клемму с помощью подбора подходящих наконечников НШВИ на нужное количество проводов.

до рубильника у меня реле напряжения стоит.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.03.2014 в 19:43:34

Легенда68 написал : Что такого в ПВ3, чего нет у пвс? там медь не медная?

Предназначение. Впрочем, это бесполезно, вы сделаете по своему.

Легенда68 написал : до рубильника у меня реле напряжения стоит.

До рубильника не должно стоять ничего :)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.03.2014 в 19:46:23

И все эти два щитка НАХЕР выкинуть, и купить вместо них ОДИН БОЛЬШОЙ. Чтобы влезло всё. А не городить эту порнографию. Взяты самые помоечные серии щитков.

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

13.03.2014 в 19:47:28

Rumato написал : Олово расплавится, контакт ухудшится, пожара начнется.

принял к сведению, буду колодки ставить.

Rumato написал : Проще оторвать что-то Вашему проектировщику, о чем он раньше думал? Ставьте АВВ, с двумя клеммами

не могу на себя руки наложить. к тому же, некоторые вещи немного изменялись в процессе закупки материала. обойдусь, что есть.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

13.03.2014 в 19:47:51

Johnny написал : Возьмите ПВ-3 в гофре.

Тогда уж БПВЛ...

Johnny написал : Впрочем, это бесполезно, вы сделаете по своему.

Согласен... Но попытаться стоит...