Аватар пользователя
kvazar

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

17.03.2014 в 16:35:31

Добрый день.

Задумался менять проводку от застройщика. Сейчас это выглядит так:

Решил ставить щит в квартире. Потребителей пока не тусовал. Раздумываю над вводом и концепцией ;););)

Вот что пока получается

Наверняка без ошибок не обошлось. Буду признаетелен за советы и указания на ошибки :-)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 16:55:41

kvazar написал : Наверняка без ошибок не обошлось. Буду признаетелен за советы и указания на ошибки :-)

Вы правы :)

  • Зачем нужно сие хитрое устройство?
  • УЗО подключено неверно
0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

17.03.2014 в 21:01:59

kvazar написал : Раздумываю над вводом

Да собственно вам указано - 14 кВТ,тут раздумывай,не раздумывай,а в лучшем случае С25А на вводе.

kvazar написал : Вот что пока получается

Пока плохо :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2014 в 21:14:18

Не могу понять, на схеме ввод однофазный, и кабель на электроплиту 3*2.5:confused: На схеме ТС 3 фазы...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:15:57

Rumato написал : Не могу понять, на схеме ввод однофазный, и кабель на электроплиту 3*2.5

Да ну? Посмотрите внимательнее :) Подсказка - схема однолинейная. Если каждая фаза показана отдельной линией - схема многолинейная (классическая принципиальная) А кабель на плиту однофазный 3х2,5 под автоматом 40А - это злая шутка от застройщика ;)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2014 в 21:24:41

Тогда мне непонятно как совмещаются АВ 63А на вводе и 14 кВт. Ну и про кабель на плиту вопрос не снят.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:27:50

Rumato написал : Тогда мне непонятно как совмещаются АВ 63А на вводе и 14 кВт.

Так это УЗО на 63А :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2014 в 21:29:04

А до УЗО что стоит?:)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:31:19

Короче, не схема, а недоразумение...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

17.03.2014 в 21:36:52

Rumato написал : А до УЗО что стоит?

Прикольная штука http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id=050863&mode=good&pdf=00020 Да уж,застройщик глумится...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:41:34

А ТС похоже хочет поддержать концепцию застройщика и окончательно всё запутать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

17.03.2014 в 21:43:25

kvazar написал : Вот что пока получается

Что заумно-непонятное-ненужное.....

0
Аватар пользователя
kvazar

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

18.03.2014 в 01:28:35

ksiman написал : Вы правы :)

  • Зачем нужно сие хитрое устройство?
  • УЗО подключено неверно

Это - Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302 http://novatek-electro.com/trehfaznoe_rele_napryazheniya_i_kontrolya_faz_rnpp-302.html

Конкретно с таким дело не имел, но подобное (ASP 3RV) использовать приходилось. Бывало - выручало.

А с УЗО лажанул, но не идейно, а графически :-) Как работает и как подключать вроде знаю :-)

0
Аватар пользователя
kvazar

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

18.03.2014 в 01:38:06

serj12 написал : Пока плохо :o

ksiman написал : Короче, не схема, а недоразумение...

BV написал : Что заумно-непонятное-ненужное.....

ksiman написал : А ТС похоже хочет поддержать концепцию застройщика и окончательно всё запутать...

Уточните пожалуйста где конкретно не правильно и что?

63A на вводе ? Оставил от застройщика. Есть смысл менять то что до счетчика? 25ВА и 5*6 ввод в квартиру - это ведь правильное сочетание для 14 квт лимита?

Контроль напряжения может не нужен? Личный опыт говорит об обратном и особенно в случае 3ф.

А вариант с кроссом мне очень приглянулся тут: http://cs-cs.net/sh380-dif Можно будет легко перераспределять нагрузку по фазам если потребуется.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.03.2014 в 01:43:53

kvazar написал : Это - Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302

а у Вас однофазный ввод, давайте от этого плясать, а если хотите три фазы то придется получить соответствующие ТУ, а потом на форуме появится новая тема, помогите распределить по фазам чтобы не выбивало...

0