sarkash
sarkash
Новичок

Регистрация: 30.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.03.2014 в 10:09:28

Здравствуйте. Подскажите, при замене придется штробить новые каналы или возможно протянуть по имеющимся? Или однозначного ответа нет и надо все разбирать и смотреть на месте?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

18.03.2014 в 10:18:07

надо разбирать и смотреть. 99% вероятности что старые каналы забиты мусором/раствором/штукатуркой/тараканами и не стоят усилий, нужных для их очистки. штробите :)

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.03.2014 в 10:25:12

Штробить придётся. т.к. там где вам нужны розетки- наверняка нет пластиковых труб в стенах. Возможно в р-оне выключателей штробить не придётся, или штробить стену частично. Да и сверлить стены коронкой под будущие коробки всё равно придётся....

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

18.03.2014 в 10:35:53

Не лишним будет напомнить, что в панельках допускаються только вертикальные штробы. Горизонтальные запрещены

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

18.03.2014 в 10:37:20

и пол с потолком штробить ни-ни)

0
S-Zver
S-Zver
Местный

Регистрация: 06.05.2012

Тамбов

Сообщений: 108

18.03.2014 в 12:15:11

sarkash , читайте блог Cs-Cs (в путеводителе - Строительство и несущие конструкции ) ,там всё подробно расписано http://cs-cs.net/

0
sarkash
sarkash
Новичок

Регистрация: 30.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.03.2014 в 13:20:11

За ссылку спасибо. буду изучать... Про то, что штробить горизонтально нельзя я знаю, и про перекрытия. Но подскажите как тогда выходить из положения именно по замене проводки? Опускание и перенос точек вопросов не вызывает. А там где мне нужно дополнительно там нормально прячется либо за мебелью либо под плинтусом.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.03.2014 в 13:36:12

всё равно вертикальную штробу на подъём кабеля от пола (например сантиметров 30 от пола) делать придётся. Делается это обычным штроборезом с пылесосом. Перфом выбирается бетон из прорезанных линий. Штробить конечно лучше после штукатурки. и коробки устанавливать заподлицо штукатурной стены.....

0
sarkash
sarkash
Новичок

Регистрация: 30.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.03.2014 в 14:22:49

Юрий-Электр написал : всё равно вертикальную штробу на подъём кабеля от пола (например сантиметров 30 от пола) делать придётся. Делается это обычным штроборезом с пылесосом. Перфом выбирается бетон из прорезанных линий. Штробить конечно лучше после штукатурки. и коробки устанавливать заподлицо штукатурной стены.....

Я наверное кривовато выражаюсь и меня непонятно... Возможно ли заменять проводку в таких домах (перетянуть по имеющимся каналам)? Или это не у кого не получилось и приходилось искать обходные пути? Например, чтобы поменять розетки пускать кабель по полу, освещение прятать за фальшпотолком или под навесным. Или...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116642

18.03.2014 в 15:00:16

sarkash,

sarkash написал : или возможно протянуть по имеющимся?

Частично да.

sarkash написал : придется штробить новые каналы

тоже да, тк старые каналы проходят не везде, где вам понадобятся розетки.

sarkash написал : Или однозначного ответа нет и надо все разбирать и смотреть на месте?

Именно так.

sarkash написал : либо за мебелью либо под плинтусом.

Ну уж если делать капремонт, то можно и не прятать под плинтуса...

Юрий-Электр написал : Штробить конечно лучше после штукатурки.

Заодно и качество штукатурки проверите :) Но можно и "до" кабели раскидать, если известна толщина слоя штукатурки она достаточная.

sarkash написал : Или это не у кого не получилось и приходилось искать обходные пути? Например, чтобы поменять розетки пускать кабель по полу, освещение прятать за фальшпотолком или под навесным.

Частично - можно, но вряд-ли типовая разводка вас устроит. Появится много больше линий, чем можно было-бы запихнуть в существующие каналы. Хорошее решение - подвесной потолок в коридоре - там много кабелей идущих к щитку. Там же и каналы вентиляции можно проложить...

0
sarkash
sarkash
Новичок

Регистрация: 30.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.03.2014 в 15:21:17

Большое спасибо за ответ. Дело в том что на данный момент типовая разводка меня устраивает на 90 процентов. Не устраивает ее состояние. Да, нужно дополнительно пара тройка линий под технику, но все дополнения это кухня-санузел, а там есть где прятать. и как вести.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.