Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6655

20.03.2014 в 01:32:02

Подскажите, пожалуйста, существуют ли такие? У меня в квартире трехфазный ввод по 11А на фазу. Хочется, во избежание всевозможных описываемых здесь "перекосов", подключить водогрей трехфазно. Возможно ли это?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2014 в 01:37:47

Вадим М написал : У меня в квартире трехфазный ввод по 11А на фазу.

а можно уточнить,что за автомат такой 11А?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6655

20.03.2014 в 01:48:18

4Серый написал : а можно уточнить,что за автомат такой 11А?

Автомат на этаже - на 100А (рубильник, вернее).

А в управляющей компании сказали, что на квартиру выделено 3 фазы по 11А.

0
Вложение
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2014 в 01:51:52

Вадим М написал : Автомат на этаже - на 100А.

это не автомат,это рубильник. а на 11А на фазу даже если и подберёте проточник,то производительность его будет небольшая.посуду помыть ещё куда не шло,а принять душ будет проблематично

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6655

20.03.2014 в 01:56:33

4Серый написал : а на 11А на фазу даже если и подберёте проточник,то производительность его будет небольшая.посуду помыть ещё куда не шло,а принять душ будет проблематично

Так поэтому и пришла мысль запитать от трех фаз...

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6655

20.03.2014 в 02:01:23

Кстати, противопожарное УЗО на фотографии - маркировка "25А" - это на каждую фазу, или на все три?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2014 в 02:01:27

Вадим М написал : Так поэтому и пришла мысль запитать от трех фаз...

я немного не точно выразился.самое большое что вы сможете поставить трёхфазное это на 6кВт. из моей практики,нормальная производительность проточников начинается от 15кВт,это когда можно нормально принять душ или ванну налить.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.03.2014 в 02:02:05

Вадим М написал : Кстати, противопожарное УЗО на фотографии - маркировка "25А" - это на каждую фазу, или на все три?

на все три

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6655

20.03.2014 в 02:04:23

4Серый написал : на все три

Спасибо, значит, еще и этажное УЗО менять придется. И от проточника отказаться... :(

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

20.03.2014 в 05:30:56

Вадим М написал : Кстати, противопожарное УЗО на фотографии - маркировка "25А" - это на каждую фазу, или на все три?

Можете каждую из фаз на 25А грузить.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.03.2014 в 08:20:06

4Серый написал : на все три

Это на каждую :) В Вашем щите мощность ничем не ограничена, но реально превышать 25А не стоит. Ещё неплохо-бы выяснить сечение вводного кабеля в квартиру. Ещё покажите силовой щит в самой квартире ;)

0