Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 01:08:26

#4430827

юра Т написал : а накопительный совсем совсем никак не вписать?

Не поместится в сантехшкафу. Да и не хочется, если честно... :o

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.03.2014 в 01:16:52

#4430839

Вадим М написал : Понял, спасибо за разъяснение, значит не все так страшно!

Страшно! т.к. линия от этажного щита до квартиры не защищена от КЗ и перегрузки

Вадим М написал : А кабель 5х4 не слабоват будет для таких нагрузок?

для 25А - нет... но см выше

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 01:37:02

#4430848

haramamburu написал : Страшно! т.к. линия от этажного щита до квартиры не защищена от КЗ и перегрузки

для 25А - нет... но см выше

Так я автомат вводной в квартире поставлю. Или лучше все-таки в этажном щите, а в квартирном - рубильник?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 06:51:10

#4430920

Вадим М написал : Или лучше все-таки в этажном щите, а в квартирном - рубильник?

Счётчик как подключен? Вводной кабель без токовой защиты - не есть хорошо.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 08:41:34

#4430973

ksiman написал : Счётчик как подключен? Вводной кабель без токовой защиты - не есть хорошо.

Счетчик - сразу после рубильника перед УЗО.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.03.2014 в 09:11:52

#4431002

Вадим М написал : Так я автомат вводной в квартире поставлю.

Так он и защитит то ,что после него.А

Вадим М написал : Счетчик - сразу после рубильника перед УЗО.

вместо УЗО должен был быть дифф,который и защищал ввод в квартиру. А вот счётчик будет защищён или плавкой вставкой во ВРУ или автоматом на кучу амперОв там же,а учитывая как фиксируются проводники в счётчике вполне возможно возгорание в нём :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 17:56:43

#4431856

serj12 написал : Так он и защитит то ,что после него.А вместо УЗО должен был быть дифф,который и защищал ввод в квартиру. А вот счётчик будет защищён или плавкой вставкой во ВРУ или автоматом на кучу амперОв там же,а учитывая как фиксируются проводники в счётчике вполне возможно возгорание в нём :(

Тогда остается поставить автомат в этажном щите сразу после рубильника перед счетчиком и перед УЗО? Не хочется в этажный щит влезать, управляющая компания достаточно ушлая, может придраться, что влез в их вотчину.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.03.2014 в 18:02:07

#4431864

Вадим М написал : может придраться, что влез в их вотчину.

после счетчика - это не совсем уже их вотчина... тем более что вы никаких плоб не срываете...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 18:09:02

#4431878

haramamburu написал : после счетчика - это не совсем уже их вотчина... тем более что вы никаких плоб не срываете...

Так вроде бы советовали ДО счетчика, чтобы защитить его от КЗ (сейчас там только рубильник стоит).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.03.2014 в 18:12:11

#4431884

Вадим М, Счётчик Ваша собственность ? Уточните у УК.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.03.2014 в 18:15:46

#4431893

Вадим М написал : Так вроде бы советовали ДО счетчика,

вот ДО лезть не стал бы... и потом... погорит счетчик - да и фиг с ним... Более того, даже по ПУЭ там стоит "рубильник"!!! А в деревнях вообще как правило ввод очуществлен непосредственно в счетчик - без каких либо комм. аппаратов "ДО"... как то так...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 18:22:45

#4431907

haramamburu написал : вот ДО лезть не стал бы... и потом... погорит счетчик - да и фиг с ним...
Более того, даже по ПУЭ там стоит "рубильник"!!! А в деревнях вообще как правило ввод очуществлен непосредственно в счетчик - без каких либо комм. аппаратов "ДО"... как то так...

Тогда не буду. А если автомат поставить на вводе в квартирном щите - сгорит вводной кабель на лестничной площадке, или УЗО в этажном щите - "да и фиг с ним" (С) :) ? Пожара то в квартире не будет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.03.2014 в 18:29:50

#4431921

Вадим М написал : сгорит вводной кабель на лестничной площадке,

а может и весь ввод... с какими последствиями - ХЗ... но тогда как минимум ввод придется перетягивать...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 19:15:06

#4431981

haramamburu написал : а может и весь ввод... с какими последствиями - ХЗ... но тогда как минимум ввод придется перетягивать...

Да мне будет проще перетянуть кабель от этажного до квартирного щита, чем сейчас препираться с УК.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 19:28:08

#4431999

Кстати, большое спасибо всем за помощь, разъяснили мне по трехфазному вводу. Ну а если по теме, то, как я понимаю, трехфазного водогрея меньше, чем на 11 кВт не существует, придется однофазный ставить?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 20:30:06

#4432074

Вадим М написал : Кстати, большое спасибо всем за помощь, разъяснили мне по трехфазному вводу. Ну а если по теме, то, как я понимаю, трехфазного водогрея меньше, чем на 11 кВт не существует, придется однофазный ставить?

Есть и послабже, при желании можно найти на 9кВт (например Эван B1 9, Kospel KDH 9 Luxus)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.03.2014 в 20:41:19

#4432095

Вадим М написал : трехфазного водогрея меньше, чем на 11 кВт не существует,

Есть - http://www.teplogrev.ru/catalog/23/2131/ На свет останется.:)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.03.2014 в 20:46:17

#4432098

ksiman написал : Kospel KDH 9 Luxus)

У этого габариты поменее http://garantcomfort.ru/vodonagrevateli/protochnye-vodonagrevateli/protochnye-vodonagrevateli-kospel/protochnye-vodonagrevateli-kospel-serii-kdh-luxus.html

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 21:55:59

#4432238

dokar написал : У этого габариты поменее http://garantcomfort.ru/vodonagrevateli/protochnye-vodonagrevateli/protochnye-vodonagrevateli-kospel/protochnye-vodonagrevateli-kospel-serii-kdh-luxus.html

И этот польский все-таки :) Спасибо большое за помощь, буду на 9 кВт брать. И последний вопрос, кабеля 5х2,5 к ему не хватит? 5х4 протягивать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 21:58:06

#4432243

Вадим М написал : И последний вопрос, кабеля 5х2,5 к ему не хватит? 5х4 протягивать?

5х2,5 вполне хватит, но если в дальнейшем решите поставить водогрей помощнее?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.03.2014 в 22:05:09

#4432260

Вадим М написал : польский все-таки

Сервис ?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.03.2014 в 23:26:01

#4432424

ksiman написал : 5х2,5 вполне хватит, но если в дальнейшем решите поставить водогрей помощнее?

Тоже верно.

dokar написал : Сервис ?

В смысле?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.03.2014 в 23:36:05

#4432446

Вадим М написал : вроде бы советовали ДО счетчика

Кто советовал?Спецом перечитал всю тему,даже намёка нет.

Вадим М написал : Ввод в квартирный щиток сделан кабелем 5х4.

Однозначно не более 25 А,а вот что поставить вместо самого лучшего в мире УЗО - "фиговый" дифф С25А 100 мА или 300 мА,или "лысый" автомат С25А 3р - зависит от схемы в квартирном щите.И не надо ничего трогать до счётчика,и спокойно меняется УЗО после счётчика путём отключения рубильника без нагрузки и контроля отключения вводных клемм УЗО и т.д и т.п.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

22.03.2014 в 00:08:42

#4432525

serj12 написал : Кто советовал?Спецом перечитал всю тему,даже намёка нет.

serj12, я, видимо, неправильно понял, подумал, что стоит защитить счетчик автоматом:

serj12 написал : А вот счётчик будет защищён или плавкой вставкой во ВРУ или автоматом на кучу амперОв там же,а учитывая как фиксируются проводники в счётчике вполне возможно возгорание в нём :(

serj12 написал : Однозначно не более 25 А,а вот что поставить вместо самого лучшего в мире УЗО - "фиговый" дифф С25А 100 мА или 300 мА,или "лысый" автомат С25А 3р - зависит от схемы в квартирном щите.И не надо ничего трогать до счётчика,и спокойно меняется УЗО после счётчика путём отключения рубильника без нагрузки и контроля отключения вводных клемм УЗО и т.д и т.п.

Если я вместо дифа в этажном щите добавлю к "самому лучшему в мире УЗО" подобный ему автомат С25А3Р после счетчика, а в квартирном у меня будут несколько УЗО "Легран" 30-10 мА (в зависимости от линии) - так нормально будет?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.03.2014 в 00:27:39

#4432557

Вадим М написал : В смысле?

Обеспечен ли в наше время ? Осведомитесь сначала . Поляки "интересные"-ребята.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

22.03.2014 в 00:36:13

#4432567

dokar написал : Обеспечен ли в наше время ? Осведомитесь сначала . Поляки "интересные"-ребята.

Вы имеете в виду сервис-центр? Так, если сломается в период гарантии, я его и искать не буду, отнесу в магазин, потребую новый, или деньги (чай не автомобиль и не яхта). А в постгарантийный период, по-моему, дешевле новый купить, чем ремонтировать (по крайней мере, это касается марок с обширной сервисной сетью).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.03.2014 в 00:47:59

#4432583

Вадим М написал : неправильно понял, подумал, что стоит защитить счетчик автоматом:

Вы всё правильно поняли .

serj12 написал : Кто советовал?Спецом перечитал всю тему,даже намёка нет.

Не советовали, потому что Т.С.у со слов инжИнера выделили дурацкие 11 А на фазу . А было предложено взять больше, не превышая номинала УЗО и не светится перед УК номиналом автомата поставленного уже в квартире. Что это неправильно - прекрасно все знают, дурных - нема.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.03.2014 в 00:56:15

#4432606

Вадим М написал : А в постгарантийный период, по-моему, дешевле новый купить,

Ну не совсем так. Зависит от конструкции. Ну это я со своей колокольни. До полстоимости и если ресурс остального позволяет, то люблю сам поковыряться.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.03.2014 в 08:06:18

#4432805

Вадим М написал : я, видимо, неправильно понял, подумал, что стоит защитить счетчик автоматом:

О,это больная тема,тут кто во что горазд:кто-то ставит автоматы со специальными "ушками" для пломбировки,кто-то в боксики их ставит(тоже для пломбировки),а всё из-за того, что счётчик ,зараза ,горит как свечка... А по странному стечению обстоятельств у нас в городе сейчас ситуация со счётчиками немного отличается от ситуацией в других городах :swoon

Вадим М написал : так нормально будет?

Не нормально,а очень хорошо.

dokar написал : и не светится перед УК

Представил как это выглядело бы у нас...Всем по фиг,хоть 40,хоть 63...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

21.06.2014 в 21:43:11

#4590809

Подобрал по совету dokar трехфазный водонагреватель. Появилась новая проблема: в 36-постовом щите осталось только 3, от силы 4 места, а надо ведь воткнуть трехфазное УЗО и автомат. Думаю УЗО поставить в щитке, запитав от него еще и варочную панель, а АВ 20А - в сантехническом шкафу возле водогрея. Можно ли так сделать, или все-таки лучше наоборот - АВ - в щиток, УЗО - в сантехшкаф? В этом случае варочная панель остается защищенной лишь общим противопожарным УЗО. Посоветуйте, пожалуйста.

0