20.03.2014 в 12:03:20

Вадим М написал : дифавтомат на 16А.

И что мешает молча поставить больше, но не более 25 А ?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6038

20.03.2014 в 12:37:57

dokar написал : И что мешает молча поставить больше, но не более 25 А ?

Я так и сделаю, но 25А на трехкомнатную квартиру - это очень мало. Тем более, что официально выделено 33А.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6038

20.03.2014 в 12:39:41

Solovey написал : С ваших слов это единственный аппарат способный ограничить мощность. Так что можете на проточник в 10кВт даже посмотреть - но только вместе с ним что-то еще кроме света врятли сможете включить

Но ведь это не дело! Открыл кран - все вырубилось. Думаю, что больше 6кВт не поставить. :(

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.03.2014 в 12:50:05

Вадим М написал : Я так и сделаю, но 25А на трехкомнатную квартиру - это очень мало. Тем более, что официально выделено 33А.

нифига не понимаю из ваших слов. 25А по каждой фазе - это в сумме 75А - куда вам еще мало???

и что за выделенные 33А? Сами придумали, или это со слов соседки?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

20.03.2014 в 12:53:57

Вадим М написал : Тем более, что официально выделено 33А.

Вадим М написал : А в управляющей компании сказали, что на квартиру выделено 3 фазы по 11А.

Запутались ? Вы не в амперах узнайте, а выделенной на квартиру мощьности . Узнаете и будем дальше разбираться, что делать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.03.2014 в 12:54:44

Словесное ограничение в 11А на каждую фазу не действует на ограничитель в виде дифавтомата :) А будет выёживаться - заменить :)

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.03.2014 в 20:26:37

ksiman написал : Это на каждую

точно,на каждую.тупанул заполночь:o

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6038

20.03.2014 в 23:08:54

dokar написал : Запутались ? Вы не в амперах узнайте, а выделенной на квартиру мощьности . Узнаете и будем дальше разбираться, что делать.

Попробую, уточнить. Но инженер в амперах на фазу говорит.

ksiman написал : Словесное ограничение в 11А на каждую фазу не действует на ограничитель в виде дифавтомата :) А будет выёживаться - заменить :)

Он уже этим занимается, нарывается на замену - можно считать, что приговорен. :)

4Серый написал : точно,на каждую...

Тогда - другое дело! :yu

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.03.2014 в 23:12:02

Вадим М написал : Но инженер в амперах на фазу говорит.

странный инжИнер ... посему и через "И" )))

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6038

20.03.2014 в 23:26:04

haramamburu написал : странный инжИнер ... посему и через "И" )))

Да Бог с ним! Я правильно понимаю, что суммарная мощность потребителей в квартире должна быть не более (25*3*220) 16,5 кВт (чтобы УЗО не сгорело, а дифавтомат заменю)? Ввод в квартирный щиток сделан кабелем 5х4.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

20.03.2014 в 23:40:05

Вадим М написал : дифавтомат заменю)?

Сделайте фото квартирного щита. Всё- таки будете новое подключение делать. Может будут еще советы-замечания.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6038

20.03.2014 в 23:48:27

dokar написал : Сделайте фото квартирного щита. Всё- таки будете новое подключение делать. Может будут еще советы-замечания.

Да там щит - одно название - на время ремонта. Дифавтомат на 16А (однофазный, подключена только одна фаза, остальные просто валяются в щитке), от него отходят три автомата С10, к которым подсоединено по розетке. Завтра сфотографирую.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.03.2014 в 00:41:45

Вадим М написал : проточный

а накопительный совсем совсем никак не вписать?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.03.2014 в 00:58:01

Вадим М написал : Я правильно понимаю, что, мне нельзя суммарную мощность потребителей в квартире должна быть не более (25*3*220) 16,5 кВт

Угу... более того... при тех же номиналах в течении часа можете "вполне законно" и большее потребить)))


СТОП... чет проглядел.. что там не диф, а УЗО... т.е. схема: рубильник -> УЗО "S" -> квартирный щит... Итого.. линия до хаты ничем не ограничена.. и, следовательно, не защищена... странно...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6038

21.03.2014 в 01:06:25

haramamburu написал : Угу... более того... при тех же номиналах в течении часа можете "вполне законно" и большее потребить)))

Понял, спасибо за разъяснение, значит не все так страшно! :) А кабель 5х4 не слабоват будет для таких нагрузок?