dokar написал : Запутались ? Вы не в амперах узнайте, а выделенной на квартиру мощьности . Узнаете и будем дальше разбираться, что делать.

Попробую, уточнить. Но инженер в амперах на фазу говорит.

ksiman написал : Словесное ограничение в 11А на каждую фазу не действует на ограничитель в виде дифавтомата :) А будет выёживаться - заменить :)

Он уже этим занимается, нарывается на замену - можно считать, что приговорен. :)

4Серый написал : точно,на каждую...

Тогда - другое дело! :yu

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.03.2014 в 23:12:02

Вадим М написал : Но инженер в амперах на фазу говорит.

странный инжИнер ... посему и через "И" )))

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7816

20.03.2014 в 23:26:04

haramamburu написал : странный инжИнер ... посему и через "И" )))

Да Бог с ним! Я правильно понимаю, что суммарная мощность потребителей в квартире должна быть не более (25*3*220) 16,5 кВт (чтобы УЗО не сгорело, а дифавтомат заменю)? Ввод в квартирный щиток сделан кабелем 5х4.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

20.03.2014 в 23:40:05

Вадим М написал : дифавтомат заменю)?

Сделайте фото квартирного щита. Всё- таки будете новое подключение делать. Может будут еще советы-замечания.

0

Да, ни фига.

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7816

20.03.2014 в 23:48:27

dokar написал : Сделайте фото квартирного щита. Всё- таки будете новое подключение делать. Может будут еще советы-замечания.

Да там щит - одно название - на время ремонта. Дифавтомат на 16А (однофазный, подключена только одна фаза, остальные просто валяются в щитке), от него отходят три автомата С10, к которым подсоединено по розетке. Завтра сфотографирую.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.03.2014 в 00:41:45

Вадим М написал : проточный

а накопительный совсем совсем никак не вписать?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.03.2014 в 00:58:01

Вадим М написал : Я правильно понимаю, что, мне нельзя суммарную мощность потребителей в квартире должна быть не более (25*3*220) 16,5 кВт

Угу... более того... при тех же номиналах в течении часа можете "вполне законно" и большее потребить)))


СТОП... чет проглядел.. что там не диф, а УЗО... т.е. схема: рубильник -> УЗО "S" -> квартирный щит... Итого.. линия до хаты ничем не ограничена.. и, следовательно, не защищена... странно...

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7816

21.03.2014 в 01:06:25

haramamburu написал : Угу... более того... при тех же номиналах в течении часа можете "вполне законно" и большее потребить)))

Понял, спасибо за разъяснение, значит не все так страшно! :) А кабель 5х4 не слабоват будет для таких нагрузок?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7816

21.03.2014 в 01:08:26

юра Т написал : а накопительный совсем совсем никак не вписать?

Не поместится в сантехшкафу. Да и не хочется, если честно... :o

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.03.2014 в 01:16:52

Вадим М написал : Понял, спасибо за разъяснение, значит не все так страшно!

Страшно! т.к. линия от этажного щита до квартиры не защищена от КЗ и перегрузки

Вадим М написал : А кабель 5х4 не слабоват будет для таких нагрузок?

для 25А - нет... но см выше

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7816

21.03.2014 в 01:37:02

haramamburu написал : Страшно! т.к. линия от этажного щита до квартиры не защищена от КЗ и перегрузки

для 25А - нет... но см выше

Так я автомат вводной в квартире поставлю. Или лучше все-таки в этажном щите, а в квартирном - рубильник?