23.06.2014 в 12:03:08

#4592913

Jurgen написал : Solovey, как посоветуете подключать водонагреватель такой мощности к квартирному электрощиту? На вводе тоже 50А.

Пока шел ремонт - кинул кабель 3*6 от автомата плиты 32А (автомат от застройщика КЭАЗ, кабель не от лучшего бренда). Минут на 30 оставил работать проточник (принимал работу сантехника). Кабель нагрелся ощутимо, но рукой держать его можно было спокойно. Градусов 40-50 наверное температура кабеля была...

В итоге кинул на проточник 3*10 под автоматом 40А (ввод в квартиру тоже 3*10).

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

23.06.2014 в 12:10:08

#4592927

Solovey написал : В итоге кинул на проточник 3*10 под автоматом 40А.

Значит, чудес всё-таки не бывает :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.06.2014 в 12:18:45

#4592942

Jurgen написал : Значит, чудес всё-таки не бывает

У меня кабель 3*6 который я первый раз включал был какой-то по ТУ, даже не ГОСТовский. Заниженное сечение. Отсюда и нагрев.... Я решил перестраховаться. Линия от щитка до проточника всего метров 6 по коридору. Покупка кабеля 3*10 не сильно изменила общий бюджет всего ремонта.

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

23.06.2014 в 12:34:16

#4592970

Solovey, а включать водонагреватель в холодное время года вы не пробовали? Хватит ли 8кВт, чтобы не стуча зубами принять душ зимой? Пусть даже с небольшим напором воды из лейки.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

23.06.2014 в 12:40:46

#4592983

Solovey написал : У меня проточник Штибель на 8кВт...Раковиной пользоваться сложно: открыл кран мало - получил обжигающе горячую воду, открыл много - такой большой напор не привык использовать для мытья рук...

То есть, мощности хватает, только настроить нагреватель надо на оптимальную температуру?

ВадимС написал : у вас 11кВт на входе. остается 2кВт. когда включится проточник, будет включена стиралка и плита выбьет входной автомат...

Почему 11 кВт? Вводной автомат три фазы по 25А, на плите - 3 фазы по 20А. Разве это 11 кВт?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

23.06.2014 в 12:42:27

#4592984

Вадим М написал : Вводной автомат три фазы по 25А, на плите - 3 фазы по 20А. Разве это 11 кВт?

15кВт 3фазы.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

23.06.2014 в 12:47:26

#4592993

Бех написал : 15кВт 3фазы.

Бех, Вы как считаете, что то 15 никак не выходит. Даже если 15: на водогрей 9, остается 6 кВт - на время мытья, думаю, хватит.

0
Аватар пользователя
Патриот78

Местный

Регистрация: 30.04.2014

Москва

Сообщений: 8

23.06.2014 в 12:59:10

#4593006

Бех абсолютно прав. ВВодной автомат на три фазы,на нем написано 25А. Автомат на 25А обычно ставят на 15кВт ввода по ТУ. А считается (просто и быстро)автомат при РАВНОЙ нагрузке на фазы: 15 кВт трехфазный ввод, это значит 5+5+5 кВт, на каждую фазу 5 кВт. Итак, 15 кВт умножаем на коэффициент 1,52 = 22,8А Это рабочий ток, номинальный должен быть больше.Следующий по номиналу АВ - 25 А. Примерно, 4,5 А это 1 кВт. Плита: стоит АВ 20А. Представим, что нет на ней написаной мощности и нет интернета))))) Делим 20 на 1,52=13,16 кВт.Вывод:Скорее всего, плита потребляет до 3 кВт на фазу.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

23.06.2014 в 13:01:28

#4593008

Патриот78 написал : Бех абсолютно прав...

Патриот78, Спасибо, понял.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

24.06.2014 в 00:59:59

#4594138

Подумал уже накопительный взять - так ведь трехфазных "Аристонов"объемом около 50 литров, оказывается, и не бывает! "Штибели", "АЕГ" и прочие финны неоправданно дороги для пользования по 2 недели в год, а "головную боль" вроде "Термекса" приобретать не хочется. Не думал, что выбор водогрея предстанет такой сложной задачей!

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

24.06.2014 в 08:43:31

#4594307

Вадим М написал : трехфазных "Аристонов"объемом около 50 литров, оказывается, и не бывает!

да, к сожалению. там только Platinum 150л c нержавейкой и на 3 фазы. я потому и откопал Jaspi. Но он все равно довольно дорогой получается. Термекс с баком из нержавейки (ID 50) вроде (тьфу-тьфу) работает нормально 2-й год. Пробовал его как замена ГВ несколько месяцев - на 2-х человек вполне комфортно было... на 3-4 - приходилось делать перерывы, чтобы нагрелся. кстати, тоже на 3-х фазном вводе 25А... 6кВт нагревают заметно быстрее, чем 2кВт, так что перерывы практически не требуются.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

05.07.2015 в 18:08:53

#5283658

В итоге установил трехфазный проточник "АЕГ" на 12,5 кВт - у него есть режим половинной мощности. Правда и при полном режиме пока автомат на 20 А не выбивало. Есть сложности в регулировке температуры: вода из душа выходит несколько горячее, чем хотелось бы. При попытке разбавить холодной водогрей отключается из-за недостаточного напора на входе...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5727

29.11.2020 в 12:07:38

#6929528

Вадим М написал: В итоге установил трехфазный проточник "АЕГ" на 12,5 кВт - у него есть режим половинной мощности. Правда и при полном режиме пока автомат на 20 А не выбивало. Есть сложности в регулировке температуры: вода из душа выходит несколько горячее, чем хотелось бы. При попытке разбавить холодной водогрей отключается из-за недостаточного напора на входе...

Вадим М,