lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

26.03.2014 в 19:57:37

Ребята, доведите до конца :) перелопатил форум, но вопросы остались. Вкратце переношу силовой щит в квартиру, сейчас на площадке счетчик, вводной автомат на 50А и 3 по 16А. До квартирного щита от счетчика довел ввг 3*10, в щите планирую поставить вводной 2р-50А, затем 3 узо 63А-30мА, под ними автоматы на свет и силу (свет 10А, все остальные группы 16А). Вопросы

  1. Раз вводной автомат на 50А защищает кабель 3*10 по хорошему его надо ставить в подъездном щите сразу после счетчика. Правильно? Насколько неверно будет его поставить уже в квартирном щите на конце кабеля 3*10?
  2. 3 Узо по 63 А, все равно не перекрывают суммарное количество А автоматов под ними, автоматов набирается на 230А. Больше узо поставить не могу щит на 24. Но с другой стороны уже 4 года живу с таким же щитом в другой квартире и все нормально. Отключения узо, только по теме, автоматы тоже не вышибает, при этом под узо автоматов в 2 раза больше по А. насколько все таки верен принцип по не превышению А автоматов под узо?
  3. Каким кабелем делать расключение в кв. щите после вводного на 50А , сойдет 6кв.? или исключительно продолжать 10 кв?
0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2014 в 20:02:06

  1. АВ 50А должен стоять в этажном щите, лучше до счетчика, но у некоторых УК есть заморочки и они вообще не защищают счетчики, так что возможно и после.
  2. Количество автоматов после УЗО значения не имеет.
  3. 6 кв. мм держит 50А на пределе, в принципе можно делать.
0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

26.03.2014 в 23:34:29

lops написал : автоматов над узо?

так как

lops написал : вводной автомат на 50А

сколько под ними

lops написал : автоматов набирается на 230А.

похрену...

lops написал : Насколько неверно будет его поставить уже в квартирном щите на конце кабеля 3*10?

поставьте вн или рубильник.

0

И это пройдёт ...

lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

27.03.2014 в 05:23:33

Rumato написал :

  1. Количество автоматов после УЗО значения не имеет. .

Для чего тогда выпускаются узо с разным номиналом силы тока??

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2014 в 06:23:27

lops написал : Для чего тогда выпускаются узо с разным номиналом силы тока??

Для того что бы знать, каким вышестоящим автоматом это УЗО надо защищать.

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.03.2014 в 09:34:32

lops написал : Для чего тогда выпускаются узо с разным номиналом силы тока??

Для того чтобы в разных участках сети ставить.

Вы все в квартиру переносите - что в этажном щитке остается?

Там должен остаться счетчик и вводной автомат, а в идеале еще + селективное УЗО на 100-300мА

0
lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

27.03.2014 в 17:01:12

В этажном щите остается только счетчик ,а вот вводной автомат 2р 50А , хотел поставить в кв. щите. И еще вопрос, вышестоящий вводной автомат на 50А, защищает 3 узо по 63А?

0
MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 17:12:29

lops написал : вышестоящий вводной автомат на 50А, защищает 3 узо по 63А?

Да

lops написал : В этажном щите остается только счетчик ,а вот вводной автомат 2р 50А , хотел поставить в кв. щите.

А перед счетчиком что? Должен быть коммутационный аппарат для снятия напряжения со счетчика при замене последнего.

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.03.2014 в 17:18:27

lops написал : В этажном щите остается только счетчик ,а вот вводной автомат 2р 50А , хотел поставить в кв. щите.

вводной автомат тоже должен в этажном щитке остаться

lops написал : И еще вопрос, вышестоящий вводной автомат на 50А, защищает 3 узо по 63А?

да

0
lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

27.03.2014 в 17:20:50

MINik написал : Да

А перед счетчиком что? Должен быть коммутационный аппарат для снятия напряжения со счетчика при замене последнего.

Ни разу не видел вводного до счетчика, у нас стандартные этажные щиты, счетчики цепляются сразу к стояку :)

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.03.2014 в 17:59:18

lops написал : Ни разу не видел вводного до счетчика, у нас стандартные этажные щиты, счетчики цепляются сразу к стояку

А он должен быть.

Не обязательно автомат, до счетчика должен стоять любой коммутационный аппарат

0