Ребята, доведите до конца :) перелопатил форум, но вопросы остались. Вкратце переношу силовой щит в квартиру, сейчас на площадке счетчик, вводной автомат на 50А и 3 по 16А. До квартирного щита от счетчика довел ввг 3*10, в щите планирую поставить вводной 2р-50А, затем 3 узо 63А-30мА, под ними автоматы на свет и силу (свет 10А, все остальные группы 16А). Вопросы
- Раз вводной автомат на 50А защищает кабель 3*10 по хорошему его надо ставить в подъездном щите сразу после счетчика. Правильно? Насколько неверно будет его поставить уже в квартирном щите на конце кабеля 3*10?
- 3 Узо по 63 А, все равно не перекрывают суммарное количество А автоматов под ними, автоматов набирается на 230А. Больше узо поставить не могу щит на 24. Но с другой стороны уже 4 года живу с таким же щитом в другой квартире и все нормально. Отключения узо, только по теме, автоматы тоже не вышибает, при этом под узо автоматов в 2 раза больше по А. насколько все таки верен принцип по не превышению А автоматов под узо?
- Каким кабелем делать расключение в кв. щите после вводного на 50А , сойдет 6кв.? или исключительно продолжать 10 кв?