26.03.2014 в 19:57:37
Ребята, доведите до конца :) перелопатил форум, но вопросы остались. Вкратце переношу силовой щит в квартиру, сейчас на площадке счетчик, вводной автомат на 50А и 3 по 16А. До квартирного щита от счетчика довел ввг 3*10, в щите планирую поставить вводной 2р-50А, затем 3 узо 63А-30мА, под ними автоматы на свет и силу (свет 10А, все остальные группы 16А). Вопросы
26.03.2014 в 20:02:06
26.03.2014 в 23:34:29
lops написал : автоматов над узо?
так как
lops написал : вводной автомат на 50А
сколько под ними
lops написал : автоматов набирается на 230А.
похрену...
lops написал : Насколько неверно будет его поставить уже в квартирном щите на конце кабеля 3*10?
поставьте вн или рубильник.
И это пройдёт ...
27.03.2014 в 05:23:33
Rumato написал :
- Количество автоматов после УЗО значения не имеет. .
Для чего тогда выпускаются узо с разным номиналом силы тока??
27.03.2014 в 06:23:27
lops написал : Для чего тогда выпускаются узо с разным номиналом силы тока??
Для того что бы знать, каким вышестоящим автоматом это УЗО надо защищать.
27.03.2014 в 09:34:32
lops написал : Для чего тогда выпускаются узо с разным номиналом силы тока??
Для того чтобы в разных участках сети ставить.
Вы все в квартиру переносите - что в этажном щитке остается?
Там должен остаться счетчик и вводной автомат, а в идеале еще + селективное УЗО на 100-300мА
27.03.2014 в 17:01:12
В этажном щите остается только счетчик ,а вот вводной автомат 2р 50А , хотел поставить в кв. щите. И еще вопрос, вышестоящий вводной автомат на 50А, защищает 3 узо по 63А?
27.03.2014 в 17:12:29
lops написал : вышестоящий вводной автомат на 50А, защищает 3 узо по 63А?
Да
lops написал : В этажном щите остается только счетчик ,а вот вводной автомат 2р 50А , хотел поставить в кв. щите.
А перед счетчиком что? Должен быть коммутационный аппарат для снятия напряжения со счетчика при замене последнего.
27.03.2014 в 17:20:50
MINik написал : Да
А перед счетчиком что? Должен быть коммутационный аппарат для снятия напряжения со счетчика при замене последнего.
Ни разу не видел вводного до счетчика, у нас стандартные этажные щиты, счетчики цепляются сразу к стояку :)
27.03.2014 в 17:59:18
lops написал : Ни разу не видел вводного до счетчика, у нас стандартные этажные щиты, счетчики цепляются сразу к стояку
А он должен быть.
Не обязательно автомат, до счетчика должен стоять любой коммутационный аппарат