Сообщений: 1380

26.03.2014 в 20:28:13

Доброго времени суток. Такой вопросик: Интересуют плюсы и минусы Алюминиевого кабеля 6 мм.кв. ив сравнении с медным 4мм. В гаражном кооперативе в свой и соседский гараж хочу пробросить новый кабель от распределительного щита длинна кабеля 40 метров.

По сечению нам достаточно меди 4мм.кв. (одновременно в гаражах не бываем) потребление свет 500 Вт ну и максимум сварка инверторная... способ прокладки в чёрной гофре по кирпичной стене

СУТЬ ДИЛЕММЫ: медь ВВГ 2х4 мм.кв у нас в розницу стоит 40 рублей алюминий АВВГ 2Х6 стоит 15 рублей...

что я потеряю если возьму алюминий???

Спасибо за любой комментарий.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2014 в 20:37:52

Vladislav.ru написал : что я потеряю если возьму алюминий???

Спасибо за любой комментарий.

Ничего, кроме PE не потеряете :)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.03.2014 в 20:40:56

Способ прокладки?Если воздушка,то можно и СИП применить.Он алюминиевый.:o

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2014 в 20:43:37

СИП гораздо дороже :) И внутрь гаража заводить нежелательно...

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

26.03.2014 в 20:44:01

ksiman написал : Ничего, кроме PE не потеряете

Что такое РЕ???

способ прокладки по стене гаража думаю взять гофру чёрную...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2014 в 20:46:12

Vladislav.ru написал : Что такое РЕ???

Защитное заземление. Вы-же собрались сварочник питать, а ему оно как-бы нужно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111851

26.03.2014 в 20:46:58

Vladislav.ru написал : хочу пробросить новый кабель от распределительного щита длинна кабеля 40 метров.

считать потери напряжения для каждого кабеля при максимальном токе сварочного инвертора + освещение.

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

26.03.2014 в 20:48:20

BV написал : считать потери напряжения для каждого кабеля при максимальном токе сварочного инвертора + освещение.

сопротивление почти одинаковое....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2014 в 20:50:08

Vladislav.ru написал : сопротивление почти одинаковое....

Так это понятно, но оно может оказаться слишком велико :(

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

26.03.2014 в 20:50:40

ksiman,

Какое заземление???? Я вас не пойму.... Я рассматриваю два варианта кабелей медный и алюминиевый?? почему выбирая алюминий вместо меди у меня вдруг не будет работать заземление которое к этим кабелям не имеет никакого отношения???

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111851

26.03.2014 в 20:52:54

Vladislav.ru написал : Алюминиевого кабеля 6 мм.кв.

А какой именно кабель?

ksiman написал : Ничего, кроме PE не потеряете

Дык он PE и смедным не хочет :)

Vladislav.ru написал : медь ВВГ 2х4 мм.кв у нас в розницу стоит 40 рублей

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2014 в 20:53:32

Vladislav.ru написал : Какое заземление???? Я вас не пойму.... Я рассматриваю два варианта кабелей медный и алюминиевый?? почему выбирая алюминий вместо меди у меня вдруг не будет работать заземление которое к этим кабелям не имеет никакого отношения???

Я просто предупредил последствия применения двухжильного кабеля

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

26.03.2014 в 20:56:13

ksiman, **Сопротивление медного кабеля 2х4 мм.кв. 40 метров = 0,35 Ом При нагрузке в 20 Ампер я теряю на проводе 7 вольт

Сопротивление алюминиевого кабеля 2х 6мм.кв. 40 метров = 0,375 Ом При нагрузке 20 Ампер я теряю на проводе 7,5 Вольт

Но цена кабеля в разы меньше.... вот что меня смутило**

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111851

26.03.2014 в 21:05:25

Vladislav.ru, Найдите трехжильный АЛ кабель 6ку который можно проложить на улице (ультрафиолет, вода - на гофру слабая надежда на солнышке и морозе)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111851

26.03.2014 в 21:06:36

Vladislav.ru написал : Но цена кабеля в разы меньше.... вот что меня смутило

"В каких же случаях лучше выбрать кабель с алюминиевыми жилами? Такой кабель является довольно экономичным продуктом. Даже, при том, что в большинстве случаев при данном сопротивлении нужно выбирать кабель гораздо большего сечения, чем если бы был выбран медный кабель. Здесь все дело в цене. На такой вид кабеля цена ниже примерно в 3 раза по сравнению с медным." http://www.rucabel.ru/kabel-alyminievyi.html

0