Аватар пользователя
ghostes

Местный

Регистрация: 26.11.2012

Самара

Сообщений: 10

30.03.2014 в 23:33:53

Подскажите по электрике в двухкомнатной квартире, зал и кухня будут объединены. Схему, как видится щит нарисовал но есть несколько вопросов.

  1. Какие номиналы на автоматы освещения, 3 группы (зал+кухня, ванна+коридор, комната).
  2. Какой диф.автомат на стиральную машину BOSCH WLG 20162 OE класс энергопотребления А ( 0,19 кВт/ч), какой автомат на электрический духовой шкаф Hansa BOEW 64190014 класс энергопотребления А, какой автомат на кондиционер.
  3. Нужен ли УЗО перед группой автоматов розеток (3 шт), эл.духового шкафа и кондиционера, если нет заземления.
  4. Какого сечения провода на освещение, розетки.
  5. Можно ли обойтись без распаечных коробок в комнатах, просто соединяя розетки последовательно. Получается 1 диф, 1 УЗО, 8 автоматов (3 свет, 3 розетки, 1 духовка, 1 кондиционер).

Схема квартирного щитка и фотографии щитка в подезде: https://www.evernote.com/shard/s236/sh/687d4dc8-3cb2-46b7-91c9-1487f660163a/a4b76409f54ceabe4063bd510e85e2c6/deep/0/1.png https://www.evernote.com/shard/s236/sh/6a4f38df-84ed-4c80-89b6-af316c04b0b3/7fd3e0eb8876880a742d2203b7d920b0/deep/0/2.png https://www.evernote.com/shard/s236/sh/fb71d58d-7a69-4c8d-9de3-d5db9eac1dca/881b1dedc48afb2aa1974a4202f9939f/deep/0/3.png

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.03.2014 в 23:49:34

В этажном щите ни PE ни PEN нет. Вводной кабель ложить минимум 3*6, но PE нигде не подключать.

1) Весь свет под дифференциальную защиту с адекватным номиналом! Не 300 и не 100 mA, а только 30 и 10 mA защищают. Ванной комнаты касается в первую очередь. Номиналы автоматов 6 или 10 ампер. 2) Духовой шкаф потребляет 25 ампер? Нет! Он включается вилкой в розетку на 16 ампер, значит линия такая же, значит автомат на 16 ампер! 3) УЗО нужно всегда! Дифференциальная защита работает всегда! 4) Освещение 3*1,5, розетки 3*2,5 5) Можно. Но не советую. Поди ещё и розетки на уровне плинтусов будут. А отсюда некачественный шлейф, проблемы с контактом, вечные проблемы с подгоранием контактов.

Мастера с форума приглашайте. Самарские есть.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

31.03.2014 в 00:03:55

ghostes написал : Можно ли обойтись без распаечных коробок в комнатах, просто соединяя розетки последовательно

конечно, но тогда по две розеточных группы на помещение, отталкивайтесь от их фунционала распаечную коробку можно устроить в подразетнике.... есть специальные и большой глубины и выдвижные...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

31.03.2014 в 09:00:21

ghostes, Разводку в Щите надо делать проводом 6мм - 2.5 для этого очень тонкий. УЗО на 25А у вас перегружено.

0
Аватар пользователя
ghostes

Местный

Регистрация: 26.11.2012

Самара

Сообщений: 10

31.03.2014 в 21:31:44

MINik написал : ghostes, Разводку в Щите надо делать проводом 6мм - 2.5 для этого очень тонкий. УЗО на 25А у вас перегружено.

А какое УЗО лучше поставить?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

31.03.2014 в 22:33:14

ghostes написал : какое УЗО лучше поставить

смотря какой у вас ввод, если 25А то УЗО это проходит если больше то надо и номинал УЗО повышать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.